Oui je veux bien ça m'interesserais de voir ce que ça donne.
Je viens de l'avertir par MP...
En provoquant une flexion de l'IPN, les bouts se relèvent
Oui, mais la contrainte est inverse et donc la courbure est dirigée vers le haut du fait d'un effet de point de rotation...
Je donne souvent l'exemple avec une latte de bois reposant sur 2 chaises et quand on la charge au milieu, les bouts se relèvent... Si tu bloques un des bouts en même temps, tu verras la courbure inverse...
La Bonne Soirée...
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
Bonjour, AMATY,
Pour la simulation de l'IPN 100, avec une charge de 9000 [N] entre les deux appuis encastrés de 200 et 300 [mm], avec en plus le poids propre de la poutrelle, j'ai une flèche de ~1.5 [mm].
Attention à la sortie des encastrements, il y a une contrainte de 325 [N/mm^2].
Cordialement.
Jaunin__
15/09/2010 - 03h09
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
67
Messages
5 538
Re : conseil pour abattre mur porteur
Re-Bonjour,
Ne regardé pas ces résultats, ils ne sont pas justes, la longueur de la poutre n'est pas juste, elle doit avoir une longueur totale de 4300 [mm] et une portée libre de 3800 [mm], ce qui n'est pas le cas dans ma simulation.
Je la refais.
Cordialement.
Jaunin__
15/09/2010 - 03h40
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
67
Messages
5 538
Re : conseil pour abattre mur porteur
Re-de-Re,
Donc longueur de la poutrelle IPN 100 4300 [mm], un encastrement de 200 [mm] et un autre de 300 [mm], soit une portée libre de 3800 [mm](voilà ce qui arrive quand on ne lit pas tout).
Alors, cette fois j'ai une flèche de 2.2 [mm].
Attention à la sortie des encastrements, il y a une contrainte de 274 [N/mm^2].
La représentation de la poutre est la même.
Cordialement.
Jaunin__
15/09/2010 - 23h22
castelmolla
Date d'inscription
juin 2010
Messages
638
Re : conseil pour abattre mur porteur
salve,
c'est fou, j'ai le même logiciel ( dont je ne sais pas bien me servir c'est vrai ) mais je n'obtiens pas les même résultats !
ma simul montre que ;
1- la flèche est de 3800mm
2- il va y avoir de la condensation sur l'un des appui
3- ça va couter bonbon !
Normal que le résultat ne soit pas bon, tu oublies la vitesse du vent...
Jaunin, merci infiniment de votre intervention et de votre simulation...
Manux, si tu te décide à mettre cet IPN, n'oublie pas de la coller avec un ciment résine sans retrait et kif-kif méthodologie dans le lien que je t'avais donné en début de discussion...
La Bonne Nuit à Tous....
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
16/09/2010 - 22h18
manux123
Date d'inscription
août 2010
Messages
68
Re : conseil pour abattre mur porteur
Bonsoir et encore un grand merci a tous les trois pour votre aide précieuse.
Envoyé par Jaunin
Donc longueur de la poutrelle IPN 100 4300 [mm]
Excuse moi mais ce ne serait pas plutôt une Ipn de 120 d'après la simulation.
Attention à la sortie des encastrements, il y a une contrainte de 274 [N/mm^2].
qu'est ce que cela implique? quel précaution prendre?
Dernière question concernant le poteau de 20 cm(côté fenêtre) où va venir s'encastrer la poutre je supose qu'il doit être feraillé(mais peut être que je me trompe) puisque celui ci n'est pas en agglo(en tout cas il ne sonne pas creux). Comment s'en assurer. Et ensuite pour la mise en oeuvre est ce que je dois casser le béton et ensuite couper les feraille s'il y a, sinon dans mon cas est ce que je peux rajouter un poteau soit béton(20 à 30 cm devrait suffir) ou bois(quel section).
A tout hasard si quelqu'un a une bonne adresse pour une Ipn du côté de Nantes. J'ai déjà une adresse et attend le prix.
Merci
16/09/2010 - 22h45
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
67
Messages
5 538
Re : conseil pour abattre mur porteur
Bonjour.
J'ai pris un IPN de 120 et j'en ai modifié les cotes pour un faire un IPN de 100, pour gagner du temps.
Mais le nom du fichier est resté IPN 120.
Cordialement.
Jaunin__
16/09/2010 - 23h43
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Re : conseil pour abattre mur porteur
qu'il doit être feraillé(mais peut être que je me trompe) puisque celui ci n'est pas en agglo(en tout cas il ne sonne pas creux).
Si la maison date de 1900, peu de chance qu'il existe un chaînage ferraillé. Par contre, il est vraisemblable que ce soit des blocs pleins ou béton coffré...
est ce que je peux rajouter un poteau soit béton(20 à 30 cm devrait suffir) ou bois(quel section).
Poteau 20 x 20 avec blocs béton à bancher, très, très largement suffisant...
Poteau bois, du 120 x 120, par exemple, si ça existe encore...
Pourquoi ne pas mettre alors une poutre en bois (150 x 200, 180 x 200) et poteaux bois...
A tout hasard si quelqu'un a une bonne adresse pour une Ipn du côté de Nantes. J'ai déjà une adresse et attend le prix.
Sous google, j'ai tapé "Nantes + Vente profilés acier" Essayer avec "produits sidérurgiques" "ferrailleur" et bien sûr tous les Magasins de matériaux pour la construction... > http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/n...ication-negoce
A+
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
19/09/2010 - 21h58
manux123
Date d'inscription
août 2010
Messages
68
Re : conseil pour abattre mur porteur
Bonsoir.
Envoyé par AMATY
Si la maison date de 1900, peu de chance qu'il existe un chaînage ferraillé. Par contre, il est vraisemblable que ce soit des blocs pleins ou béton coffré...
Oui mais le rehaussement date de 1970 et je me demande si ce retour de mur n'aurait pas été réalisé en même temps.
Pourquoi ne pas mettre alors une poutre en bois (150 x 200, 180 x 200) et poteaux bois...
j'étais justement en train d'y réfléchir mais est ce que ces sections sont l'equivalent d'une poutre Ipn de 100 et comment ça va réagir par rapport a la charge éventuel que j'ai a supporter.
20/09/2010 - 02h15
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
67
Messages
5 538
Re : conseil pour abattre mur porteur
Bonjour,Manux123, Bonjour AMATY,
Mea-culpa, les informations que je vous ai données sont bien celle de l'IPN de 120 comme l'avait préconisé AMATY, que je resalue.
D'autre part, j'avais bien préparé un IPN de 100 mais je ne vous avais pas donné les résultats et de plus je ne sais pas pourquoi j'en ai fait un de 100 alors qu'il n'en était pas question.
Alzheimer commencerait à me taquiner ?.
Donc cette fois un IPN 100 dans les mêmes conditions aurait une flèche de 4.15 [mm].
D'autre part, j'ai simulé la poutre en bois de 200 [mm] x 150 [mm] toujours dans les mêmes conditions et j'ai une flèche 1.4 [mm].
Désolé encore pour ce contre-temps !
Cordialement.
Jaunin__
20/09/2010 - 10h44
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Re : conseil pour abattre mur porteur
Oui mais le rehaussement date de 1970 et je me demande si ce retour de mur n'aurait pas été réalisé en même temps.
Si cela date de 1970, il est fort problable qu'il existe des fers à béton lisses (les tors dit Haute Adhérence > HA possédant des torsades ou pas de vis datent de fin 1980...).
Jaunin, faire une erreur, c'est être commun (tout le monde en fait...)
Retrouvé une erreur, la corriger et le reconnaître... Ce n'es pas permis à tout le monde... En fait je parles aussi pour moi...
Perso, je me suis toujours fichu de faire des erreurs et de les reconnaître... Vieille éducation chinoise...
La Bonne Journée à Tous...
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
20/09/2010 - 22h30
manux123
Date d'inscription
août 2010
Messages
68
Re : conseil pour abattre mur porteur
Merci Jaunin pour cette précision et a toi aussi Amaty, je vous tiens au courant dans l'avancer de mes travaux.
25/09/2010 - 23h41
manux123
Date d'inscription
août 2010
Messages
68
Re : conseil pour abattre mur porteur
Bonsoir,
J'ai sans doute trouvé une Ipn de 160 (a un prix a mon avis resonnable)par contre la longueur est de 4220mm contre 4300 initialement prévu donc mon encastrement va être légerement plus petit que prévu.
Jaunin te serait il possible de me refaire un petit calcul de flêche avec ces nouvelles données
Je recapitule Donc longueur de la poutrelle IPN 160 4220 [mm], un encastrement de 200 [mm] et un autre de 220 [mm], soit une portée libre de 3800 [mm],charge uniformément répartie~900 daN