l'eau chaude et t'elle long a venir avec le chauffage en route si oui cela veut dire qu'elle ne chauffe pas acces pour gader l'eau a une temperature elevé
semopy
19/02/2006 - 12h56
RAS60
Date d'inscription
février 2006
Âge
50
Messages
8
Re : PB eau chaude saunier Duval Thelia 623
Bonjour Semopy
l'eau arrive rapidement.
la panne est venue petit à petit
Merci
19/02/2006 - 21h07
ShazbotXXIII
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
110
Re : PB eau chaude saunier Duval Thelia 623
Bonjour,
Est il possible de préciser quel est l'équipement de production d'eau chaude? échangeur à plaque, micro accumulation?
Ceci semble être un défaut de gestion de la priorité eau chaude.
A bientôt
21/02/2006 - 11h36
RAS60
Date d'inscription
février 2006
Âge
50
Messages
8
Re : PB eau chaude saunier Duval Thelia 623
bonjour
qu'appelez vous equipement de production d'eau chaude?
si j ai bien compris en position été ta chaudiere ne demmarre pas
c est en mettant sur position hiver que tu as de l eau chaude
si c est le cas valve eau a remplacer
sd 52398
01/10/2006 - 11h11
mapoule
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
3
Re : PB eau chaude saunier Duval Thelia 623
Envoyé par stephlolo71
si j ai bien compris en position été ta chaudiere ne demmarre pas
c est en mettant sur position hiver que tu as de l eau chaude
si c est le cas valve eau a remplacer
sd 52398
C'est tout a fait ça.( en position chauffage la valve eau a moins d'effort à faire pous pousser le mecanisme du clapet inverseur )