[Thermique] Chaudière Viessmann Vitogaz 100 : se met en sécurité ! [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Chaudière Viessmann Vitogaz 100 : se met en sécurité ! [résolu]



  1. #1
    jeanaud59

    Question Chaudière Viessmann Vitogaz 100 : se met en sécurité ! [résolu]


    ------

    Bonjour à tous, je rencontre depuis quelques temps sur cette chaudière gérée par un Vitotronic 300, un déclenchement intempestif de la mise en sécurité du brûleur, sans raison apparente. le défaut affiché sur le Vitotronic est toujours le même : D1.
    La rampe de gaz a été remplacée, il y a 2 ans, ainsi que la sonde de ionisation. Le chauffagiste n'a pas trouvé la cause, le technicien Viessmann a vérifié tout le systéme électronique et n'a également rien trouvé, le contrôle de l'alimentation électrique a décelé une tension entre le neutre et la terre de 1.5 volt à 2.80 volt par moment. Ceci pouvant être une cause de disfonctionnement, j'ai installé un transformateur d'isolement (1000 VA). Rien n'y fait, elle continue de se mettre en sécurité 1 ou 2 fois par jour.
    Y aurait-il quelqu'un qui aurait pu rencontrer ce genre de problème, et aurait une solution ?
    Merci pour vos réponses.
    Cordialement, Jean-Claude

    -----
    Dernière modification par SK69202 ; 04/12/2010 à 11h03. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique

  2. #2
    behache

    Exclamation Une différence de potentiel entre neutre et trerre est normale

    Bonjour
    Citation Envoyé par jeanaud59 Voir le message
    ...le contrôle de l'alimentation électrique a décelé une tension entre le neutre et la terre de 1.5 volt à 2.80 volt par moment.
    Tout à fait normal*
    Ceci pouvant être une cause de disfonctionnement,
    Les incompétents vous racontent n'importe quoi dès lors qu'il ne savent pas expliquer les anomalies qui les concernent directement .
    Au moins le transfo d'isolement aura eu le mérite d'écarter ce diagnostic fantaisiste*.

    *Quand un conducteur est parcouru par un courant il y a une différence de potentiel à ses bornes u(v) = Z(impédance en Ohms) x I (A)
    Les réseau de distribution ne sont jamais équilibrés
    Le neutre d'un réseau triphasé 4 fils (3 phases + Neutre) est parcouru par un courant d'autant plus grand que le déséquilibre est important.
    Même si par extraordinaire le réseau était à un instant équilibré et que son neutre ne soit parcouru par aucun courant, au niveau de votre branchement (raccordement du point de comptage) il y aurait tout de même chez vous une chute de courant u = Z x I, votre courant n'est peut être pas très important mais l'impédance de votre fil neutre loin d'être nulle.
    Quand on parle d'une chute de tension dans la ligne de l'abonné celle ci ne concerne pas que la phase mais se répartit moitié dans le conducteur de phase, moitié dans le neutre. Il est évident que la chute de tension dans celui-ci est visible par une tension entre neutre et terre. Se superpose à celle-ci des tensions telluriques dont il vaut mieux ne pas débattre ici.

    Excusez ce hors sujet mais il fallait, pour ne pas les répéter, que, que vous sachiez que l'on vous avait raconté des âneries
    Désolé je n'ai pas d'explication quant à votre panne.

    PS : Il y a une section spéciale " Dépannage "
    Cordialement.

  3. #3
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Panne chaudière Viessmann Vitogaz 100

    Bonjour

    Tout à fait d'accord avec cette explication .....
    Une tension de cet ordre est tout à fait courante, et même on, peut trouver bien plus suivant la constitution du réseau.

    Si on examine cette tension, on s'aperçoit qu'elle n'est pas sinisoïdale , et que sa mesure est de ce fait délicate.
    En effet, si en régine triphasé équilibré, le courant est censé être nul dans le Neutre (somme géométrique des 3 courants), il n'en est rien de façon pratique, car tous nos beaux récepteurs modernes (alimentations, éclairages, ...) génèrent des courants harmoniques , qui eux, s'ajoutent (au lieu de s'annuler) .... et contribuent ainsi à cette tension.

    De façon pratique, les fabriquants de sondes ionisation se sont fait "piéger" par ce problème, d'autant que cette notion de tension "Terre-Neutre" n'est limitée par aucune norme , et que ERDF ne fait rien pour y remédirer (Il n'est tenu qu'au seul respect des tensions PH-N et entre PH ).
    Les fabriquants, ainsi piégés, ne peuvent se retrancher derrière aucune valeur limite, et on vite fait de l'accuser de tous leurs maux.
    Certains fabriquant ont fait évoluer leur produit, qui, maintenant n'est plus sensible à cette tension (et le respect des polarités PH et N n'est plus exigé chez eux ).

    En m'excusant aussi de post ,
    car je n'ai pas de compétance pour apporter une réponse adéquate.
    Mais si le technicien n'a pas trouvé, persister ou changer de technicien ....

    Cordialement

  4. #4
    Cram 64

    Re : Panne chaudière Viessmann Vitogaz 100

    Bonjour à tous,

    Je nd trouve rien concernant le défaut D1 indiqué par le régulateur Vitotronic ! cette chaudière est simple, un bloc gaz commande l'ouverture du brûleur.

    Il est facile de contrôler le courant d'ionisation à l'aide d'un micro-ampèremètre courant continu vois schéma joint, ce courant doit être stable.

    Un neutre impédant est gênant à partir de 6 V.

    J'espère que tu disposais du transformateur de séparation de circuit de 1000 VA , un 150 VA aurait suffi.

    Il ne faut pas mettre le primaire à la terre et par contre relier l'une des sorties du secondaire à la terre c'est celle-ci qui sera raccordé au neutre du bornier chaudière.

    Dernier point, l'électrode d'ionisation doit baigner dans la flamme.

    Cordialement,

    Marc.
    Images attachées Images attachées  
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    jeanaud59

    Re : Panne chaudière Viessmann Vitogaz 100

    Bonjour à tous, le problème sur cette chaudière (qui appartient à mon employeur) a été résolu ; le technicien Viessmann a remplacé le boîtier de contrôle du brûleur.

  7. #6
    Cram 64

    Re : Panne chaudière Viessmann Vitogaz 100

    Bonjour à tous,

    Merci de ce retour, je clos le fil " résolu."

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. [Thermique] chaudière Viessmann vitogaz 100 de 84kw
    Par invite681ac30b dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 16/01/2010, 21h08
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/12/2009, 21h53
  3. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 26/02/2009, 20h08
  4. [Thermique] Chaudière Atlantic : se met en sécurité. [résolu]
    Par invite323dfe32 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 01/02/2009, 10h33
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande. [résolu]
    Par invite1abab733 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 17/01/2009, 15h31
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...