bonjour jai un probleme sur un variateur leroy somer qui m'affiche comme defaut tr hf 20 dapres la documentation ces un Défaillance "Hard"
si vous avez une solution je suis preneur
cordialement,
bonjour
je ne comprend pas
mais juste vous rappeler que jai un probleme
je suis aller sur le parametre 55 cest la ou jai vue le defaut tr hf20 mais sur lecran il maffiche le tr hf 04 bon je ne le trouve pas sur la documentation se qui ma pousser a aller sur le parametre 220 à
230
HF20 à
HF30
Défaillance "Hard" a mon avie je voie que cest le meme problem
17/09/2014, 13h35
#4
lodgic
Date d'inscription
septembre 2014
Messages
1
Re : variateur leroy somer
Bonjour,
pour ta réponse j'ai réussi à enlever le défault HF 20 en :
faisant un préventif condensateur : condos de BUS + autres condos
Et le principal c'est de changer les optocoupleurs en priorité le 4052 qui se situe sur la carte de puissance
Pour cela il te faut un bon poste à souder
Bonne journée et pour simple info j'ai passé (8h pour trouver la panne)