S'il y a un débit par exemple de 10 m3 au départ de la chaudière, comment vont se répartir les débits au niveau des départs de chauffage après la bouteille casse pression ?
-----
17/10/2010, 10h07
#2
invite87cdbacd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : question hydraulique
Bonjour,
Les débits vont se répartir en fonction des pertes de charges de chaque circuit de départ.Un circuit hydraulique fermé est à pression constante, donc le débit peut aller de 0 à l'infini en théorie, mais limité par les pertes de charge du circuit.
Cordialement
17/10/2010, 11h13
#3
pierot
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
199
Re : question hydraulique
Comment les calculer alors ?
17/10/2010, 12h09
#4
invite87cdbacd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : question hydraulique
oH LA LA ? JE SUIS UN PEU TROP VIEUX POUR ME SOUVENIR DES FORMULES DE CALCUL apprises à l'école!!! Mais c'est de l'ordre de Debit = vitesse x coef perte de charge x section. Après il faut calculer les pertes de charge (coude, vannes, longueurs, appareils etc) et les débits seront proportionnels aux pertes de charge respectives. Soit exemple:
circuit 1 :coef perte de charge de 0.52
circuit2:coef perte de charge de 0.41
Les pertes de charge sont souvent données en équivalence ml de tuyauterie droite. Et un coef est applicable en fonction d'1 ml de tuayau en fonction de la matière etc (donnée fabricant tuyaux)
circuit 1 + 2 fera 0.93 x 10 m3:h soit 9.3 m3/h pour le total (à pression constante)
le circuit1 prendra 9.3 x .52
et le circuit 2 9.3 x 0.41