[Autre] schéma de liaison a la terre pour poste HTA/BT privé
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

schéma de liaison a la terre pour poste HTA/BT privé



  1. #1
    Omar_95

    schéma de liaison a la terre pour poste HTA/BT privé


    ------

    bonjour !
    Après des recherche sur l'internet et les forums, je conclu enfin ça.

    -- Pour un schéma TN au niveau d'un poste HTA / BT privé on ne pourra que interconnecter l'ensemble des prises de terre des masses HTA, du neutre et des masses BT; on réalise donc un schéma TN-R.
    -- Pour un schéma TT au niveau d'un poste HTA / BT privé on sépare les trois réseaux de terre(neutre, service et protection) ; on réalise donc un schéma TT-S.

    mais qui peut me dire pourquoi ?
    et selon quoi on choisit le régime de neutre convenable ??
    merci.

    -----

  2. #2
    BLI06

    Re : schéma de liaison a la terre pour poste HTA/BT privé

    Bonjour
    En principe,je pense que le régime des terres est associé aux protections
    Des circuits
    Cdt

  3. #3
    DAUDET78

    Re : schéma de liaison a la terre pour poste HTA/BT privé

    Les régimes de neutre et les avantages/inconvénients : http://www.regime-de-neutre.fr/
    J'aime pas le Grec

  4. #4
    jpierrre

    Re : schéma de liaison a la terre pour poste HTA/BT privé

    bonjour,
    dans un poste HTA on se retrouve au croisement de deux installations électriques avec des besoins de protections différentes. dans le réseau BT on doit protéger les personnes et dans le réseau de distribution HT on doit assurer une continuité de service.

    les 3 terres:

    la terre du poste:
    (liaisons équipotentielles de toutes les parties métalliques)
    elle sert à protéger les personne en cas de contact direct. elle doit donc être en permanence interconnectée avec toutes les parties métalliques se trouvant dans le poste. elle est séparée car les autres terres peuvent faire l'objet de déconnection pour des mesures ou divers travaux.

    la terre du neutre:
    ce point neutre est relié à la terre par le biais d'une impédance (bobine) qui permet de limiter la valeur du courant de défaut pouvant s'établir sur le réseau 20kV entre une phase et la terre.
    la valeur du défaut est fixée ce qui permet de connaitre le réglage maximale du relais de protection homopolaire et permet ainsi de protéger le matériel. le défaut étant limité cela permet de ne pas devoir surdimensionner les câbles et protections.

    la terre de l'installation terminale:
    là comme l'indique le lien de daudet on a plusieurs possibilités techniques suivant les besoins de l'installation. elle est donc distincte pour ces raisons.

    difficile de résumer une bonne trentaine de pages de normes et définitions en quelques lignes. les puristes vont trouver à redire mais bon, j'espère t'avoir été utile...

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Schéma de liaison à la terre Groupe électrogène
    Par david.2903 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 26/09/2015, 14h45
  2. le schéma de liaison à la terre IT
    Par karim.bfd dans le forum Technologies
    Réponses: 2
    Dernier message: 01/04/2015, 13h19
  3. [Divers] Schéma électrique pour un poste à souder SOCOME
    Par bobineur999 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/11/2011, 18h42
  4. Schéma De Liaison A La Terre
    Par invite10609c66 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 02/04/2011, 14h52
  5. schéma de liaison à la terre IT
    Par fred1599 dans le forum Technologies
    Réponses: 9
    Dernier message: 14/06/2009, 16h46
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.