Bonjour,
suite à l achat d'une maison en 2010 et sa rénovation, j'ai fait installer une pompe a chaleur sur un réseau de radiateur acier. hors depuis 2010 mes consommations électriques ( tout compris ) n'ont jamais baissé ( 20573 kw en 2011, 21460 en 2012, 20500 en 2013) et ce malgré le rajout d'isolation au fur et a mesure. j'ai relancé régulièrement mon chauffagiste pour tenter de comprendre pourquoi je consommé autant mais jusqu'à présent il n'a jamais su trouver la solution ( changement d'un cable, modification des parametres etc,....). il a donc fait faire un audit dont je vous soumet le rapport afin de me dire ce que vous en pensez et répondre à mes interrogations.
-la maison fait 210 m2 habitable ( 120m2 en bas et 90 en haut)
-mur en pierre calcaire de 60cm + 10 cm de laine de verre ou de roche sauf un endroit dans le sejour ou je n'ai pas d'isolation pour garder le mur en pierre apparente.
-dalle en béton (épaisseur inconnu) sur rocher. la dalle est au niveau du sol d'un cote et a 1m5 du sol de l'autres
- fenêtres et porte fenêtre PVC DOUBLE VITRAGE orientées est ou ouest
- entre 26 et 34 cm d'isolation en laine de verre dans les combles.
- hauteur moyenne 250CM sauf bureau 300cm
pour d'autres infos n'hésitez pas à me demander
Concernant le dossier :
le coef de deperdition ( U: 0,57w/m2 °c )de la dalle béton sur le rocher vous paraissent ils juste?
les calculs de déperditions de la page 7 vous semblent ils correctes?
la taille des radiateurs pour un delta de 30 est elle correcte?
le détail des consommations me sort un besoin de 1906 kwh par an pour la production d'eau chaude ( a savoir que nous sommes deux à prendre des douches ( pas de baignoires) , ballon d ecs de 200 l raccordé à la pac) . Il a pas un peu abusé de la bouteille l'auditeur?
enfin, pour le reste de notre maison nous avons : deux téléviseurs (led et lcd) , ampoules basse consommation partout ou led, grand frigo congelateur (550l) acheté cette année (avant un petit frigo ). box, decodeur satellite, lave linge (2 machines par semaines et encore) seche linge , lave vaisselle, micro onde.
cuisine plaque et four au gaz
5500 KW (1178 d'eclairage + 4303 autres usages) pour cette partie
qu en pensez vous?
merci d avance pour les reponses
-----