Connexion boucle magnétique sur came za3n
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 20 sur 20

Connexion boucle magnétique sur came za3n



  1. #1
    bviva34

    Connexion boucle magnétique sur came za3n


    ------

    Bonjour,
    J installé une boucle magnétique pour déclencher l ouverture de notre portail et activer la réouverture pendant la fermeture .
    La boucle fonctionne bien et le portail aussi.
    Voilà il me manque cette logique entre les deux :
    Merci à tous

    -----

  2. #2
    golfo57

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonjour à tous,

    Je ne connaissais pas ce matériel et sa fonction, on en apprend toujours, et toujours est-il que si tu nous donnais une référence/ marque de la boucle cela aiderait un peu plus d'y entendre clair.
    Pour pouvoir ouvrir et activer la réouverture pendant la fermeture du portail il te faudrait 2 contacts différends, un pour 2-7 et un sur 2-C1, et donc 2 fréquences différentes. En attente de renseignements de ton matériel. @+

  3. #3
    Jeryko

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonjour à tous,

    Effectivement, golfo57 a bien vu, tu veux agir sur 2 fonctions bien différentes :
    - commander l'ouverture (normal)
    - agir sur la fonction sécurité : réouverture durant la fermeture.
    Pour l'instant, je ne vois pas très bien comment cela pourra fonctionner.
    Je pense que la commande d'ouverture seule devrait suffire pour réaliser ton "programme" ?

    En résumé il faut d'abord connaitre les informations fournies par "ta boucle" magnétique.
    Le mieux serait qu'elle fournisse un/des "contact secs" exempts de toute polarité.
    Voir notice ( un fichier ou un lien pdf serait le bien venu)

    En principe, le détecteur de boucle ne peut pas différentier une arrivée dans un sens de circulation,
    d'une sortie dans l'autre sens de circulation ? ou d'une nouvelle entrée ?
    Cela serait possible mais au prix de quelques relais supplémentaires. (montage à étudier)
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  4. #4
    Jeryko

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Re,
    Dans l'attente du retour de bviva34 j'ajoute un test qu'il devrait faire.

    Je pars du principe que le détecteur à boucle magnétique donne un contact sec. (repos ou travail ou RT)
    - normalement ouvert au repos (à confirmer)
    - contact établi lorsque la boucle est sollicitée. (Fugitif ou continu ? à préciser)
    Dans ces conditions, l'information (le contact) doit être raccordée entre 2 et 3 du bornier. = ouverture.
    Fermeture automatique activée switch 1 sur ON

    Pour un test, mettre un Bouton Poussoir (genre de sonnerie) entre 2 et 3.
    Que se passe-t-il lorsqu'on appuie sur le BP durant la phase de fermeture ?
    Je pense que cela devrait fonctionner. (si l'ouverture est prioritaire !)
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    bviva34

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    bonjour et merci beaucoup pour votre precieuse aide.
    je vous adresse ici les refs: do de la boucle
    merci
    Fichiers attachés Fichiers attachés

  7. #6
    Jeryko

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonsoir,

    Je suppose que tu as un détecteur simple boucle ?
    Selon moi, il faut raccorder selon mon message #4 (bornes 2 et 3 sur la ZA3) et faire le test que j'ai proposé.
    Utiliser le relais de présence et non l'impulsion. (bornes 5 et 6)
    En fonction des résultats du test indiqué ci-dessous, nous verrons bien.

    @golfo57
    Si tu vois autre chose vas-y !
    Dernière modification par Jeryko ; 22/07/2017 à 22h20.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  8. #7
    golfo57

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonjour à tous,
    Citation Envoyé par Jeryko
    @golfo57
    Si tu vois autre chose vas-y !
    En fait je n'ai pas encore lu correctement la notice de son matos. Mais une chose me chiffonne, et comme je l'ai maintes fois dit, je ne suis pas un installateur (pro) de ce matériel et encore moins le posséder.
    C'est la fonction en 2-3 de la carte ZA3N pour l'ouverture uniquement et pour moi le dip switch 1 = ON = fermeture automatique n'intervient pas (à confirmer). Il faut passer par 2-4.
    Donc en prenant ton ex.relais de présence (bornes 5-6) j'irais sur 2-7 et placerai les dips switchs 1 et 3 sur ON. C'est toujours très compliqué par claviers interposés quand on n'est pas en présence ou expériences fréquentes de ce matériel. @+

  9. #8
    Jeryko

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonjour à tous,

    Pas pratique de lire de droite à gauche !
    http://www.confort-electrique.fr/not...P1SA1BM230.pdf


    @golfo57 : Je ne suis comme toi, pas sûr de mon coup.
    Mais allons-y progressivement.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  10. #9
    Jeryko

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Re

    Je viens de revoir la notice ZA3.
    Je pense que golfo57 à raison. détecteur de boucle mis sur 2 et 7 avec
    switchs 1 sur ON, 2 sur OFF et 3 sur ON

    En impulsionnel ? a voir après.
    Dernière modification par Jeryko ; 23/07/2017 à 08h30.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  11. #10
    bviva34

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonjour à tous.
    Je peux faire sonner les trompettes de jeryko,pour vous remercier toi et golfo....
    C est impeccable fonctionnement parfait
    Merci pour votre promptitude et pour vos conseils

  12. #11
    Jeryko

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Re-bonjour,

    OK pour le retour. Heureux que ça fonctionne.

    Mais j'aimerais que tu nous dises comment (où) tu as raccordé.
    - sur le détecteur de boucle : en 5 et 6 permanent ? ou 3 et 4 impulsion ?
    - sur la carte ZA3 2 et 3 ou 2 et 7 ?
    - la réouverture en cours de fermeture OK ?

    Ainsi, l'expérience est profitable pour tout le monde !

    rectification à mon message #8
    @golfo57 : Je suis comme toi, pas sûr de mon coup.
    Dernière modification par Jeryko ; 23/07/2017 à 11h26.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  13. #12
    golfo57

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonjour à tous,

    A défaut de faire sonner les trompettes, on va lui sonner les cloches .... C'est pourtant pas dur de revenir et partager le résultat. On supposera tout en restant dans le flou. @+

  14. #13
    Jeryko

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonjour à tous,

    @golfo 57 = + 1 Bravo ! belle expression !

    Ce sont les vacances ! bviva34 est peut-être parti ?
    Dans le doute, j'attendais un peu avant le lui envoyer un MP.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  15. #14
    bviva34

    Smile Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonjour a tous,
    désolé pour le retard, je finissais mon petit chantier (enfouissement de la boucle)
    et j'ai un peu de famille à la maison ....
    j'ai bien connecte sur la carte za3n en 2 et 3 sans changer la config des dip-switches.
    la bcl est à l'interieur du jardin et à mi course de l'ouverture des battants du portail.
    en avancant legerement dessus, le déclenchement est activé.
    si je stationne sur la bcl le portail demeure ouvert.
    à l'exterieur sur les deux piliers j'ai installé les détecteurs de passage qui font leur job.
    ne vous impatientez pas .... je vous mettrais une photo ou si vous passez vers chez moi
    je vous invite pour partager un verre d'apéro....soleil vous constaterez ....
    merci

  16. #15
    Jeryko

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonjour bviva34,

    Déjà, tu n'es pas mort et tu peux prendre ton temps. La question n'est pas là.

    Nous aimerions également profiter du retour d'expérience mais tu ne réponds pas bien aux questions que nous
    t'avons posées, aux suppositions que nous avons faites, ce qui fait que nous restons sur notre faim.

    Donne-nous simplement les raccordements que tu as fait, la position des switchs sur la ZA3, commande par la boucle
    impulsionnelle ou permanente, et ça suffira.

    Autres exemples : "Je suppose que tu as un détecteur simple boucle ?" tu ne m'as jamais confirmé.
    "sans changer la config des dip-switches." mais on ne la connait pas !
    "et à mi course de l'ouverture des battants du portail." à mi course = 10 m ou à 100m ?
    La prochaine fois essaie d'être plus précis.
    Réponses qui pourront servir à d'autres et à toi plus tard.

    Je me répète : termine tes travaux, nous ne sommes pas pressés malgré tout.
    Merci pour l'invitation !
    Dernière modification par Jeryko ; 25/07/2017 à 14h51.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  17. #16
    golfo57

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonjour bviva34 et Jeryko,
    J installé une boucle magnétique pour déclencher l ouverture de notre portail et activer la réouverture pendant la fermeture=bviva34
    Et donc en plus des précisions qu'a demandé Jeryko, est-ce que la réouverture pendant la fermeture fonctionne? @+

  18. #17
    bviva34

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    bonjour,

    en effet Golfo67 tout fonctionne parfaitement y compris la reouverture pendant la fermeture.
    merci encore

  19. #18
    golfo57

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonsoir à tous,

    Merci pour la réponse, mais en fait c'est aussi une précision qu'a demandé Jeryko en #11 , on va attendre pour les autres demandes. @+

  20. #19
    bviva34

    Smile Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonjour Ttes et ts. Désolé pour mon retour tardif, mais des imponderables ne m'ont permis de revenir plus tôt.

    Ma carte za3n est configuree ainsi

    1-2-3-4-5 positionnes sur On
    6-7 positionnes sur Off
    8 sur On
    9 et 10 sur Off

    Le portail fonctionne parfaitement en entree avec la télécommande
    et en sortie, il fonctionne avec la telecommande et avec la boucle magnétique.
    la boucle fonctionne tel des detecteurs en cas d'action pendant la fermeture ou l'ouverture.

    vous m'avez ete de très bon conseils et mon installation est au top.

    je vous remercie une nouvelle fois....

  21. #20
    Jeryko

    Re : Connexion boucle magnétique sur came za3n

    Bonjour bviva34,

    Merci pour le retour.

    A+/ Géry
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

Discussions similaires

  1. Proton, boucle de courant, champ magnétique
    Par Podzz dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 28/08/2016, 20h51
  2. Champs magnétique d'une boucle
    Par chacal66 dans le forum Physique
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/04/2016, 17h54
  3. Champ magnétique d'une boucle de courant
    Par jourdain dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/01/2016, 17h47
  4. boucle magnétique
    Par invitee040111a dans le forum Électronique
    Réponses: 15
    Dernier message: 08/08/2009, 11h41
  5. télecommande par boucle magnétique
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 29/01/2006, 22h37
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...