Bonjours,
dans une cuisine j'ai 12 fours de 220v 0.5kw chaqu'un,une salamandre de 380v 4.7kw,un cuiseur a vapeur de tension 380v 26.7kw et un micro onde de 220v 2.5kw.
j'ai choisit un câble armé de 4*16mm2 pour alimenter la cuisine.j'ai mis en tête un disjoncteur DDF tétrapolair de220v/380v 100A,500mA et un pouvoir de coupure 6KA et des disjoncteurs pour chaque circuit:
les fours:disj 220v.16A 30mA,Pdc 4.5 kA.conducteur 2.5mm2.
la salamandreisj tétra 220v/380v ,16A 30mA. Pdc 4.5KA conducteurs 2.5mm2.
le cuiseur :disj tétra 220v/380v 40A 30mA Pdc 4.5kA conducteurs 6mm2.
micro onde:disj 220v 16A 30mA Pdc 4.5kA conducteurs 2.5mm2.
S'il y'a des corrections a faire ,n'hésitez pas avant de commencer l'installation .
Merci.