Re : Chaudière De Dietrich dtgv120 FF : condensation dans pressostat air !
Bonsoir,
Je rencontre le même problème depuis 1 mois sur le même type de chaudière. Apres 3 interventions mon réparateur a changé le pressostat et les tubes hier. Ce soir arrêt de la chaudière
J'ai essayé de vider le tube du mieux que j'ai pu et c'est reparti...
02/02/2013 - 20h53
willy_55
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
3
Re : Chaudière De Dietrich dtgv120 FF : condensation dans pressostat air !
Bonsoir,
Comme je vous l'ai écrit, on a le même problème de chaudière.....
Quand il a fait très froid (température négative et neige) la chaudière a très bien fonctionné.
Maintenant qu'il fait un peu plus doux les arrêts de chaudière recommencent.....bien que.....
J'ai aussi invité un montage "maison". Je n'ai pas pris un filtre à air mais j'ai inséré entre le tuyau et le préssostat un connecteur pneumatique en T pour que à l'horizontal l'air puisse passer et en bas du T j'ai mis un collecteur d'eau (qui est un filtre à essence bouché à l'autre extrémité.)
Quand il fait froid (cad que la chaudière est fortement sollicité) ca fonctionne, mais dès que les températures sont plus clémentes ca s'arrête (1/jour).
Est ce que de votre côté votre montage fonctionne toujours?
21/02/2013 - 18h04
cabane33
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
21
Re : Chaudière De Dietrich dtgv120 FF : condensation dans pressostat air !
Bonsoir,
Pas de nouvelles infos sur mon souci, ça fonctionne toujours en vidant matin et soir les tuyaux et le filtre. Je voulais simplement signaler que le SAV DE DIETRICH qui à refusé d'aller plus loin, c'est à dire vérifier si le brûleur à une fuite par exemple, a tout de même accepté de me rembourser l'intervention de 120€.
Cordialement
21/02/2013 - 19h51
Elflebo
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
2
Re : Chaudière De Dietrich dtgv120 FF : condensation dans pressostat air !
De mon coté, je vide moi aussi le tube entre 1 et 2 fois par jour (ou par nuit).
J'ai entamé des démarches pour changer cette chaudière qui a 13 ans.
Un installateur a qui j'ai fait par de nos difficultés (et qui installe exclusivement des De Dietrich) m'a dit avoir parlé à un employé de la marque qui aurait reconnu l’existence d'un problème (cas pas si isolés que cela) et qu'il n'y aurait aucune prise en charge lorsque la garantie est expirée.
J'avoue avoir pensé à désactiver ce mécanisme de sécurité du pressostat mais j'imagine que c'est une très mauvaise idée (un avis éclairé à ce sujet ?)
Pour ma part j'ai décidé de ne plus jamais acheter De Dietrich.
Je vais inviter le community management de De dietrich sur twitter à lire ce thread très instructif
22/02/2013 - 07h20
cabane33
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
21
Re : Chaudière De Dietrich dtgv120 FF : condensation dans pressostat air !
Bonjour,
Effectivement cela peut devenir une très mauvaise idée car si l'extracteur de fumées ne fonctionne plus, vous ne le saurez pas(la chaudière non plus) et vous savez ce qui arrive tous les hivers avec le monoxyde de carbone. Le pressostat vérifie simplement qu'il y a une surpression donc extraction des fumées.
Pour rappel je le vide 2 fois par jour grâce au filtre que j'ai intercalé. Sinon cela ne marche pas plus de 1 heure.