    Bonjour à tous,
    Je suis à la recherche d'information concernant un problème de ferme métallique et aimerais un peu d'aide dans tous mes calculs !

    Je rénove actuellement un plateau dont j'ai acheté les murs et toit. Ce plateau mesure 10m par 6m.
    Le toit est en pente douce et est actuellement supporté par une ferme métallique qui coupe le plateau en son centre (tel que sur l'image jointe).

    Dans l'optique de faire un deuxième étage, j'aimerais supprimer cette ferme métallique et la remplacer par un IPN soutenu par deux piliers béton.
    On m'a dit qu'il était possible d'installer un IPN de 25 cm à la vue de la distance des points d'appuis.

    Le seul problème est que cela ne laisse que peu d'espace de passage entre la future dalle béton et l'IPN (1.70m de haut). Je cherche donc la taille de l'IPN la plus adaptée (la plus fine) ainsi que les différentes possibilités pour diminuer la taille de cet IPN sans que ce dernier se déforme.
    Quelqu'un peut-il me donner quelques pistes de réflexions, et/ou calculs à réaliser...j'avoue être un peu perdu...

    Merci de votre aide !

    PS : tous les éléments sont en pièce jointe (poids du toit, dimensions, emplacement des piliers supposés, etc...


    Image non conforme XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merci d'utiliser la procédure d' http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html


    .

    -----
    Dernière modification par Zozo_MP ; 07/07/2011 à 11h41.

  2. #2
    Zozo_MP

    Re : Culcul taille IPN pour remplacement charpente metallique

    Bonjour

    nous vous recommandons de prendre connaissance de l'épinglè suivant http://forums.futura-sciences.com/te...etallique.html

    Cordialement.
    Pour la modération
    .
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous

  3. #3
    Zozo_MP

    Re : Culcul taille IPN pour remplacement charpente metallique

    Bonjour

    [Mode je taquine On]

    Luc Luc écrit Culcul taille IPN

    Lucluc-culcul


    Comment ça elle est cucul ma remarque !

    les anacycliques on n'en voit pas tous les jours je n'ai pas pu me retenir

    [Mode je taquine /Off]

    Cordialement
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous

  4. #4
    invite18dbeecb

    Re : Culcul taille IPN pour remplacement charpente metallique

    Dans ce message, la pièce jointe qui vous permettra de mieux comprendre le problème...Merci ! je vais aussi regarder le lien de discussion transmis.
    Images attachées Images attachées  

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Culcul taille IPN pour remplacement charpente metallique

    Bonjour, Luc69,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je suppose que votre dalle et son encrage vont aussi vous poser des problèmes ?
    Maintenant pour votre IPN 250, je crois que cette dimension n'existe pas.
    Il y a 240 ou 260.
    Maintenant pour garder à la fois la sécurité et la place, il serait possible de regarder du côté de l'HEB.
    Par exemple (sans calculs de contraintes) pour un IPN 260 (41.9 kg /m) on aurait une HEB 200 (61.3 kg /m) pour équivalence.
    Cordialement.
    Jaunin__

  7. #6
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Culcul taille IPN pour remplacement charpente metallique

    Re-Bonjour, Luc69,
    Il faudrait encore connaître la situation de votre "plateau" pour l’enneigement.
    Peut être qu'un déplacement sur le le forum :
    http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    Serait plus judicieux pour les autres questions.
    Avez-vous déjà fait une recherche sur ce forum ?
    Cordialement.
    Jaunin__

  8. #7
    invite18dbeecb

    Re : Culcul taille IPN pour remplacement charpente metallique

    Merci pour les pistes !
    On m'a aussi parlé d'IPE ? Cela ferait-il l'affaire aussi ?
    Concernant les calculs a effectuer, quelqu'un connait-il la marche a suivre ensuite pour calculer l'épaisseur minimum que devra avoir ma poutre.
    Dans l'attente de vous lire

  9. #8
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Culcul taille IPN pour remplacement charpente metallique

    Bonjour, Luc69,
    Non, je ne pense pas, car l'IPE est à taille égale plus faible qu'un IPN.
    Il est aussi important de connaître votre situation concernant les conditions climatiques.
    Cordialement.
    Jaunin__

Discussions similaires

  1. Charpente métallique pour toit de terrasse !
    Par invite7a508f92 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/05/2011, 00h28
  2. Quel taille ipn pour charge palan
    Par invitee44ffacc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2009, 14h51
  3. calcul de charpente métallique pour un palan
    Par invitec39c1ee4 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/07/2009, 00h14
  4. Calcul de charpente métallique pour un palan
    Par invitec39c1ee4 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2009, 15h39
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...