Bonjour,
Un transformateur triphasé avec un point neutre relié à la terre avec une impédance résistive (R0).
Ce transfo 3 fils (donc 3 tensions simples, et 3 tensions composés - très classique) parcours 2 kilomètres, c'est 1 réseau équilibré.
Brutalement 2 phases (h 1 et ph 2 par exemple) sont accidentellement mises à la terre.
J’essaie de trouver de façon simple les 3 courants ph1, ph 2 et le retour par R0 pour définir mon plan de protection... Le retour dans R0 est simple je pense: IccR0 = U/((2*Zcc)+R0) - où Zcc est la somme des impédances (câbles + transfo)
Toujours dans le plan de protection HTA, je dois régler le seuil homopolaire, qui doit être égale à 3I0 (où 3I0 s'exprime en A/km selon la nature et la pose du conducteur)... Je compare mon 3 IO (très simple 3I0 X longueur en km), mais les valeurs sont 100 fois plus petites que le plan de protection HTA actuelle... alors toute mes interrogations sont là...
Merci,
-----