Bonjour,
je vais avoir besoin d'expliquer la formule de calcul de la chute de tension sur un conducteur.
La formule est la suivante
Problème je suis incapable d'expliquer ce coefficient "b" ni comment le calculer.Code:∆V = b ( ρ1 L/S cos φ + λ L sin φ ) × Ib ∆V : chute de tension, en volt b : coef de 1 pour triphasé phase-neutre, 2 mono,et racine de 3 pour le tri entre phases. ρ1 : résistivité du conducteur en service normal, soit 1,25 fois celle à 20 °C ρ1 = 0,0225 Ω mm2/m pour le cuivre; ρ1 = 0,036 Ω mm2/m pour l'aluminium L : longueur de la canalisation, en mètre S : section des conducteurs, en mm2 cosφ : facteur de puissance; en l'absence d'indication précise on peut prendre cosφ = 0,8 ( sin φ = 0,6) IB : courant maximal d'emploi, en ampère λ : réactance linéique des conducteurs, en Ω/m
Une idée?
Merci
-----