[Divers] Mise à la terre improbable
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Mise à la terre improbable



  1. #1
    tazettwist

    Mise à la terre improbable


    ------

    bonjour à tous et merci de me lire
    alors voila , mes cours de de BEP datent un peu et je suis un peu dans l'expectative sur une question assez simple
    je souhaite mettre à la terre un bâtiment situé à environ 120 mètres de ma maison.
    je suis comme beaucoup de particuliers sous un régime TN de neutre
    la question est la suivante :
    est ce que je dois tirer un câble de terre depuis ma maison ou se situe la source ? ou bien , plus économique , puis je planter un piquet de terre dans cette extension située à 120 mètres de maison sans craintes aucunes..
    en bref , en terme de sécurité , un piquet de terre bien raccordé à l'extension sur un disjoncteur suffit t'il ?

    merci à tous de vos réponses .

    -----

  2. #2
    tazettwist

    Re : Mise à la terre improbable

    ah oui excusez moi j'oubliais , il s'agit d'un local que je souhaite raccorder avec deux sections neutre-phase de 6mm2

  3. #3
    tazettwist

    Re : Mise à la terre improbable

    la source possède un disjoncteur edf réglé à 45 ampères , je souhaite passer en fourreau deux câbles de 6mm2 phase-neutre sur 120 metres de distance pour une puissance voulue de 3 kw , je voudrais juste savoir si la terre serait suffisamment conductrice. ceci me permettrait de poser un piquet de terre suffisamment profond m'épargnant un câble supplémentaire.
    merci de vos réponses

  4. #4
    pat83000

    Re : Mise à la terre improbable

    Bonjour
    Vous pouvez créer la terre au niveau du local
    Le 6mm² n'est pas adapté dans votre cas
    Voir sur ce tableau http://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php
    Pour 3kw sur 120m il vous faut passer du 16mm² cuivre mini
    Un disjoncteur 16a au départ du cable et un inter ou disjoncteur diff 30ma à l'arrivée
    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    tazettwist

    Re : Mise à la terre improbable

    Merci beaucoup pour la réponse , par contre je lis sur le tableau que c'est en 10mm2 pour 3kw , est ce bien cela ?
    cordialement

  7. #6
    gienas
    Modérateur

    Re : Mise à la terre improbable

    Bonjour tazettwist et tout le groupe

    Bienvenue sur le forum.


    Citation Envoyé par tazettwist Voir le message
    ... je lis sur le tableau que c'est en 10mm2 pour 3kw , est ce bien cela ? ...
    Je ne lis pas comme toi.

    moi, je lis 110m, alors que tu cherches 120.

    De quoi s'agit-il, au juste?

    La section proposée, vise à éviter une perte supérieure à 5% de tension, à l'intensité maxi.

    Aujourd'hui, tu prévois 3 kW, et demain, tu auras envie de rajouter 1 kW ... et tu n'auras plus de marge.

    Dans ce genre de choix, il faut éviter de chipoter, et garder toujours de la marge.

  8. #7
    mondou

    Re : Mise à la terre improbable

    Bonjour,
    Amical bonjour aux intervenants,
    Je suis pris par le temps mais :
    je suis comme beaucoup de particuliers sous un régime TN de neutre
    Si nous sommes en France et abonnement particulier sauf cas spécifique, le régime de terre est TT,
    J'imagine qu'il s'agit bien de TT pour ce qui concerne la terre,
    Comme dit plus haut, rien ne s'oppose à la création d'une nouvelle terre conforme,
    Pour info en régime TN la section du câble est mini de 10 mm²,
    Pour ce qui est de la chute de tension, la norme NF C 15-100 elle est fixée à 3%, cos Phi 1, et à 5 % pour les autres appareillages,
    Elle se calcule à partir du point de comptage et non du disjoncteur ERDF,
    Souvent comptage et DB sont sur le même panneau mais il arrive que le comptage soit en limite de propriété,
    Dans ce cas là, il faut calculer la chute de tension entre comptage et DB,
    A partir de ce chiffre, on calcule la chute de tension pour le nouveau câble,
    (Ex. : Si on a 2% entre comptage et DB, reste 1% pour la nouvelle section. )
    Comme cela a été dit mini 16² pour 3 KW,
    Pour 6 KW, le 16² ne passe plus,
    Faut passer en 25 mm².
    Faut bien réfléchir car 3 Kw, c'est vite atteint.
    Je conseille également un disjoncteur 350 mA en amont des ID 30 mA à l'arrivée du câble.
    Dernière modification par mondou ; 11/09/2015 à 13h15.

Discussions similaires

  1. Mise a la terre
    Par locpdl dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 15/08/2014, 14h54
  2. Mise à la terre
    Par aurel34 dans le forum Physique
    Réponses: 8
    Dernier message: 28/07/2014, 19h32
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 03/07/2013, 15h42
  4. Mise à la terre
    Par invite4066be11 dans le forum Technologies
    Réponses: 2
    Dernier message: 27/12/2011, 16h46
  5. mise a la terre
    Par chlorydrique dans le forum Physique
    Réponses: 5
    Dernier message: 30/03/2011, 07h16
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...