[Thermique] compteur gaz / chaudière gaz
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

compteur gaz / chaudière gaz



  1. #1
    louisa75

    compteur gaz / chaudière gaz


    ------

    bonjour,

    je viens de remarquer que le compteur à gaz tourne ( pas rapidement ) lorsque la chaudière gaz ( très vieille chaudière saunier duval 620 f)est en position été et cela sans que l eau chaude soit sollicitée , normal? Merci, cdt

    -----

  2. #2
    acdc01

    Re : compteur gaz / chaudière gaz

    Bonjour.
    Si votre chaudière a une veilleuse c'est normal.
    Sinon arrêtez- la et vérifiez si le compteur continue à tourner : fuite ???
    @+

  3. #3
    louisa75

    Re : compteur gaz / chaudière gaz

    bonjour , merci pour votre intervention. J ai fait le test de couper la chaudière , le compteur ne tourne pas . Qu appelle t on la veilleuse ( j en ai déjà entendu parler , mais physiquement à quoi ça ressemble je n en suis pas sûre ) : est ce ce qui "s allume " avec la flamme lorsqu on allume la chaudière?

  4. #4
    f6bes

    Re : compteur gaz / chaudière gaz

    Bonjur Louisa75,
    Une veilleuse de chaudiére gaz , c'est cela:
    http://www.systemed.fr/forum-bricola..._DSCF7774m.JPG.
    C'est en fonctionnement PERMANENT.
    Ca sert à allumer la rampe des gicleurs gaz lors de la mise en service du chauffage ou de l'eauchaude.
    Bon WE

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    PIXEL

    Re : compteur gaz / chaudière gaz

    c'est bien pourquoi les chaudières modernes sont à allumage électrique

Discussions similaires

  1. Choisir un compteur horaire pour une vis d'alimentation d'une chaudière
    Par Tam dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/05/2015, 20h33
  2. Compteur heure pour chaudiere
    Par tooney05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 10
    Dernier message: 06/01/2014, 07h06
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 02/06/2012, 13h29
  4. Chaudière fait sauter compteur
    Par invite2ee86269 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 8
    Dernier message: 09/05/2010, 19h00
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléa fait disjoncter compteur [résolu]
    Par invite19c0432e dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 03/05/2009, 22h08
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...