    Bonjour à tous,

    Je suis en cours d'installation d'une PAC avec un ballon Vitocell 100-E SVW 200L

    J'ai un doute sur les Entrée/sortie du ballon: sur quelle E/S brancher la PAC et sur quelle E/S brancher le circuit de radiateur (et la chaudière qui restera en relève).
    J'ai bien regardé la documentation viessmann (page 4):


    Nom : vitocell 100E.jpg
Affichages : 310
Taille : 30,0 Ko

    Hormis les deux E/S: HV1/HR1 et HV2/HR2, je ne trouve pas de schéma de branchements.


    Merci d'avance pour vos aides

    -----

  2. #2
    lantenay01

    Re : Aide pour le branchement d'une PAC sur un ballon Vitocell 100-E SVW

    Bonjour,

    Entrée/sortie PAC HV1/HR1

    Départ/Retour chauffage HV2/HR2

  3. #3
    ej3359

    Re : Aide pour le branchement d'une PAC sur un ballon Vitocell 100-E SVW

    Merci.

    J'en ai profité pour regarder et j'ai trouvé ces articles qui pourraient d'autres personnes
    https://www.abcclim.net/ballon-tampo...a-chaleur.html
    https://www.abcclim.net/bouteille-de...draulique.html
    https://www.programmepacte.fr/sites/...-2013-10_0.pdf
    https://www.lemoniteur.fr/article/po...uliques.827434
    https://cegibat.grdf.fr/dossier-tech...ion-necessaire

    J'ai prévu une vanne de régulation sur le circuit de la PAC. Je vais ajouter 2 doigts de gant sur HV1 et HV2 pour contrôler le fonctionnement du ballon tampon
    Dernière modification par ej3359 ; 20/07/2022 à 17h43.

  4. #4
    ej3359

    Re : Aide pour le branchement d'une PAC sur un ballon Vitocell 100-E SVW

    Bonjour,

    Après une relecture des documentations Viessmann, je me demande si la dénomination n'est pas trompeuse:
    https://viessmanndirect.co.uk/files/...VSA00001_1.pdf

    vitocel-raccordement.png

    et mon raccordement

    vitocell-PAC.png

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    yaadno

    Re : Aide pour le branchement d'une PAC sur un ballon Vitocell 100-E SVW

    bjr:
    je pige pas tes appellations:
    ballon vers rad: ok retour rad vers ballon ok
    par contre:
    lequel est depart pac vers ballon et retour ballon vers pac?
    cdlt

  7. #6
    ej3359

    Re : Aide pour le branchement d'une PAC sur un ballon Vitocell 100-E SVW

    HR1 est le départ vers la PAC
    HV1 est le retour de la PAC vers le Ballon

Discussions similaires

  1. aide branchement ventilo pc sur secteur avec transfo (photo pour aide)
    Par invite28620afc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 22/02/2015, 22h56
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2010, 02h57
  3. [Thermique] thermostat pour Viessmann VitoCell
    Par invite6123c96c dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 09/03/2008, 14h51
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 21h58
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...