Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

  1. BadBricol74

    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    47

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Le circulateur tourne il faut contrôler au toucher faute d'un thermomètre de contact que le circuit passe bien en chauffage vanne ouverte le départ doit devenir chaud, le tube de départ ballon doit commencer à refroidir. Il n'y a pas grand chose la V3V ouvre l'un ou l'autre.
    Marc, sur le ballon, j'ai 4 tubes.
    Si on reprends le schéma envoyé hier, on a :
    - un tube qui part de la V3V pour alimenter le serpentin du ballon (il part en fait du {47} avant d'arriver la V3V.)
    - un tube qui vient du sepentin et qui se raccorde par un Té au départ chauffage {43}
    - un tube arrivée eau froide {46}
    - un tube départ eau chaude sanitaire {44}
    Sur ces 4 tubes, j'en ai un qui est chaud (55°C env.), c'est celui qui est raccordé au circuit de chauffage par un Té.

    -----

     


    • Publicité



  2. BadBricol74

    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    47

    Question Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Re,

    Une autre question :
     

  3. Cram 64

    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    75
    Messages
    24 637

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Re,

    Je viens de surligner le circuit en chauffage, la voie du milieu doit être fermée (c'est sûr maintenant avec la V3V motorisée neuve), l'eau des radiateurs arrive en froid et se réchauffe dans le corps de chauffe et doit partir chaude vers les radiateurs. Rien ne vient géner cette circulation sauf si une vanne départ ou retour radiateurs est resté fermée (vanne bloquée fermée par exemple, vanne fermée ailleurs sur e circuit radiateurs, je ne veux pas envisagerun circuit emboué).

    1141157932.jpg

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
     

  4. BadBricol74

    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    47

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Merci Marc pour ton schéma surligné.
    Le trait que tu as surligné en noir est chaud ... Même avec l'ECS à 0 ...

    8 des 9 radiateurs sont ouverts et la température du thermo manomètre de la chaudière ne dépasse pas les 50° du coup, la demande chauffage ne s'arrête jamais et la température demandée par le TA (21°) ne peut être atteinte ...

    Le bouton de la demande de Chauffage est sur ECO (température de départ 75° env.) donc comment se fait-il que la température de la chaudière ne monte pas ...
     

  5. Cram 64

    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    75
    Messages
    24 637

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Re,

    Le trait noir ne devrait pas être chaud, en tout cas il doit devenir tiède en allant vers le ballon,.

    La température n'a pas d'importance, si tu pars à 50°C le retour doit se faire avec une chute de 15 à 20°C soit départ 50 retour 30 /35°C.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
     


    • Publicité



  6. BadBricol74

    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    47

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Le trait noir ne devrait pas être chaud, en tout cas il doit devenir tiède en allant vers le ballon.
    Je ne peux pas le toucher tellement il est chaud !
    Je pense que nous tenons là tout ou partie de la réponse au problème.
    En même temps, comment empêcher l'eau d'aller vers le ballon ...
     

  7. Cram 64

    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    75
    Messages
    24 637

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Re,

    Oui cela veut dire que l'on chauffe le ballon mais aussi retour à la case départ comment la voie milieu laisse passer si le moteur l'a fermée ?

    Peux tu brancher le moteur sur la vieille vanne et observer si elle ferme bien l'une des voies ou si elle reste en position intermédiaire.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
     

  8. BadBricol74

    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    47

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Re,

    Oui cela veut dire que l'on chauffe le ballon mais aussi retour à la case départ comment la voie milieu laisse passer si le moteur l'a fermée ?
    Bonjour,
    En même temps, entre le Té et l'entrée du ballon, il y a moins de 10 cm donc les tuyaux étant en cuivre, il n'est peut-être pas étonnant que le tuyau qui mène au ballon soit chaud.

    En effet, retour à la case départ.
    ce matin, l'eau produite en chauffage ne dépasse pas 40°C alors que le bruleur semble fonctionner correctement (d'autant que dès que je demande de l'eau chaude sanitaire, il monte à 60/70° sans aucune difficulté ...).
    J'en ai collé pour 400 € de pièces et j'ai toujours le problème ...

    je renonce ...
     

  9. Cram 64

    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    75
    Messages
    24 637

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Bonjour à toutes et à tous,

    En même temps, entre le Té et l'entrée du ballon, il y a moins de 10 cm donc les tuyaux étant en cuivre, il n'est peut-être pas étonnant que le tuyau qui mène au ballon soit chaud.
    Oui il y a chauffage par conduction pour s'assurer de ce qu'il y a une circulation parasite en demande chauffage seul après le maximum de temps sans puisage) il faudrait contrôler la température sortie de l'échangeur après le n° 426 et avant le 420 de l'éclaté.

    J'en ai collé pour 400 € de pièces et j'ai toujours le problème ...
    Tu vois la difficulté du métier de technicien de maintenance.

    je renonce ...
    Avant essaye de vider le circuit radiateurs et de le rincer à l'eau claire afin de t'assurer qu'il ne soit pas emboué.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
     

  10. BadBricol74

    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    47

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Bonjour,
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Oui il y a chauffage par conduction pour s'assurer de ce qu'il y a une circulation parasite en demande chauffage seul après le maximum de temps sans puisage) il faudrait contrôler la température sortie de l'échangeur après le n° 426 et avant le 420 de l'éclaté.
    Marc, je suis désolé mais je ne retrouve pas les n° 420 et 426 auxquels tu fais référence.
    Tu es sur de tes repères ?
    Je dois pouvoir me procurer un thermomètre de contact donc j'arriverai à le vérifier.

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Tu vois la difficulté du métier de technicien de maintenance.
    Je ne dis pas que c'est facile mais j'ai vu aussi beaucoup de techniciens manquant d'expérience ...

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Avant essaye de vider le circuit radiateurs et de le rincer à l'eau claire afin de t'assurer qu'il ne soit pas emboué.
    Marc, je ne comprends pas. En quoi la boue présente dans le circuit empêcherait l'eau de monter en température ?
    Ce qui n'empêche que tu as raison, un désembouage des radiateurs, après 6 ans d'utilisation de la chaudière, est à prévoir surtout si je veux préserve mon circulateur et ma V3V de l'usure de l'eau avec du sable ...
     

  11. carto31

    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    109

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Bonjour,as tu des téte thermostatique au radiateurs??
     

  12. BadBricol74

    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    47

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Citation Envoyé par carto31 Voir le message
    Bonjour,as tu des téte thermostatique au radiateurs??
    Oui sauf 1 qui a une vanne toujours ouverte.

    A la remise en fonctionnement de la chaudière, j'ai démonté chaque tête, tapoter sur la tige et je me suis assuré que j'entendais bien l'eau circuler.
    J'ai remis les têtes (des DANFOSS) et 7 d'entres elles sont ouvertes à fond; 2 sont à 50% (chambres).

    Question :
    Une chaudière peut-elle se dérégler toute seule au niveau du débit de gaz ?
     

  13. minicox

    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    essonne
    Âge
    40
    Messages
    231

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    bonsoir
    pour savoir si ton chauffage fonctionne correctement il suffit d aller dans la trappe du ballon
    le premier potar permets de regler la puissance maxi chauffage donc tu le mets a fond a droite
    ensuite sur celui du dessous il y a normal min max tu le mets sur max et tu controle la temperature de depart chauffage sur le tube direct .
    tu fait le test sur un radiateur s il monte en temperature rapidement jusqu a 90° ton circuit hydro chauffage est bon par contre si cela ne monte pas en t° et que ta chaudiere ne s arrete jamais j opterai pour une pression gaz insuffissante ou un defaut bloc gaz mais c rare
     

  14. Cram 64

    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    75
    Messages
    24 637

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Bonjour à toutes et à tous;

    Ka température est à prendre à hauteur des deux sondes ballon points 432 et 433.

    Quelqu'un a touché la chaudière avant que tu ne t'en occupes ? sur quel réglage se trouve le circulateur ? tu as la notice, page 32 tu as la façon de supprimer la limite basse et les réglages du circulateur essaye de passer sur la courbe supérieure, regarde la position du réglage de flamme fig.56.

    Une chaudière peut-elle se dérégler toute seule au niveau du débit de gaz ?
    Non.

    Une seule modification à la fois.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
     

  15. Cram 64

    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    75
    Messages
    24 637

    Re : Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...

    Re,

    j opterai pour une pression gaz insuffissante ou un defaut bloc gaz mais c rare
    Bonjour minicox, d'autant moins que le fonctionnement en ECS est normal !

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Elm leblanc Mégalis ne monte pas en pression
    Par Matale dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 10/10/2011, 10h26
  2. [Thermique] Chaudiere gaz ELM Leblanc Egalis
    Par tets13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 21/02/2010, 17h19
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 31/12/2008, 18h14
  4. [Divers] Chaudière ELM LEBLANC egalis pas de flamme !! [résolu]
    Par sophcast dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/11/2008, 22h39
  5. [Thermique] chaudière elm leblanc egalis: pas d'allumage
    Par toosmarty4u dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/06/2007, 21h45