économie d'énergie par variateur de vitesse pour pompe centrifige
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

économie d'énergie par variateur de vitesse pour pompe centrifige



  1. #1
    inviteaf3453b2

    économie d'énergie par variateur de vitesse pour pompe centrifige


    ------

    Bonjours
    J'ai un projet sur l'économie d'énergie par variateur de vitesse sur pompe à axe horizontal dans une station de pompage.
    Je cherche quelqu'un à m'aider de trouver une solution ou une méthode de calculer la dite économie d'énergie est merci d'avance à tous ce qui se participent pour me donner un coup de main.
    Caractéristique de la station:
    La station de pompage comporte 8 groupes motopompes d'un débit total est de 4m3s sur une hauteur de 44 mce. .Le refoulement est assuré par deux conduites en parallèle chaque conduite refoulent quatre groupes électropompes
    Deux variateurs de vitesse sont installés sur les armoires des groupes moto pompes N°4et N°8
    Les autres (6) ont un démarrage directe et fonctionnent à vitesse fixe.
    Deux débitmètres installes un sur chaque conduite
    Pompe Q: 500l/s; pour les groupes qui sont commandées par les variateurs de vitesse les autres groupes motopompes a vitesse fixe leur débit varie entre 530 et 631l/s
    Moteur Pn: 315Kw, In: 435A, U: 500Vm cosfi. 0.87
    Une batterie de compensation d'énergie réactive placée au secondaire du transfo
    Fonctionnement de la station
    Les deux variateurs de vitesse qui sont installés dans les demis station assurent la régulation de débit par un algorithme PI intégré et donnent à travers l'automate programmable industriel qui communique avec ces variateurs de vitesse sur réseau de terrain les ordres de démarrage et l'arrêt des groupes en fonction de la consigne de débit donnée par l'utilisateur.
    Voici un exemple de fonctionnement de la station pendant un mois

    jours Groupes Gr1 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr8
    1 Heures 15 0 0 12 0 0 12
    Débit 580 0 0 610 0 0 302

    2 heure 14 10 0 0 24 0 24
    Débit 580 540 0 0 530 0 338

    3 heure 0 24 0 15 9 0 24
    Débit 0 540 0 610 530 0 338

    4 heure 0 24 0 24 0 0 24
    Débit 0 540 0 610 0 0 338

    5 heure 0 24 0 24 0 0 24
    Débit 0 540 0 610 0 0 350

    6 heure 0 15 9 8 9 0 15
    Débit 0 540 470 610 530 0 350

    7 heure 0 0 24 0 24 0 0
    Débit 0 0 170 0 530 0 0

    8 heure 0 0 24 0 24 0 0
    Débit 0 0 170 0 530 0 0

    9 heure 0 0 20 0 16 0 0
    Débit 0 0 170 0 530 0 0

    La charte:
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    J'espère que c'est un oubli involontaire compte tenu de la longueur du texte.

    La modération
    Papykiwi

    -----
    Dernière modification par invite76532345 ; 12/05/2009 à 18h19. Motif: Non respect de la charte

  2. #2
    invite76532345
    Invité

    Re : économie d'énergie par variateur de vitesse pour pompe centrifige

    Bonsoir
    Je comprends très mal votre question si les pompes sont identiques et si vous désirez une hauteur de refoulement constante de 44mce
    Les lois affines de la pompe centrifuge, applicables sans erreurs pour des variations maxi de 10% compte tenu des normes de construction sont:
    V1/V2 = D1/D2 = H1(1/2)/H2(1/2)
    et
    P1/P2 = V13/V23
    Avec:
    V: Vitesse de rotation
    D: Débit
    H: Hauteur de refoulement
    P: Puissance
    (valable quelles que soient les unités choisies à conditions qu'elles soient les mêmes en indices "1" et "2")
    leur débit varie entre 530 et 631l/s
    ce qui fait une variation de ~16%, soit donc une variation de vitesse de l'ordre de ~16% et une variation de hauteur de ~4% laquelle passerait donc de 44mce à ~42mce si l'on se base sur celle qui débite 631l/s.
    Et cela veut dire aussi que les moteurs ont une différence de vitesse de l'ordre de 16%. Comme le refoulement est à "44mce" la vitesse de ces moteurs doit être "1500 tours", soit, si le plus rapide est à "1425" (valeur courante) le moins rapide doit être à "1197" (Bizarre)
    Ou bien les pompes ne sont pas "hydrauliquement" identiques..... (usure ?) cas plus probable.
    Ou bien il y a eu erreur de mesure (calibration des instruments ?)
    Moteur Pn: 315Kw,.....
    Cela correspond pour une pompe 1800m3/h à 44mce à un rendement ~80%
    Moteur 312,34 kw (selon ISO 13709)
    Puissance hydraulique de la pompe 269,75 kW
    En partant de cette valeur et en appliquant les lois affines, vous trouverez la variation de puissance (théorique) si vous les obligez à débiter exactment 500l/s

    A suivre
    Cordialement.

  3. #3
    inviteaf3453b2

    Re : économie d'énergie par variateur de vitesse pour pompe centrifige

    la cause de la variation de débit c'est de l'usure des pompes
    les pompes sont identique est de même marque
    merci

Discussions similaires

  1. Jogging (marche par impulsions) sur variateur de vitesse
    Par invite47b71271 dans le forum Technologies
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/05/2008, 08h42
  2. variateur pour pompe à eau monophasé
    Par invite9b86ce9f dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2008, 17h17
  3. Économie d'énergie pour véhicules
    Par invite8512ca31 dans le forum Physique
    Réponses: 9
    Dernier message: 25/08/2005, 18h19
  4. Je cheche un variateur de vitesse pour une pompe à eau.
    Par invitea9be4c2a dans le forum Électronique
    Réponses: 12
    Dernier message: 01/08/2003, 17h18
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...