réglage chaudière viessmann F222
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

réglage chaudière viessmann F222



  1. #1
    leon1789

    réglage chaudière viessmann F222


    ------

    Bonsoir à tous,

    Je viens de me faire livrer une chaudière viessmann F222. J'ai commencé à regarder les différents paramètres du système de régulation : je dois dire que je ne m'attendais pas à une telle quantité de codes ! J'ai laissé la plupart des codes dans leur configuration d'origine et modifié certains, dans l'objectif de faire un maximum d'économie de gaz, tout en m'adaptant aux particularités de mon domicile et en gardant 20°C dans les pièces à vivre la journée. Voici les paramètres modifiés :

    00 : 6 (un circuit sans vanne mélangeuse + un circuit avec vanne mélangeuse)
    06 : 60
    31 : 50 (valeur qui était par défaut, il me semble)
    58 : 60
    60 : 12
    6C : 50 (valeur qui était par défaut, il me semble)
    6F : 100 (valeur qui était par défaut, il me semble)
    73 : 6 (j'ai un bouclage ECS)
    90 : 144
    9F : 0
    A5 : 12
    A6 : 15
    A7 : 1
    A9 : 0
    b0 : 3
    b2 : 25
    b5 : 5
    C5 : 20
    d3 : 6 (plancher chauffant et radiateurs)
    d4 : -6 (plancher chauffant et radiateurs)
    C6 : 30
    E6 : 65 (valeur qui était par défaut, il me semble)
    FA : 0

    Un spécialiste peut-il me dire si mes réglages tiennent la route ? Pour l'instant, l'hiver arrivant, j'ai bien le confort désiré, mais je ne m'interdis pas de les ajuster...

    Par ailleurs, j'ai été très étonné en constatant que la chaudière ne peut chauffer l'eau sanitaire et l'eau de chauffage en même temps : pourquoi une telle stratégie ?

    Merci pour vos futures réponses.

    -----

  2. #2
    leon1789

    Re : réglage chaudière viessmann F222

    Ce matin à 6h,
    T° extérieure : 8°C

    T° chaudière : 38°C, T° fumées : 34°C

    T° départ radiateurs : ~ 33°C , retour ~ 28°C , T° chambre 20°C (un peu chaud mais je n'arrive pas à descendre à 19°)

    T° départ plancher chauff. : 28°C , retour ~ 20°C , T° ambiante 19.6°C

  3. #3
    leon1789

    Re : réglage chaudière viessmann F222

    Pour le circuit de chauffage avec vanne mélangeuse (comme un plancher chauffant), le paramètre b2 (réglable de 1 à 64) désigne le coefficient d'influence de la sonde d'ambiance.
    En sortie d'usine, il est réglé à 8. Mais en lisant divers forums, je l'ai placé à la valeur 25.

    En fait, je me pose la question : comment connaître une valeur raisonnable de ce paramètre ?

  4. #4
    Ulyssesourd

    Re : réglage chaudière viessmann F222

    Bonjour
    Avant tout, pourriez vous nous envoyer la notice de la chaudière et qui dit a quoi correspond ces codes.
    merci
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    leon1789

    Re : réglage chaudière viessmann F222


  7. #6
    leon1789

    Re : réglage chaudière viessmann F222

    La signification des codes est donnée à partir de la page 83 (codes de niveau 2).

  8. #7
    leon1789

    Re : réglage chaudière viessmann F222

    Bonsoir

    Pour le circuit de chauffage avec vanne mélangeuse (comme un plancher chauffant), le paramètre b2 (réglable de 1 à 64) désigne le coefficient d'influence de la sonde d'ambiance.
    En sortie d'usine, il est réglé à 8. Mais en lisant divers forums, je l'ai placé à la valeur 25.

    En fait, je me pose la question : comment connaître une valeur raisonnable de ce paramètre ?

    Merci pour vos suggestions.

  9. #8
    leon1789

    Re : réglage chaudière viessmann F222

    Pardon d'insister, mais personne ne connait une méthode qui permettrait d'ajuster l'influence de la sonde intérieure dans un système de chauffage avec sonde extérieure ?

Discussions similaires

  1. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par invite207a79b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 17/05/2014, 09h22
  2. Chaudière gaz Viessmann + CE thermodynamique ou chaudière Atlantic hynea hybride duo?
    Par invite24677efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 07/08/2013, 20h11
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann : peu d'ECS !
    Par JPhL dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2013, 23h36
  4. chaudiere viessmann
    Par invite970a705d dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 10/02/2013, 14h27
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...