Bonjour,
Comme toujours depuis que j'ai ma chaudière à granulés OKOFEN, dès qu'il fait doux avec du vent, on caille. (et en plus il pleut)
Pourtant, la t° int est un 1°C sous la consigne, mais le vent doit entrer un peu et comme les radiateurs sont froid.. :/
J'ai alors passé la consigne de confort de 20 à 22 °C.
30 min après, la vanne est toujours à 0 et la pompe à l'arrêt, ça risque pas de chauffer ! En même temps, si c'est à l'arrêt, comment la chaudière fait pour connaitre la t° int sachant que je n'ai qu'une sonde ext ? C'est le chien qui se mord la queue non ?
Ci-dessous, quelques relevés:
Mesures:
T° ext: 16,5°C
T° chaudière: 56,8°C
Mode:
Auto
Auto/Amb-cons: 8°C ???
Réglages:
Température ambiante: 22°C
Température réduit: 16°C
Loi d'eau (Pente): 1,5
Point fixe (Point de pivot): 30
Limite confort: 18
Limite réduit: 14
Anticipation: 60
Compensation: 0
Hystérésis consigne: 0.0°C
Merci pour votre aide.
-----