défaut diphasé à la terre et Réglage homopolaire
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

défaut diphasé à la terre et Réglage homopolaire



  1. #1
    invited8fee007

    défaut diphasé à la terre et Réglage homopolaire


    ------

    Bonjour,

    Un transformateur triphasé avec un point neutre relié à la terre avec une impédance résistive (R0).
    Ce transfo 3 fils (donc 3 tensions simples, et 3 tensions composés - très classique) parcours 2 kilomètres, c'est 1 réseau équilibré.
    Brutalement 2 phases (h 1 et ph 2 par exemple) sont accidentellement mises à la terre.
    J’essaie de trouver de façon simple les 3 courants ph1, ph 2 et le retour par R0 pour définir mon plan de protection... Le retour dans R0 est simple je pense: IccR0 = U/((2*Zcc)+R0) - où Zcc est la somme des impédances (câbles + transfo)


    Toujours dans le plan de protection HTA, je dois régler le seuil homopolaire, qui doit être égale à 3I0 (où 3I0 s'exprime en A/km selon la nature et la pose du conducteur)... Je compare mon 3 IO (très simple 3I0 X longueur en km), mais les valeurs sont 100 fois plus petites que le plan de protection HTA actuelle... alors toute mes interrogations sont là...


    Merci,

    -----

  2. #2
    PlugAndPray

    Re : défaut diphasé à la terre et Réglage homopolaire

    Bonjour

    https://forums.futura-sciences.com/p...t-circuit.html
    La valeur Ucc est généralement indiquée sur la plaque signalétique.

    http://www2.schneider-electric.com/d...-1kv/ct158.pdf

    +
    Dernière modification par PlugAndPray ; 29/08/2018 à 10h43.

  3. #3
    invited8fee007

    Re : défaut diphasé à la terre et Réglage homopolaire

    Merci, c'est effectivement détaillé dans le CT 158

Discussions similaires

  1. Defaut de terre en courant continu 48VDC
    Par invite8fee50f6 dans le forum Technologies
    Réponses: 4
    Dernier message: 22/01/2015, 10h46
  2. difficultés de réglage/messages de défaut : poêle PIAZZETTA P950
    Par inviteeeefd8b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 23/02/2013, 00h13
  3. calcul d'un courant de défaut à la terre
    Par invitef84089d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 22/08/2008, 00h30
  4. Système diphasé
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 12/05/2008, 21h50
  5. Réglage présentation excell par défaut
    Par oursgenial dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 3
    Dernier message: 06/06/2006, 20h00
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...