Bonjour Mr Jack,
J'ai dû me replonger dans le sujet, c'est déjà un peu loin...
Sans faire de calcul quelconque, si on définie une perte de charge 0,6 + 0,6 bar dans le filtre et à partir de laquelle on déclenchera le contre-lavage, il faudra bien que la pompe débite avec une perte de charge globale de 0,9, puis 1, ensuite 1,1 et enfin 1,2 bar.
Donc, il faut bien prendre en compte cette perte de charge maxi (0,6 bar filtre propre + 0,6 bar filtre encrassé) et même un peu plus pour éviter un débit trop faible de la pompe.
Et aussi la perte de charge dans la tuyauterie en sortie de filtre...
Bien Cordialement
-----