Bonjour à tous,
J'ai un calcul de pertes de charge à réaliser pour un réseau aéraulique (rejet de climatiseur).
Mon réseau est constitué approximativement d'une gaine de 1200x500, un coude, et long de 20 m horizontalement et 20 m verticalement. J'ai un débit de 10 000 m3/h.
Je calcule le diamètre équivalent de ma gaine, avec mon débit et la longueur de mon réseau j'obtiens mes pertes de charge linéique (environ 24 Pa). Je rajoute les pertes de charge dues au coude (environ 5 Pa).
Pour la partie verticale de mon réseau, je voudrais rajouter la pression qui s'exerce en bas de la colonne puisque ça représente une force à vaincre pour que l'air sorte du conduit.
J'ai donc la masse d'air présent dans la colonne = section x hauteur x densité de l'air soit 0,6 x 20 x 1,2 = 14,4 kg
La pression qui s'exerce en bas de la colonne = masse x g / section soit 14,4 x 9,81 / 0,6 = 85 Pa
J'obtiens donc une valeur non négligeable par rapport aux autres, mais mon soucis c'est que dans les quelques calculs de perte de charge que j'ai pu voir sur le net, j'ai jamais vu la prise en compte de ces colonnes verticales. Donc ma question est : est ce que je fais une erreur en prenant ça en compte ?
Merci de votre aide !
-----