Quels sont les disjoncteurs qu'il faut couper pour l’alim ballon
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Quels sont les disjoncteurs qu'il faut couper pour l’alim ballon



  1. #1
    stefdes

    Quels sont les disjoncteurs qu'il faut couper pour l’alim ballon


    ------

    Bonjour
    Je joins une photo du tableau électrique du studio de ma fille
    Équipement : 3 chauffage électrique
    1 plaque électrique 2 feux
    1 ballon d eau chaude 50L
    Prises et éclairage
    A quoi correspond chaque fusible ?
    Si elle n’occupe pas le logement pendant 1 mois faut il couper le ballon ? Si oui comment ?
    Merci

    -----
    Images attachées Images attachées
    Dernière modification par stefdes ; 07/11/2022 à 19h18.

  2. #2
    jiherve

    Re : Quels sont ces disjoncteurs + faut il couper l alim ballon

    bonsoir
    un lot de thermiques et un différentiel qui coupe tout y compris le cumulus qu'il est prudent de couper en cas d'absence prolongée.
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  3. #3
    stefdes

    Re : Quels sont ces disjoncteurs + faut il couper l alim ballon

    Bonsoir
    Si je coupe le différentiel ça me coupera le frigo ,mais je veux le laisser

  4. #4
    jiherve

    Re : Quels sont ces disjoncteurs + faut il couper l alim ballon

    re
    ben alors il faut définir l'usage de chaque disjoncteur , pour le cumulus cela ne doit être ni le 10 ni le 32!
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    stefdes

    Re : Quels sont ces disjoncteurs + faut il couper l alim ballon

    A quoi pourrai correspondre le 32 ? La plaque chauffante ?
    Les 3 /20A. les chauffages ?
    Les 3/16a. Les prises
    Le 10 l éclairage
    Mais alors le cumulus ? Un des 20 ou16
    Et il n y a pas de contacteur heures creuses pour que le cumulus chauffe aux heures creuses?

  7. #6
    jiherve

    Re : Quels sont ces disjoncteurs + faut il couper l alim ballon

    re
    ce n'est pas obligatoire et il faut un contrat HC!
    le plus simple c'est d'ouvrir le frigo et de voir en basculant les disjoncteurs lequel éteint la lumière du frigo , on le repère et on bascule tout les autres en cas d'absence!
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  8. #7
    acx01b

    Re : Quels sont ces disjoncteurs + faut il couper l alim ballon

    Si c'est un compteur linky on peut voir la consommation instantanée (puis app soutir) qui sera > 1500W après une douche sauf si on coupe le disjoncteur du ballon.

  9. #8
    stefdes

    Re : Quels sont ces disjoncteurs + faut il couper l alim ballon

    Bonjour
    C est bien un contrat hc , donc même sans contacteur hc le cumulus chauffera aux hc ?
    Pour le frigo je ferai comme tu dis , trouver le disjoncteur du frigo et basculer tous les autres
    Merci

Discussions similaires

  1. Necessité de "tomber" deux disjoncteurs pour couper alimentation
    Par Heliaus dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 13
    Dernier message: 12/06/2021, 05h48
  2. Quels disjoncteurs pour cette installation?
    Par ddtouquet dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 9
    Dernier message: 29/07/2016, 14h52
  3. Au-delà de quelle durée d'absence faut-il couper son ballon ECS ?
    Par pubaca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/11/2014, 10h01
  4. quels sont les composants qu'il faut pour réaliser un feu de départ?
    Par invite4cfd4dc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 12/12/2011, 21h02
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...