Bonsoir
J'étais devant ma chaudière bruleurs éteints température eau=65degrés.je m'appercois que la pression
d'eau de l'installation est tombée à 0.3 bar.
je vérifie la pression air du vase d'expansion = 1bar .
Je rétablis la pression de l'eau à 1.5bars,vérifie celle du vase = toujours 1bar
1minute aprés l'aquastat passe en demande (pas d'intervention du TA ) la pression eau passe à 3bars
et la vanne de surpression intervient.
a ce moment mesure pression air du vase= toujours 1bar.
Cette énumération pour signaler un phénomène pris sur le vif et que vous pourrez analyser pour me
dire pourquoi je dois refaire la pression d'eau une fois tous les 15 jours, alors que je ne vois pas
la moindre fuite sur toute mon installation.
J'ai un étage, 8 radiateurs et 2 purgeurs automatiques sans trace d'humidité.
Ma chaudière est une trés ancienne chaudière à gaz (1981)Hydromotrix Frisquet corps de chauffe tout
cuivre avec serpentin intèrieur pour ECS.Merci d'avance pour vos réponses
-----