chauffe eau cumulus

  1. hwj

    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    2

    chauffe eau cumulus

    Bonsoir,
    j'ai actuellement un pb avec mon cumulus qui ne fait plus d'eau chaude.
    J'ai dans un premier temps vidé le chauffe eau et enlevé une bassine de calcaire dans lequel la résistance était noyée;
    Ensuite , après nettoyage , j'ai branché la résistance en direct qui fonctionne normalement.
    Puis j'ai changé le thermostat , et malgré toutes ces interventions , je n'ai toujours pas d'eau chaude.
    Est ce qu quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?

    Merci de vos réponses
     


    • Publicité




      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée

  2. gienas

    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543

    Re : chauffe eau cumulus

    Bonjour hwj et tout le groupe

    Il existe pratiquement toujours une sécurité thermique, en série avec les résistances, qui coupent le courant en cas de surchauffe. A froid, cette sécurité, (Klixon) doit être passante, c'est à dire équivalente à un court circuit.

    Tu ne dis pas si la tension est présente sur les résistances pendant la phase de chauffe. Sur la résistance, sous entend à ses bornes, la résistance étant supposée vérifiée.

    Le véritable critère de chauffe c'est le courant effectif, à vérifier à la pince ampèremétrique.
     

  3. ghepetto

    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    51
    Messages
    570

    Wink Re : chauffe eau cumulus

    Bonjour a tous.Je ne connais pas ton installation électrique,mais si tu as un abonnement avec tarif de jour/nuit il se peut que le contacteur jour/nuit soit en défaut a vérifier.A++
     

  4. hwj

    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    2

    Re : chauffe eau cumulus

    Bonsoir , et merci aux infos reçues.
    en effet aux bornes de la résistance il y a bien 220v lorque le système est alimenté.
    De plus la valeur de la résistance seule est de 23.5 ohm.
    J'ai un tarif EJP donc concernant le fonctionnement électrique , celui ci fonctionnait bien au moment de l'essai.
    Est ce que la résistance peut être fatiguée ? et le thermostat ?
    Merci de vos réponses sur las uite éventuelle de recherche de pannes
     

  5. gienas

    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543

    Re : chauffe eau cumulus

    Bonsoir hwj et tout le groupe

    Citation Envoyé par hwj Voir le message
    ... en effet aux bornes de la résistance il y a bien 220v lorque le système est alimenté.
    De plus la valeur de la résistance seule est de 23.5 ohm...
    S'il est bien avéré (et j'insiste lourdement sur ce point) que c'est bien aux bornes de 23,5 que tu relèves tes 230V, alors ta résistance ne peut que chauffer, et dissiper 2300W, avec un courant de 10A.

    Le thermostat est hors du coup, si tu mesures bien aux bornes de la résistance. Si cela ne chauffe pas, c'est que tu te trompes dans tes mesures, et que tu ne mesures pas là où tu le crois (aux bornes de la résistance).
     


Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude !
    Par fck69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 13/11/2007, 02h14
  2. [Divers] Chauffe-eau / Cumulus : Odeur de souffre
    Par Sunny31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 11/04/2007, 00h44
  3. [Thermique] Chauffe-eau/Cumulus
    Par nsoyris dans le forum Dépannage
    Réponses: 1