Verification d'une potence
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 11 sur 11

Verification d'une potence



  1. #1
    invite9f7d1ab4

    Verification d'une potence


    ------

    Bonjour à tous
    J'aurais besoin de vous faire contrôler mon raisonnement sur la flexion d'une potence:
    tube.jpg
    que j'ai modélisé:
    tube2.jpg
    Celle-ci est faite à partir d'un tube Alu (6060) cintré de Ø80x5mm épaisseur, parfaitement encastrée en A. Charge verticale en B.
    Données: E=69500MPa
    I= PI*(D^4-d^4)/64=83cm^4

    J'ai ma flèche maxi en B, perpendiculaire à [AB]:
    f=PL^3/3EI ou P=f*3EI/L^3
    d'où P=24.83*f
    ou P=16.9*f en ramenant P en vertical ( *cos(atn(1400/1300) )

    Donc si je tolère 20mm de flèche, je les aurais avec une charge de 340kg.

    Par contre j'ai bien conscience que c'est en A que je risque d'avoir des problèmes avec 340kg en B.
    Ok ma potence se courbe mais quid en A ? j'ai du cisaillement mais mon tube va t'il supporter ?

    Correct ? ou tout faux ?
    (Méa culpa: mes cours de RDM sont loin, très loin et j'ai l'impression de lire du Javanais certaines fois sur internet)

    Au plaisir de lire vos remarques

    -----

  2. #2
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Verification d'une potence

    Bonjour, Zindus,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je ne suis pas sûr que la formule d'une poutre cantilever soit bien adaptée pour cette forme.
    Je vais regarder cela dans un moment.
    Cordialement.
    Jaunin__

  3. #3
    invitef1c8f642

    Re : Verification d'une potence

    bonjour

    pour une potence,il faut appliquer un coefficient dynamique de 1,15(selon règles FEM)
    d'autre part vous imposez une flèche de 20mm,c'est beaucoup trop,en general on admet 1/500° de la portée,maintenant tout dépendra de l'utilisation de votre potence,est ce que votre charge peut légèrement balancer
    Il faut verifier le flambement de votre potence,en effet l'encastrement maxi est en A(encatrement bi directionnel) d'ou longieur de flambement 2xH dans les deux directions


    cordialement

    géagéa

  4. #4
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Verification d'une potence

    Bonjour,
    Il me faudrais plus de détails.
    Comment est fixé votre tube dans le "sol", par l'extérieur ou l'intérieur sur quelle distance ?
    Ou est appliqué la charge à quelle distance ?

    Une première approche me donne une charge 6343 [N] pour une flèche de 20 [mm] en Y un déplacement de 17.7 [mm] en X.
    Des contraintes de 300 [MPa] dans le tube.

    Pas encore de coefficient ajouté comme Geagea que je salue, là mentionné.

    Cordialement.
    Jaunin__

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite69483f5c

    Re : Verification d'une potence

    Bonjour,

    Avec 20mm de flèche, la charge risque de faire le yo-yo à chaque montée ou descente, sauf si les mouvements sont très, très lents.

  7. #6
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Verification d'une potence

    Bonjour,
    Il va falloir attendre les réponses de Zindus pour en savoir plus sur l'utilisation de cette potence.
    Cordialement.
    Jaunin__

  8. #7
    invite9f7d1ab4

    Re : Verification d'une potence

    Bonjour
    Merci à vous de vous être penché sur mon problème.
    Quelques précisions alors: la charge est en B, verticale.
    Le tube est inséré dans un autre tube sur 350mm. A étant le point de 'sortie'
    C'est vrai que j'ai modélisé la flexion juste en déplacement vertical, alors qu'il sera en translation circulaire (vertical + lateral -> )

    En pratique la charge en B ne sera que d'une centaine de kilo.

  9. #8
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Verification d'une potence

    Bonjour,
    Faut il agrandir la partie A pour l'insérer sur 350 [mm].
    Cordialement.
    Jaunin__

  10. #9
    invite9f7d1ab4

    Re : Verification d'une potence

    Bonjour
    Oui il y a 350mm de tube en plus sous A
    Nom : tube3.jpg
Affichages : 115
Taille : 37,4 Ko
    Comme indiqué A étant le point de sortie de l'encastrement.
    Jaunin comment trouves-tu 6343N pour 20mm de flexion ?
    Ma section résistera t'elle aux 330MPa trouvés ?

  11. #10
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Verification d'une potence

    Bonjour,
    Donc je dois rajouter les 350 [mm] en plus, la potence sera plus haute, je dois refaire les calculs.

    Jaunin comment trouves-tu 6343N pour 20mm de flexion ?
    Par simulations.
    Cordialement.
    Jaunin__

  12. #11
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Verification d'une potence

    Bonjour,
    J'ai rajouté la longueur d'encastrement de 350 [mm] et j'ai mis une charge de 1'500 [N] sur la partie droite en B.

    J'ai une contrainte de 289.0 [MPa] à l'encatrement ainsi qu' une contrainte de cisaillement de 166.0 [MPa].
    La flèche maximumest de 53.0 [mm] d'on 24.5 [mm] en X et 47.2 [mm] en Y.

    Cordialement.
    Jaunin__

    http://www.euralliage.com/6061.htm

    http://asm.matweb.com/search/Specifi...ssnum=MA6061t6

Discussions similaires

  1. calcul d'une potence
    Par invitec96d91ff dans le forum Technologies
    Réponses: 9
    Dernier message: 31/05/2016, 09h59
  2. potence
    Par invite23f88d6e dans le forum Technologies
    Réponses: 7
    Dernier message: 16/05/2012, 08h52
  3. rdm potence
    Par invite78a40a9a dans le forum Technologies
    Réponses: 7
    Dernier message: 04/05/2012, 01h57
  4. Potence en RDM
    Par invite6b84190c dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 31/08/2011, 23h29
  5. calcul d'une potence
    Par inviteeb1d47fb dans le forum Technologies
    Réponses: 8
    Dernier message: 30/05/2010, 18h32
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...