re,
ben voilà qui fait plaisir a lire,
-----
re,
ben voilà qui fait plaisir a lire,
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Bonjour d'un p'tit nouveau
Je viens d'acheter un groupe électrogène de 3,5 KW.
Comment procéder pour le raccorder au réseau domestique?
Dois-je fabriquer une rallonge double mâle et la brancher tout simplement dans une prise après avoir disjoncté?
Merci pour votre réponse.
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Il est souhaitable de ne pas "squatter" une discussion existante, et de créer votre propre sujet.
Dans présente discussion, il s'agit avant tout d'une chaudière qui se met en sécurité quand elle ne "reconnait" plus phase, neutre et terre.
Votre questionnement est des plus intéressants et mérite à lui seul un sujet qui pourrait s'intituler " /!\ Groupe électrogène et réseau EDF: ATTENTION !".
Je pense que ce sujet a été traité maintes fois sur le forum.
Cependant, il est d'une telle importance, en ce qui concerne la sécurité des biens et surtout des personnes, qu'un nouveau fil de discussion ne nuirait pas.
Un bon point pour vous, cependant, je souhaiterais que les compétences présentes sur ce forum puissent s'exprimer sur ce sujet.Dois-je fabriquer une rallonge double mâle et la brancher tout simplement dans une prise après avoir disjoncté?
c'est vrai que ca meriterait une nouvelle discution ! un moderateur deplacera peut etre cela
chez moi aussi j'ai des ralonge male au 2 bout pour brancher des groupes electrogene a different endroit de mon reseau : il n'y a plus beaucoup de risque avec l'edf debranché depuis 10ans ... mais le probleme de securité reste si je debranche le mauvais bout , ou si quelqu'un prend par erreur une de ces ralonge !
pour faire mieux il faut un coffret dans l'instalation de la maison avec un relais inverseur qui colle quand l'edf est la et coupe la liaison vers le groupe
quand ce relais est decollé en abscence d'edf il deconecte l'arrive de l'edf il n'y a donc plus aucun risque de melenge : le fil qui sort de ce coffret peut avoir une prise male a brancher sur le groupe : le courant de l'edf n'arrivera jamais sur cette prise
quand l'edf revient le relais colle et le groupe est deconecté donc tourne dans le vide : on pourait meme utiliser un contact suplementaire de ce relais pour couper le contact du groupe et ne pas le laisser tourner pour rien (je fait un peu la meme chose chez moi : quand je demare un gros groupe ca coupe le petit )
seul inconvenient , ce relais est collé en permanence quand l'edf est la : petite consomation ...
il y a des inverseur de source avec un moteur electrique qui fait basculer un inverseur mais c'est pour du gros et ca coute une fortune
il y a des relais bistable , mais c'est trop petit
il y a quelque chose a inventer
Bonjour Chatelot16
et meilleurs voeux
De plus, il s'agit du déterrage d'un fil en sommeil depuis .... le 29/03/2008, ce qui est considéré comme un sacrilège par la charte du forumc'est vrai que ca meriterait une nouvelle discution ! un moderateur deplacera peut etre cela
Cordialement
Bonjour
Tu as parfaitement raison en cela
Et la "punition" dans ce cas c'est d'obliger le posteur à créer lui-même une nouvelle discussion.
Cordialement.
Dernière modification par invite76532345 ; 24/01/2010 à 06h50. Motif: Fermeture pour "déterrage"