Pouvez vous me confirmer si ce compteur http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-2502?ref=list est adapté pour compter les heures de fonctionnement du brûleur de ma chaudière. Comment ce branche ce genre d'appareil?
Merci
-----
28/12/2013, 16h41
#2
SK69202
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
18 586
Re : Compteur heure pour chaudiere
Oui, je compte mes heures de fonctionnement du circulateur avec.
Il faut l'alimenter en 220V en même temps que le brûleur de la chaudière, en direct ou par l'intermédiaire d'un relais. Sa consommation est minime.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
28/12/2013, 18h49
#3
tooney05
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
57
Re : Compteur heure pour chaudiere
Pouvez vous me dire comment identifier le fil a raccorder au compteur? je suis un peu perdu!!
Si brûleur 1 allure, tu raccorde ton compteur a la sortie B4 du brûleur.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/12/2013, 13h55
#5
40CDV20
Date d'inscription
décembre 2013
Messages
3 022
Re : Compteur heure pour chaudiere
Bjr,
Super idée que ce schéma de câblage, je gage que Madame va passer un dimanche tranquille
Ok je sors !
Cdt.
29/12/2013, 20h54
#6
tooney05
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
57
Re : Compteur heure pour chaudiere
Merci pour votre aide.
J'ai du mal a me reperer avec le schema! ou doit se trouver la prise? a coté du bruleur ou au niveau du panneau de commande? a quoi ressemble elle?
merci
29/12/2013, 21h12
#7
beberbrouillat
Invité
Re : Compteur heure pour chaudiere
C'est la prise 7 pôles qui alimente ton brûleur, c'est une sortie repérée B5
Tu raccorde ton compteur horaire a cette borne et au neutre.
Cherche sur le shéma B5 /P1
29/12/2013, 21h44
#8
SK69202
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
18 586
Re : Compteur heure pour chaudiere
Remarque.
Je connaissais assez bien les heures de marche de mon compresseur avant d'y installer un compteur horaire, pour mettre celui ci à cette valeur, j'ai monté une fiche mâle et je l'ai branché sur une prise pendant cette durée, puis après je l'ai mis sur le compresseur.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
30/12/2013, 21h01
#9
tooney05
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
57
Re : Compteur heure pour chaudiere
Bonsoir
Parle on de cette prise? il y a bien 7 connecteurs (4 rouges et 3 noirs). j'ai dans l'ordre les marquage B4 S3 T2 T1 N Terre L mais pas de B5... Je vois bien sur le schema que ca correspond a la sortie B4 mais je souhaiterais votre confirmation pour etre sur de ne pas faire de betise!!
Je pense qu'il faut raccorder a B4 d'un coté et a N de l'autre. C'est bien ca?
A+
30/12/2013, 21h12
#10
beberbrouillat
Invité
Re : Compteur heure pour chaudiere
Exact, c'est bien B4, autant pour moi.....
b5/ P2 c'est pour le compteur allure 2......
Dernière modification par beberbrouillat ; 30/12/2013 à 21h16.
06/01/2014, 07h06
#11
tooney05
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
57
Re : Compteur heure pour chaudiere
Voila mon installation qui est faite!!
Merci beaucoup pour votre précieuse aide.