Bonjour,
Je vous contacte car je fais face à un léger problème.
Je réalise un banc de test d'étanchéité. Ce banc me permet entre autre de vérifier le bon fonctionnement d'un capteur 4-20mA 0-20bars.
J'ai relié mon capteur à un automate Zelio par le biais d'un module analogique 0-20mA.
Le problème c'est que l'échelle n'est pas la bonne, mon capteur de pression (2fils) délivre une intensité de 4mA quand la pression est à 0.
Sauf que mon automate considère le 4mA comme une valeur différente de 0mA. L'automate m'affiche donc 4 bars.
Je cherche à savoir comment mettre à l'échelle mes valeurs pour qu'ils considèrent le 4mA comme la valeur zéro et le 20mA pour 20 bars.
J'ai regardé dans le paramétrage de l'automate, je dispose uniquement de la sélection 0-10V ou 0-20mA.
Je cherche à reproduire plus ou moins le même schéma. Je ne sais pas cependant si cela est possible.
Merci à vous
-----