court circuit et fuite de courant ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 11 sur 11

court circuit et fuite de courant ?



  1. #1
    invite3267b22c

    court circuit et fuite de courant ?


    ------

    Bonjour. Je viens de réaliser que la consommation d'électricité de la buvette du club de foot dont je suis la trésorière a été décupléé au cours du dernier trimestre, sans pouvoir déterminer le moment exact lorsque le compteur est devenu "fou".
    Il y a quelques semaines, nous avons eu un début d'incendie suite à un court circuit. Est-il possible qu'une importante fuite ait pu avoir lieu à cette occasion ( par la terre ? ) ? Ou dois-je chercher ailleurs ? Un vol de courant ? Mais après le compteur alors ?
    Est-ce possible ? Quelqu'un peut-il m'expliquer ce phénomène ?
    Ou dois-je chercher ailleurs ? Un vol de courant ? Mais après le compteur alors ?

    Un grand merci d'avance pour votre aide.

    -----

  2. #2
    arrial

    Re : court circuit et fuite de courant ?

    *… euh … la puissance d'un court-circuit est théoriquement nulle …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »

  3. #3
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : court circuit et fuite de courant ?

    Un compteur ne mesure pas réellement la puissance consommé, il mesure l'intensité instantané, et il l'intègre.

    Une fuite de courant dans le sol ? Impossible, car le différentiel sauterai. Un vol d'électricité, ça me semble peu probable. Un court circuit ? En principe les plombs devraient sauter, mais si tu as observé un début d'incendie il est possible qu'en effet un court circuit se soit produit et que les fils possédaient une résistance assez grande pour suffisamment limiter l'intensité et ne pas faire claquer les fusibles (qui pouvaient aussi être mal choisis).

    Dans le doute il faudrait noter la valeur du compteur chaque jour (ou semaine) pour vérifier si la consommation semble redevenue normale.

  4. #4
    arrial

    Re : court circuit et fuite de courant ?

    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Un compteur ne mesure pas réellement la puissance consommé, il mesure l'intensité instantané, et il l'intègre.


    … euh … t'as des preuves de cette forfaiture ? alors les facturations de puissances actives et réactives sont du bidon ??? …


    @+
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite6dffde4c

    Re : court circuit et fuite de courant ?

    Bonjour.
    Le 11 janvier dernier vous avez déjà posté la même question. Ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-courant.html
    On vous a donné quelques conseils et suggestions.
    Les avez-vous suivis?
    Quel a été le résultat?
    Au revoir.

  7. #6
    invite6dffde4c

    Re : court circuit et fuite de courant ?

    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Un compteur ne mesure pas réellement la puissance consommé, il mesure l'intensité instantané, et il l'intègre.
    Re.
    C'est faux. Un compteur mesure la puissance active consommée.
    A+

  8. #7
    f6bes

    Re : court circuit et fuite de courant ?

    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    … euh … t'as des preuves de cette forfaiture ? alors les facturations de puissances actives et réactives sont du bidon ??? …


    @+
    Bjr à toi,
    Hum , chez l'abonné "ordinaire" pas de facturation de réactif !!
    On est DANS une "buvette", pas chez un INDUSTRIEL.
    Bonne journée

  9. #8
    harmoniciste

    Re : court circuit et fuite de courant ?

    Citation Envoyé par tit4980 Voir le message
    la consommation d'électricité de la buvette du club de foot dont je suis la trésorière a été décupléé au cours du dernier trimestre, .
    Bonjour, il faut d'abord vérifier si les consommations sont normales:
    Pour cela, arrêter tous les appareils et vérifier que le compteur indique 0 watt,
    puis brancher le chauffage et vérifier si l'indication est cohérente
    puis le frigo (chauffage coupé) et ainsi de suite (chauffe eau, etc)
    Un chauffage qui reste en fonctionnement, un frigo qui ne régule plus , peuvent vite multiplier par cinq la conso. normale.

  10. #9
    doul11

    Re : court circuit et fuite de courant ?

    on peut faire appel a une personne dont le métier est de gérer ce genre de problèmes : un artisan électricien.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.

  11. #10
    arrial

    Re : court circuit et fuite de courant ?

    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    on peut faire appel a une personne dont le métier est de gérer ce genre de problèmes : un artisan électricien.

    … ou se chauffer à la bougie …



    [gniark ‼]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »

  12. #11
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : court circuit et fuite de courant ?

    Citation Envoyé par LPFR Voir le message
    Re.
    C'est faux. Un compteur mesure la puissance active consommée.
    A+
    En effet, j'ai répondu un peu trop vite.

Discussions similaires

  1. Courant de Court-circuit
    Par invite9a23a944 dans le forum Physique
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/12/2009, 17h38
  2. court circuit
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 13/04/2009, 11h28
  3. courant de court circuit
    Par invite917f19f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 13/03/2009, 12h43
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
  5. Fuite + court circuit sur Lave Linge Brandt
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2005, 19h15