Bonsoir, svp aidez-moi à faire le dimensionnement dun antibelier dans une station de pompage d'eau potable de 2pompes jumelles de 55 kw et d'une pompe. 110kw. Le debit est de 1800mètre cube par heure un DN 900 Pa =4bar. Merci
-----
05/08/2016, 12h47
#2
Jaunin
Animateur Technologies et Bricolage
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
79
Messages
14 383
Re : Etude et dimensionnement d'un antibélier
Bonjour, Tmamou91,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Ci joint un document qui pourrait déjà vous aider.
Cordialement.
Jaunin__
Bonjour
Le coup de bélier se produit lors de la fermeture d'une vanne dans un circuit hydraulique.
Toute la canalisation est en mouvement pour alimenter la vanne. En fonction du diamètre de la canalisation de sa longueur et de la densité du fluide, on dispose d'une masse en mouvement.
La vitesse de déplacement de cette masse donne une énergie cinétique.
Lors de la fermeture de la vanne, Il faut absorber cette énergie, généralement en la stockant sous forme d'air sous pression dans un accumulateur. Il peut aussi s'agir d'un tube vertical très long et à l'air libre en sa partie supérieure (cheminée d'équilibrage).
Dans les deux cas, l'énergie devant être accumulée se fera en augmentant la pression dans le circuit. Plus l'augmentation de pression devra être faible, plus le volume de stockage devra être grand.
Le stockage de cette énergie se fait toujours sous forme de volume à une pression donnée.
Il faut donc en premier disposer d'un schéma général de l'installation avec les volumes des tuyauteries, des débits mis en jeux, de la pression de service et de la pression maxi admissible.
Pour les formules, des spécialistes du forum seront en mesure de vous aider.