Régulation eau sanitaire Thélia 23. [résolu]



  1. #1
    invite8a631a52

    Régulation eau sanitaire Thélia 23. [résolu]


    ------

    Bonjour,
    J'ai emménagé il y a six mois, et depuis que j'ai emménagé ma chaudière Thelia 23 est limité en eau chaude sanitaire à 35°

    Un pro m'a change la sonde de sortie d'eau pour 90 euros (15 euros pour la piece) mais ca n'a pas améliorer la situation.

    Quand je débranche la sonde sur la sortie d'eau chaude je monte facilement en température.

    Question : Est-ce un problème de circuit imprimé ? Puis faire fonctionner la chaudière en débranchant la sonde de sortie d'eau chaude et me reposer sur la sécurité anti surchauffe du corps de chauffe ?

    Merci d'avance,

    a+

    -----

  2. #2
    invite8a631a52

    Re : Regulation eau sanitaire Thelia 23

    Bon ok c'est le potentiometre qui avait un cours circuit.

    Pb réglé.

    a+

  3. #3
    joh93
    Invité

    Re : Regulation eau sanitaire Thelia 23

    bonsoir
    Je vois que la probleme est resolu mais je poste ce message quand meme juste pour signaler que non il ne faut pas faire fonctionner la chaudiere sans la thermistance sanitaire.La surchauffe agit a des temperatures bien superieures.Pour eviter tout risque de brulures surtout si des enfants se servent de l'eau chaude seule il faut laisser la sonde faire son travail.Quand il y a un probleme sur un appareil la meilleure solution n'ai surement pas d'annuler une securite.
    La securite avant le confort
    Et effectivement le petit potentiometre sanitaire a tendance a etre bien fragile et s'oxyde facilement et l'eau chaude ne sort qu'a son minimum ducoup.

  4. #4
    invite8a631a52

    Re : Regulation eau sanitaire Thelia 23

    Merci Joh pour tes recomandations
    a+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Cram 64

    Re : Regulation eau sanitaire Thelia 23

    Bonsoir à tous,

    Merci de ce retour joss17, je clos le post comme étant résolu.

    Amicalement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. eau d'un puits pour eau sanitaire
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 12
    Dernier message: 28/12/2011, 21h29
  2. [Thermique] Chaudière Thémis 223 Eau chaude sanitaire [résolu]
    Par invite336cde29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 11/06/2008, 18h51
  3. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire [résolu]
    Par mamateremo dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/05/2008, 13h43
  4. [Thermique] Chaudière Duval Thelia 23 – zéro pression eau chaude sanitaire
    Par invitebf30f083 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 29/02/2008, 12h16
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...