Bonjour à tous,
J'utilise le logiciel de programmation de Crouzet pour programmer un Millenium3
malheureusement, j'ai un petit souci au niveau du programme.
Je dois commander 2 pompes les deux temps de pompes sont réglables à partir de l'afficheur. Avant l'arrêt de la 1ère pompe, la 2eme pompes s'enclenche et vice et versa. Les deux temps de recouvrement sont les mêmes et ils sont réglables à partir de l'afficheur du M3.
Tout ce que je viens d'expliquer ci-dessus, j'ai réussi à le mettre en oeuvre.
Vous trouverez aussi ci-joint le chronogramme du programme ci-dessus.
Mais maintenant, il existe plusieurs séquences identiques au programme ci-dessus. Chaque temps (temps des pompes et temps de recouvrement), dans chaque séquences, seront réglables à partir de l'afficheur.
Le choix des séquences doit être défini à partir de l'afficheur (choix 1,2,3...etc).
C'est là où je bloque. Quelqu'un aurait une idée là-dessus??
Merci d'avance pour vos réponses
-----