    si vous me permetez je vous pose mon prbléme
    je suis chargé de calculé la consomation électrique pour une station de mélange de compost
    la station est équipé d'une mélangeuse avec moteur de 90 Kw et elle travail pendant 10 h par jours
    se que je demande c d'avoir une idé sur la méthode de calcul

    -----

  2. #2
    gcortex

    Re : calcul de consomation électrique

    900KWh par jour

  3. #3
    invite82b4d03d

    Re : calcul de consomation électrique

    900KWh ? non 900 KW tout court par jour
    90 KW par heure pendant 10 heures donne bien 900 KW par jour, ça fait beaucoup

  4. #4
    DAUDET78

    Re : calcul de consomation électrique

    Non, c'est bien 900KWH
    Ce qui permet à X€ le KWH de connaitre la facture à payer à l'EDF
    Par contre, on ne connait pas le cos(phi). Le moteur fait 90KW ou 90KVA? Le KWH réactif est-il facturable (à priori, on est dans un domaine industriel)
    J'aime pas le Grec

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    yvan30

    Re : calcul de consomation électrique

    Bonsoir
    Entre 1 et 0,8 de cos phi, eDF bon prince ne facture rien, après on paye le réactif que le réseau doit fournir.
    Attention également à la puissance que fourni le moteur. Si la puissance fourni est trop faible son cos phi se dégrade fortement.
    Ne pas utiliser un moteur de 90 kW pour un mécanisme qui ne nécessite que 40 KW.
    Dernière modification par yvan30 ; 28/05/2008 à 22h22.

  7. #6
    calculair

    Re : calcul de consomation électrique

    Si necessaire tu peux corriger le cos Phi avec des condensateurs pour ne pas avoir trop de courant dewatté ou reactif

  8. #7
    invite82b4d03d

    Re : calcul de consomation électrique

    Citation Envoyé par DAUDET78 Voir le message
    Non, c'est bien 900KWH
    Ce qui permet à X€ le KWH de connaitre la facture à payer à l'EDF
    Par contre, on ne connait pas le cos(phi). Le moteur fait 90KW ou 90KVA? Le KWH réactif est-il facturable (à priori, on est dans un domaine industriel)
    Autant pour moi, j'ai pris les KW pour une quantité d'énergie alors que ce n'est pas le cas. X KWh sur la facture EDF correspond à utiliser X KW pendant une heure, ce qui est le total de la consommation électrique de la facture...
    Désolé je réfléchis à voix haute
    Bonne journée

  9. #8
    invite40a69cba

    Re : calcul de consomation électrique

    bon jour a tous
    bien sur on ait dans un domaine industiel
    SVP donner moi la formule de calcul et non pas le resultat
    en tout cas le cos PHI = 0.85

  10. #9
    invite40a69cba

    Re : calcul de consomation électrique

    en core une autre information je suis pas en france donc je travail pas avec les prix de EDF

  11. #10
    DAUDET78

    Re : calcul de consomation électrique

    Citation Envoyé par daly_nizar Voir le message
    en core une autre information je suis pas en france
    ça n'a aucune importance, les électrons ne sont pas soumis aux us et coutume locaux.
    Citation Envoyé par daly_nizar Voir le message
    donc je travail pas avec les prix de EDF
    Ton EDM ("M" comme Machin) a aussi des règles de facturation pour le cos(phi)
    J'aime pas le Grec

  12. #11
    invite40a69cba

    Re : calcul de consomation électrique

    oui
    mais moi je cherche la consomation et non pas le coût

  13. #12
    DAUDET78

    Re : calcul de consomation électrique

    Citation Envoyé par daly_nizar Voir le message
    mais moi je cherche la consomation et non pas le coût
    C'est la même chose et on t'as donné la valeur : 900KWH. Et on a attiré ton attention sur le cos(phi)

    Par contre (c'est nouveau, ça vient de sortir !), ton moteur de 90KW, il ne doit pas toujours consommer 90KW suivant que ton mélangeur de compost a du compost à composter ou pas. Donc 900KWH, c'est un maximum et la valeur réelle devrait être plus faible.
    J'aime pas le Grec

  14. #13
    yvan30

    Re : calcul de consomation électrique

    Citation Envoyé par daly_nizar Voir le message
    bon jour a tous
    bien sur on ait dans un domaine industiel
    SVP donner moi la formule de calcul et non pas le resultat
    en tout cas le cos PHI = 0.85
    Bonjour
    Ton moteur de 90kW consomme une energie = P x t avec
    P la puissance et
    t la durée de marche en heure.
    Donc en 10 heures de marche il consomme 90 kW x 10 h = 900 kWh.

  15. #14
    invite0630766b

    Re : calcul de consomation électrique

    bonjour,
    Dans le meme style, j'aurais besoin de d'aide:
    J'ai une station d'aspiration avec des gros moteurs électriques sur lesquels aucun cos phi de marqué.
    La somme des puissances marquées sur les moteurs est de 40kw (4 moteurs identiques de 10 kw), l'installation a 6 mois, donc neuve.
    On me propose une nouvelle installation, avec une meilleure aspiration (plus de puissance à l'aspiration vérifié sur une installation test) et la somme des puissances moteur est cette fois de 30 kw.
    Donc le fournisseur me dit que je vais très vite rentabiliser la nouvelle installation car 25% de consommation en moins.
    Est ce vrai ou y a t il un calcul à faire avec le cos Phi ?
    Merci de votre aide

  16. #15
    DAUDET78

    Re : calcul de consomation électrique

    Il faut faire un calcul avec le cos(Phi). Ton branchement (40KW) est industriel, donc on te facture l'énergie "déwattées"
    J'aime pas le Grec

  17. #16
    invite0630766b

    Re : calcul de consommation électrique

    merci bien de votre reponse.
    Le probleme est que je n'ai aucune indication du Cos phi, rien n'est marqué sur les moteur et le fabricant du materiel ne peut pas me le fournir (revendeur).
    mais si je resonne tout simplement :
    la nouvelle machine a une meilleure aspiration et moins de kw (30KW au lieu de 40KW), n'est ce pas assez pour conclure que je ferai de economie ??
    Merci de votre aide

  18. #17
    MiGaNuTs

    Re : calcul de consommation électrique

    C'est presque impossible de répondre a coup sur a ta question sans prendre des mesures au préalable avec au pire une pince amperemetrique, au mieux directement en installant un compteur sur l'installation.

    C'est pas parce qu'un moteur fait xx kilowatts nominal, que qu'il consomme forcement cette puissance. il peut très bien consommer un poil plus (gare a ce qu'il ne finisse pas par griller a force) comme il peut consommer beaucoup moins.
    Tout dépends de la charge qu'il entraîne, et c'est assez dur a deviner la plupart de temps.

  19. #18
    yvan30

    Re : calcul de consommation électrique

    Citation Envoyé par stef de chine Voir le message
    merci bien de votre reponse.
    Le probleme est que je n'ai aucune indication du Cos phi, rien n'est marqué sur les moteur et le fabricant du materiel ne peut pas me le fournir (revendeur).
    mais si je resonne tout simplement :
    la nouvelle machine a une meilleure aspiration et moins de kw (30KW au lieu de 40KW), n'est ce pas assez pour conclure que je ferai de economie ??
    Merci de votre aide
    Bonjour
    Le cos phi n'est pas une caractéristique du moteur, c'est le résultat de son type de fonctionnement.
    Le cosphi vient du glissement du rotor (écart de vitesse entre le rotor et la vitesse de synchronisme), qui lui même est fonction de la charge du moteur.
    Il faut donc le mesurer (angle entre U et I à l'oscilloscope avec système d'isolement car il ne faut pas faire des mesures directement sur le secteur avec un oscillo),
    ou le calculer à partir des mesures des puissance active et réactive.

Discussions similaires

  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par cocktails dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 21h15
  2. consommation electrique PC
    Par traaf dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2009, 09h41
  3. Calcul de la consommation d'énergie électrique
    Par invite9445124a dans le forum Technologies
    Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2008, 15h16
  4. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
  5. consommation electrique
    Par invite8192ccf7 dans le forum Technologies
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/12/2006, 18h06
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.