Aide sur utilisation chaudière De Dietrich DGT S 100



  1. #1
    invite108a17b8

    Aide sur utilisation chaudière De Dietrich DGT S 100


    ------

    Bonjour,

    Je recherche des personnes qui ont cette chaudière car suis une femme seule et je voudrais être sure de bien l'utiliser..
    Merci

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : Aide sur utilisation chaudière De Dietrich DGT S 100

    bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage umeline,

    C'est une chaudière De Dietrich gaz au sol, que veux-tu savoir sur la conduite ?

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    invite108a17b8

    Re : Aide sur utilisation chaudière De Dietrich DGT S 100

    J'allume la veilleuse, position genre astérique en appuyant, puis le bruleur principal en mettant sur position flamm, toujours en appuyante. Les flammes se déclenchent (je trouve d'ailleurs que cela fait un bruit énorme), les radiateurs chauffent. Une fois la température voulue atteinte, tout s'arrête, plus de veilleuse.
    Je précise que j'ai une grosse appréhension du gaz donc j'éteins tout (gaz, interrupteur chaudière, électricié).
    J'ai esayé de mettre le thermostat frontal à 5 au lieu de 4 pour que cela redémarre. La température je pense affiche 40 toujours en frontal. Merci de votre aide, car cela m'embêterait de faire revenir l'entreprise qui m'a fait l'entretien il y a peu du fait du coût et la personne qui les a reçu pour moi n'a rien demandé.

  4. #4
    manu525manu

    Re : Aide sur utilisation chaudière De Dietrich DGT S 100

    Bonsoir,

    Je joins la doc pour la dtg L100, c'est peut-être le même bloc gaz.

    A+
    Images attachées Images attachées

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Cram 64

    Re : Aide sur utilisation chaudière De Dietrich DGT S 100

    RE,

    Puisque c'est une veilleuse permanente, elle ne doit plus s"éteindre, soit l'injecteur partiellement bouché, le thermocouple qui ne baigne pas dans la flamme ou la sécurité en dérivation.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Problème chaudière GAZ de dietrich DGT S205[résolu]
    Par invite2f989b01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 31/12/2011, 14h38
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 23/09/2011, 19h08
  3. [Thermique] chaudiere de dietrich sur AL F0
    Par inviteec5beea3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 19/05/2010, 20h34
  4. panne sur chaudiere de dietrich
    Par invite08b304df dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 30/06/2007, 22h26
  5. [Thermique] Défaut A9 sur chaudiére de dietrich 1.24 FF
    Par invitefe4b8556 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/02/2007, 09h39
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...