    Bjr a tous
    Je veux acheter un groupe électrogène pour une pompe immergée de puit d'une puissance de 1.5 cv
    Quelle serait la puissance du groupe électrogène en kva ou kW pour un bon fonctionnement ?
    Merci

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : Renseignements

    Bjr à toi,
    Vaut mieux mettre un titre explicite.
    Tu n'en dit rien, mais on va supposer que c'est du..monophasé ( 230v).
    Reste à connaitre la puissance de démarrage de ta pompe (intensité de démarrage)
    En fonctionnement ta pompe consomme environn 1100 watts. (736w x 1.5)
    Bonne jour née

  3. #3
    invitee05a3fcc

    Re : Groupe électrogène pour pompe immergée

    Citation Envoyé par maizou Voir le message
    pour une pompe immergée de puit d'une puissance de 1.5 cv
    La pompe est à quelle profondeur ?

  4. #4
    inviteb5ef3423

    Re : Groupe électrogène pour pompe immergée

    La pompe est placée à une profondeur de 75 m

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    inviteb5ef3423

    Re : Groupe électrogène pour pompe immergée

    Comment connaître l'intensité de démarrage ?

  7. #6
    invitee05a3fcc

    Re : Groupe électrogène pour pompe immergée

    Citation Envoyé par maizou Voir le message
    La pompe est placée à une profondeur de 75 m
    Donc impossible de mettre une motopompe en surface à cause de ces cons de Pascal et Torriceli qui ont dit que ce n'était pas possible !

  8. #7
    Zozo_MP

    Re : Groupe électrogène pour pompe immergée

    Bonsoir Daudet

    Ben heu ! Le gars a dit immergé !

    Mais il a juste oublié de dire à quelle profondeur mais ce n'est pas censé nous regarder puisqu'il ne donne pas plus d'information.

    de plus il indique
    une pompe immergée de puit d'une puissance de 1.5 cv
    Si c'est 1,5 cv ce n'est pas difficile de transformer en Watt mais par contre comme il a été dit est-ce 1.5 cv max incluant le démarrage et quelle est la puissance nominale réelle.

    Dommage que Papykiwi ne vienne plus nous voir.

    Bref pour répondre à coté il suffit de convertir 1ch = 0.73539875 kW avec la relation de base 1 ch = 0.73539875 kW et 1 kW = 1.35962162 ch pas besoin d'avoir fait polyclinique pour faire ce calcul il me semble.

    Pour le reste le demandeur est censé maîtriser son sujet. En tout cas à 75 m de profondeur c'est un beau projet mais qu'il faut être capable de maîtriser de bout en bout (sans jeu de mot) et ça ce n'est pas aussi trivial que les personnes le pense généralement.

    Cordialement
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous

  9. #8
    invitee05a3fcc

    Re : Groupe électrogène pour pompe immergée

    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Pour le reste le demandeur est censé maîtriser son sujet. En tout cas à 75 m de profondeur c'est un beau projet mais qu'il faut être capable de maîtriser de bout en bout (sans jeu de mot) et ça ce n'est pas aussi trivial que les personnes le pense généralement.
    En fait la question de base :
    Sa pompe est-elle installée et fonctionne t-elle correctement sur le réseau 230V ou un groupe électrogène de 3KVA ? Ceci permet de savoir si la pompe est correctement dimensionnée/installée ..... ( et plus besoin de Papykiwi ...)

    Si oui, il faut dimensionner le groupe. Et pour moi, il n'y a qu'une méthode : Le test in situ. Il se fait prêter par le vendeur de groupe un groupe de 1,5 KVA , 2,5KVA et il regarde si il peine à démarrer la pompe ou pas .
    Question : le forage est en Arctique , en France, au Sahara ?

    PS: je ne suis pas dans les pompes centrifuges, mais il me semblait qu'il fallait la démarrer avec un débit nul pour diminuer l'appel de courant

Discussions similaires

  1. démentionnement groupe électrogène pour pompe forage
    Par bachir1994 dans le forum Technologies
    Réponses: 3
    Dernier message: 18/06/2017, 20h49
  2. [Technique] pompe immergée pour eau chaude
    Par invite61851a51 dans le forum Jardinage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/11/2014, 20h59
  3. Alimenter une pompe par un groupe électrogène ?
    Par invitef08f6093 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2014, 00h03
  4. groupe electrogene et pompe immergee
    Par invitede824bca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 22/02/2010, 09h10
  5. Puissance requise d'un groupe électrogène pour pompe à eau
    Par invitec45111fe dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 14/12/2009, 22h07
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...