[Thermique] Chaudière Géminox : pression basse !
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Chaudière Géminox : pression basse !



  1. #1
    invite150bc95e

    Chaudière Géminox : pression basse !


    ------

    Bonjour,

    J'ai une chaudiere gemenox et je n'ai plus d'eau chaude , je dois réarmer la chaudiere pour augmenter la pression mais je ne sais plus comment proceder il y a une touche reset et une touche info , je ne sais pas coment procéder , le SAV n'étant pas joignable , merci par avance pour votre réponse si vous pouvez me renseigner.

    -----

  2. #2
    joh93
    Invité

    Re : Panne chaudiere gemenox pas d'eau chaude urgent

    Bonjour, la pression est a 0 ?
    Tu as des robinet en dessous pour la remplir, et une fois la pression remontée si la chaudiere ne redemarres pas seule, fait un reset.

Discussions similaires

  1. Bruit de chaudière geminox
    Par invite45060a8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 13
    Dernier message: 25/02/2009, 17h15
  2. [Thermique] Pression basse avec Chaudière Frisquet
    Par invite299a1025 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/12/2008, 13h14
  3. [Thermique] Chaudière à condensation Géminox
    Par invited15785e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 14/02/2008, 20h15
  4. [Thermique] Chaudière Geminox
    Par invitec534a2b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 10/09/2007, 07h53