    Bonjour,
    j'ai rencontré un plombier a qui j'ai posé mon probléme, a savoir quoi faire pour arreter la chaudiere quand la temperature de la maison est suffisante.
    il m'a repondu d'acheter un quelconque thermostat d'ambiance sans fil.
    avant d'acheter ce thermostat j'ai lu la doc dietrich pour m'assurer de trouver l'endroit ou connecter mais je sais plus quoi faire car je vois bien que c'est une specialité et que je suis pas specialiste et que j'ai pas les moyens de m'en payer un.
    alors thermostat standard ou celui de la marque ?
    Mieux vaut un qui sait que 20 qui cherchent !

    y a un truc qui m'a destabilise et qui m'a definitivement poussé a vous poser la question.
    je léve le capot, et a l'endroit ou la doc dit " a retirer en cas de montage d'une regulation sv matic "
    il n'y a pas le strap or je n'ai pas de sv-matic
    Pas logique ...

    Merci

    -----
    Dernière modification par pedro12345 ; 01/11/2012 à 11h19.

  2. #2
    Cram 64

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Bonjour à toutes et à tous,

    Tu as bien fait de te renseigner, il faut choisir un TA à contact sec, que tu alimenteras en 230V et tu feras passer la circuit régulation de la chaudière entre le contact commun et le bontact NO. Sur le bornier tu dois avoir indiqué TAM c'est sut celui-ci que tu taccorderas ce récepteur.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    pedro12345

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Merci marc !
    j'ai bien localisé les dominos TAM sur la chaudiere.
    je regarde les thermostat sans fil et je vois rien sur le contact a sec
    celui ci convient t'il ? http://www.castorama.fr/store/Thermo...2#BVRRWidgetID

    et maintenant que je touche au but (grace a toi) ce thermostat sans fil va pouvoir commandé a travers les murs
    car la distance est faible (3 a 5metres) mais c'est a l'etage au dessus.

    Encore merci marc

  4. #4
    Cram 64

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Re,

    C'est bien un TA à contact sec. 3 à 5m n'est pas un problème sauf si c'est du béton et encore.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    pedro12345

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Ok j'achéte demain et t'informe du resultat.

  7. #6
    Cram 64

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Re,

    Résumé, tu prendras le neutre et la phase à la sortie de l'interrupteur chaudière marqué "Z" et les deux bornes du TAM en C et NO, en supprimant le pont bien entendu. Comme cela en mettant la chaudière hors tension, il n'y aura pas de courant sur le récepteur.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  8. #7
    behache

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Bonjour à tous et amitiés à Marc

    N'est ce pas une chaudière Elidens DTG120 à condensation ?
    Cordialement.

  9. #8
    pedro12345

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Bonjour à tous et amitiés à Marc

    N'est ce pas une chaudière Elidens DTG120 à condensation ?
    non modéle eliade.

  10. #9
    pedro12345

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Re,

    Résumé, tu prendras le neutre et la phase à la sortie de l'interrupteur chaudière marqué "Z" et les deux bornes du TAM en C et NO, en supprimant le pont bien entendu. Comme cela en mettant la chaudière hors tension, il n'y aura pas de courant sur le récepteur.
    Marc.
    mettons de coté l'alimentation du recepteur que je chiaderais plus tard.

    En sortie du recepteur j'ai 2 fils et dans la zone TAM j'ai 3 dominos, et donc ils iraient ou ?
    Nom : DSC00003.jpg
Affichages : 5617
Taille : 400,3 Ko

    Par ailleurs y a pas de pontage, la photo a ete faite sans avoir touché.
    Dernière modification par pedro12345 ; 02/11/2012 à 14h05.

  11. #10
    Cram 64

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Bonjour à toutes et à tous,

    C'est entre le noir et le marron phase régulation que tu dois brancher le contact sec du récepteur, il devait y avoir un pont ce qui nous ramène à ton premier post. Il va falloir se raccorder sur la pompe chauffage, STP élargis la photo du bornier afin de voir le raccordement de celle-ci.

    La chaudière est en service en ce moment ?

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  12. #11
    pedro12345

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    je me doutais que c'etait pas normal l'absence de strap sur le TAM
    la chaudiere est en fonction

    Nom : DSC00001.jpg
Affichages : 4826
Taille : 374,3 Ko
    Dernière modification par pedro12345 ; 02/11/2012 à 15h25.

  13. #12
    Cram 64

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Re,

    Il faut prendre la phase d'alimentation de la pompe chauffage et l'envoyer vers C du récepteur, et ramener le deuxième fil de NO le raccorder à l'aide d'un domino au fil resté en suspens :

    Marc.
    Images attachées Images attachées  
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  14. #13
    pedro12345

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Désolé marc, j'ai rien compris.
    je ne sais pas ou se trouve certaines de tes references comme la phase d'alim, le recepteur etc etc
    je vais modifier une photo en y rajoutant des chiffres

    Sinon comment expliquer qu'il n'y est pas de strap, ca se redresse cette situation ?
    Dernière modification par pedro12345 ; 02/11/2012 à 16h20.

  15. #14
    Cram 64

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Re,

    Le récepteur est la partie qui se trouveras à proximité ou dans la chaudière, je joins le schéma du récepteur Otio TPRU 6220, ainsi tu dois ôuvoir suivre le câblage de l'image du post 12 :

    Marc.Nom : TA Otio tpru 6220.PNG
Affichages : 4041
Taille : 181,9 Ko
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  16. #15
    pedro12345

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    je reviens sur ton post 12.
    le domino 7 compote un fil marron clair en bas, et foncé en haut.
    tu me demande d'inserrer le recepteur en serie c'est a dire marron clair sur recepteur, et marron foncé sur recepteur ?

  17. #16
    Cram 64

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Re,

    Oui.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  18. #17
    pedro12345

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Encore merci Marc car ca a fonctionné immediatement.
    j'ai utilisé un appareil "casto" que je vais ramener pour prendre un OTIO 6220, pas d'objection chef ?

  19. #18
    pedro12345

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    c'est pas vraiment satisfaisant ce thermostat car malgré sa presence voici le niveau de la cuve d'1T
    - 05/12/12 85%
    - 27/12/12 76%
    alors je me demande si au lieu de connecter le thermostat a l'endroit preconisé, je devrais pas le brancher
    directement sur l'interrupteur ete/hiver
    ainsi sans sollicitation de la part du thermostat, je ne consommerais rien.
    A noter que j'ai un ballon pour l'eau qui est toujours en fonction.

    pas
    sachant que il est

  20. #19
    raymannn

    Re : Quel thermostat pour chaudiere dietrich DTG 120

    Bonjour et Merci à vous les gars, vous m'avez permis de brancher correctement le thermostat sur la chaudière (même le chauffagiste n'a pas su le faire ).
    Bonne journée

Discussions similaires

  1. [Thermique] Quel type de thermostat d'ambiance pour ma chaudière chaffoteaux & Maury Centora
    Par invitec63e9742 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/11/2011, 21h27
  2. Chaudière Frisquet : quel thermostat d'ambiance choisir ? [résolu]
    Par inviteaf1479c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 14
    Dernier message: 01/11/2011, 15h26
  3. [Thermique] Quel thermostat d'ambiance pour une chaudière de dietrich DTG 1300 Eco NOX plus V 130
    Par invite76123aa4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 27/11/2010, 16h07
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2009, 20h38
  5. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...