Je suis en stage et je suis chargée de mettre en place les directives ATEX (surtout la 99/92/CE).
j'ai fait l'évaluation des risques, déterminer les produits les plus dangereux, les sources d'inflammations actives qui se trouve au sein de l'entreprise.

En effet, se sont des bidons (02) de xylène qui se trouves dans les machines d'enductions de l'usine, elle sont de faible dimension (40 litre chacun).

Mon problème est pour la détermination des zones :

Le fait d’avoir mettre en place un système de prévention anti-explosion :

Une bonne ou moyenne extraction d’air
Détection de LIE est arrêt d’urgence
Matériel certifier atex
Détection de fumer et extinction automatique

Permet t'il de passer une zone de 0 à 1, 1 à 2 ou de zone 2 à hors zone

2 – les définition des zones 0.1.2 se base sur le fonctionnement normale du matérielle, peu t'on avoir une zone 0.1 ou 2 dans le cas « dysfonctionnement » ex: dysfonctionnement d’une tuyauterie flexible qui transmis du xylène

Merci d'avance pour toute réponse.