Surpression (6 bars) dans le vase d'expansion
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Surpression (6 bars) dans le vase d'expansion



  1. #1
    invite298731e3

    Surpression (6 bars) dans le vase d'expansion


    ------

    Bonsoir à tous.
    J'ai un problème de surpression au niveau du vase d'expansion de mon installation de chauffage central au mazout avec eau chaude sanitaire dans une cuve horizontale à proximité.
    Mon diagnostique serait que l'eau potable (et sa pression) passe dans le circuit fermé de la chaudière par une fissure dans le boiler cuve-dans-cuve.

    A votre avis, mon diagnostique est-il bon ou y a-t-il une autre cause possible?

    Merci

    -----

  2. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : Surpression (6 bars) dans le vase d'expansion

    bonjour,
    j'ai eu ce cas perso, et c'était bien votre diagnostic, il m'a fallu ressouder la cuve inox, a l'arc avec des baguettes inox, fissure provoquée par la dilatation, dans le temps
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  3. #3
    trebor

    Re : Surpression (6 bars) dans le vase d'expansion

    Bonsoir à toutes et tous,
    Voir si le robinet de remplissage en eau de ville du circuit de la chaudière ferme bien (joint abîmé ou autre...) on ne sais jamais.
    Bonne soirèe et A+
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  4. #4
    invite298731e3

    Re : Surpression (6 bars) dans le vase d'expansion

    Bonsoir,
    c'est vrai que j'aurais dû préciser que dans mon cas ça ne pouvait pas être un problème de remplissage. En effet, le remplissage, sur mon installation, est constitué d'un flexible avec anti-retour et vannes à chaque extrémité et une vanne supplémentaire en amont.

    Sinon, c'est vrai que sur un branchement sommaire ça aurait pu arriver.

    Merci pour vos avis

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    papythomas

    Re : Surpression (6 bars) dans le vase d'expansion

    bonjour
    je ne crois pas que tu a mis la marque de la chaudiere !
    mais c'est probablement une fuite au boiler ou une soudure qui a lacher sur le boiler.

    ça peur aussi arrivé si on habite pres d'une ligne de tram a causse des perte de courants (courant que je me souvient plus du non) mais c'est pour cette raison qu'il faut mettre le boiler a la terre pour éviter les risque de corrosion.

    a+

  7. #6
    invite298731e3

    Re : Surpression (6 bars) dans le vase d'expansion

    Bonsoir,

    Citation Envoyé par papythomas
    bonjour
    je ne crois pas que tu a mis la marque de la chaudiere !
    C'est vrai mais j'avais indiqué que le boiler était une cuve horizontale à proximité de la chaudière.
    J'ai remplacé le boiler (qui avait un âge certain) par un "cuve dans cuve" en inox.
    Là, évidemment, tout va bien.

    Merci.

Discussions similaires

  1. installation de la vase d'expansion
    Par noah32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 12
    Dernier message: 27/09/2008, 11h21
  2. [Thermique] vase d'expansion
    Par invite1b285a9c dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 27/04/2008, 09h47
  3. [Thermique] Vase d'expansion
    Par invite374ad92e dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 11/11/2007, 08h41
  4. [Thermique] Vase d'expansion
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 10/10/2007, 12h01
  5. vase d'expansion
    Par invite125f3434 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 22/10/2006, 09h15
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...