bonjour
j'ai une pompe plongeur d'eau qui se trouve à 45 metres sous la terre pour enlever de l'eau ,la pompe était enlevé pour nettoyer le puit artésien ,la pompe contient 4 fils de couleur brun, noir, bleu et jaune(terre) + une capacité de 40 micro farad.
le probleme est le suivantn ne sait pas comment brancher les autres 3 fils et la capacité parce que la plaque d'enseignement éléctrique a été enlevé,j'ai fait la mesure des resistances des enroulements pour obtenir un regard sur les grandeurs des selfs et j'ai obtenu le resultat suivant:
resistance entre brun et noir est de 6 hom, resistance entre noir et bleu est de 4 hom et celle entre brun et bleu est de 10 hom.
comment doit on joindre la capacité et les lignes de tension?
cette pompe est monophasé de 220 volt
merci
bonjour
bleu au neutre
noir phase 220 V
condensateur entre bleu et brun.
c'est le plus probable, en général le bobinage auxiliaire est un peu plus résistant, c'est celui qui doit avoir le condensateur en série.
avez vous un moyen de vérifier si le sens de rotation est le bon ?
et si l'intensité est la même qu'auparavant ?
car d'autres combinaisons sont possibles suivant le constructeur.
NOTA: phase et neutre peuvent être inversés sans effet.
si problème, envoyez un message en réponse.
C.R.
19/06/2007 - 11h45
roro1
Date d'inscription
mars 2007
Messages
545
Re : comment savoir brancher une pompe d'eau
Envoyé par robrico
bonjour
bleu au neutre
noir phase 220 V
condensateur entre bleu et brun.
c'est le plus probable, en général le bobinage auxiliaire est un peu plus résistant, c'est celui qui doit avoir le condensateur en série.
avez vous un moyen de vérifier si le sens de rotation est le bon ?
et si l'intensité est la même qu'auparavant ?
car d'autres combinaisons sont possibles suivant le constructeur.
NOTA: phase et neutre peuvent être inversés sans effet.
si problème, envoyez un message en réponse.
C.R.
bonjour
1-est ce que d'apres le code des couleurs des fils ou d'apres les valeurs des resistances que j'ai vous donné vous avez écrit cette notation des fils?
2-si on ne sait pas la valeur de la capacité,comment faire pour chercher la valeur proche du condensateur à utiliser?
3-il y a un probleme si j'ai permuté entre la phase et le neutre?
merci
23/06/2007 - 07h36
roro1
Date d'inscription
mars 2007
Messages
545
Re : comment savoir brancher une pompe d'eau
Envoyé par robrico
bonjour
bleu au neutre
noir phase 220 V
condensateur entre bleu et brun.
c'est le plus probable, en général le bobinage auxiliaire est un peu plus résistant, c'est celui qui doit avoir le condensateur en série.
avez vous un moyen de vérifier si le sens de rotation est le bon ?
et si l'intensité est la même qu'auparavant ?
car d'autres combinaisons sont possibles suivant le constructeur.
NOTA: phase et neutre peuvent être inversés sans effet.
si problème, envoyez un message en réponse.
C.R.
bonjour
1-est ce que d'apres le code des couleurs des fils ou d'apres les valeurs des resistances que j'ai vous donné vous avez écrit cette notation des fils?
2-si on ne sait pas la valeur de la capacité,comment faire pour chercher la valeur proche du condensateur à utiliser?
3-il y a un probleme si j'ai permuté entre la phase et le neutre?
merci
25/06/2007 - 07h56
roro1
Date d'inscription
mars 2007
Messages
545
Re : comment savoir brancher une pompe d'eau
Envoyé par robrico
bonjour
bleu au neutre
noir phase 220 V
condensateur entre bleu et brun.
c'est le plus probable, en général le bobinage auxiliaire est un peu plus résistant, c'est celui qui doit avoir le condensateur en série.
avez vous un moyen de vérifier si le sens de rotation est le bon ?
et si l'intensité est la même qu'auparavant ?
car d'autres combinaisons sont possibles suivant le constructeur.
NOTA: phase et neutre peuvent être inversés sans effet.
si problème, envoyez un message en réponse.
C.R.
bonjour
1-est ce que d'apres le code des couleurs des fils ou d'apres les valeurs des resistances que j'ai vous donné vous avez écrit cette notation des fils?
2-si on ne sait pas la valeur de la capacité,comment faire pour chercher la valeur proche du condensateur à utiliser?
3-il y a un probleme si j'ai permuté entre la phase et le neutre?
merci