je désire dimensionner des contacteurs pour des moteurs de portes, comment dois je faire? A qu'elle valeurs je dois porter attention?
Mon contacteur sera diriger par un 24vdc sur la bobine
-----
23/07/2014, 11h09
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Contacteurs
commences par apprendre à rédiger un cahier des charges....
23/07/2014, 12h56
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
69 919
Re : Contacteurs
Envoyé par ptitlu64
Bonjour,
je désire dimensionner des contacteurs pour des moteurs de portes, comment dois je faire? A qu'elle valeurs je dois porter attention?
Mon contacteur sera diriger par un 24vdc sur la bobine
Bjr à toi,
Ben faut prendre en compte les courants et tensions que vont devoir supporter tes contacteurs.
C'est le BA BA du commencement du début de la réflexion!
Bonne journée
23/07/2014, 13h26
#4
inviteb5a95b47
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
364
Re : Contacteurs
vous voulez dire regarder tension puissance (courant) nécessaire à mon moteur et faire en sorte que les valeurs du contacteur soit supérieur?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/07/2014, 14h35
#5
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
66
Messages
8 859
Re : Contacteurs
Les contacts doivent supporter plus que la charge ne consomme.
23/07/2014, 15h36
#6
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
69 919
Re : Contacteurs
Remoi,
Et le courant de démarrage est , suivant le moteur, plusieurs fois le courant de fonctionnement "normal" du moteur
en fonctionnement.
Bonne journée
23/07/2014, 20h59
#7
invite6a6d92c7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 530
Re : Contacteurs
Bonjour à tous,
Envoyé par f6bes
Remoi,
Et le courant de démarrage est , suivant le moteur, plusieurs fois le courant de fonctionnement "normal" du moteur
en fonctionnement.
Bonne journée
En fait, je ne connais aucun type de moteur qui n'y soit pas sujet...
Mais un "vrai" contacteur (modèle industriel) est taillé pour, et le courant de consigne est le courant thermique équivalent, sans considération particulière pour le courant d'appel ; sauf cas particuliers bien entendu. Avec un relais qui se monte sur CI, je ne serais pas aussi affirmatif... Les contacts n'ont pas le même gabarit!
Penser aussi à distinguer alternatif et continu. Interrompre de l'alternatif est beaucoup plus facile, ce qui se traduit par des déclassements quand on utilise des contacteurs industriels classiques (AC) en continu, précisés par le fabriquant. Mais en fonction des conditions, on peut donner un coup de pouce au contacteur à la coupure (circuit de roue-libre), qui prolonge sa durée de vie.
Le fait qu'un interrupteur (plus généralement) puisse supporter un certain courant lorsqu'il est fermé ne veut pas dire qu'il est capable de le couper ou de l'établir. Tout ça se calcule et se choisit comme il faut... Je donne souvent l'exemple du sectionneur : certains modèles tiennent plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'ampères, mais leur pouvoir de coupure vaut toujours... Zéro ampères.
Bonne soirée!
23/07/2014, 21h14
#8
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
66
Messages
8 859
Re : Contacteurs
Nous n'avons toujours aucune idée du courant nécessaire, 50mA ou 50A ?