[Thermique] Arrêt veilleuse chaudiere Chappée Edena ? [Résolu]
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 29 sur 29

Arrêt veilleuse chaudiere Chappée Edena ? [Résolu]



  1. #1
    chris6040

    Arrêt veilleuse chaudiere Chappée Edena ? [Résolu]


    ------

    Bonjour à tous
    voila j'ai une chaudière au gaz chappeee Edena 1001/St de 1997
    elle fonctionne très bien mais par moment depuis quelque temps la veilleuse se coupe c'est vraiment aléatoire une fois par jour ou tous les 3 jours et souvent de nuit . Je l'a rallume sans problème . J'ai changé le thermocouple ,nettoyé la veilleuse sans résultat .quelqu'un pourrait il m'aider , quoi changé

    merci de vos réponses

    -----

  2. #2
    passelaigue

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    bonjour,
    voir la sécurité surchauffe,
    votre chaudière fait de l'eau chaude?
    si oui,voir l'aquastat maxi qui devrait couper vers 85°
    cdlt

  3. #3
    chris6040

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonjour
    merci pour votre réponse ma chaudière ne produit pas ECS, concernant la protection de surchauffe elle se fait via un thermostat qui se réarme manuellement (par un petit disjoncteur ) auriez vous une autre idée
    encore merci cdt chris

  4. #4
    SP DUAL

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonjour
    A part ce disjoncteur rien d'autre qui puisse faire couper la veilleuse
    Bien souvent le contact est oxydé legérement et ne permet plus bien le passage des quelques milivolts du thermocouple

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    passelaigue

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    bonsoir,
    vérifiez le temps de sécurité de la veilleuse en la soufflant et comptez les secondes jusqu'à entendre un petit clac il vous faudrait au moins 15'' et faites comme dit SP Dual
    cdlt

  7. #6
    chris6040

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonjour
    encore merci pour ces info, concernant la vanne gaz elle se coupe bien une fois la veilleuse éteinte après environ 15 S , je vais changer le thermostat de sécurité comme conseillé et je vous ferai un retour
    je croise les doigts pour que ce soit ça
    merci et bonne année2017

  8. #7
    chris6040

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonjour à tous
    grande déception , j'ai changé le thermostat de surchauffe et au bout de 3 jours rebelote elle s'est recoupée dans la matinée, quelqu'un aurait il un conseil ?
    merci

  9. #8
    passelaigue

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    bonjour,
    voir le débit gaz par rapport à la puissance de la chaudière,puis vérifiez les pressions gaz statique et dynamique
    quel type de gaz vous avez?
    cdlt

  10. #9
    célplombier

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonjour, Nettoyer le siège de contact entre le thermocouple et le bloc gaz, comme conseillé plus haut, il y a peut être oxydation, et nous décrire ou faire photo de la chaudière et de son environnement global (cave, presence d'animaux possible ou pas, etc)
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  11. #10
    chris6040

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonjour
    merci pour vos réponse j'arrive et après 1semaine d'absence et 9° dans la maison , j'ai remis ma chaudière en marche , je n'ai rien pour mesurer la pression du gaz mais je vais voir pour acheter un mano , je vous quelques photos de ma chaudière et son environnement tout conseil sera le bienvenu elle fonctionne au gaz naturel

    encore merci
    Fichiers attachés Fichiers attachés
    Dernière modification par chris6040 ; 14/01/2017 à 14h52. Motif: faute de frappe

  12. #11
    Cram 64

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Photos inexploitables ! Poste-les en pièces jointes sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, png jpg... en suivant le lien en épinglé Cram 64.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  13. #12
    chris6040

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    je remets les photos en espérant que cela ira

    bon dimanche et merci
    Images attachées Images attachées

  14. #13
    célplombier

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonjour, et donc tu as ce probleme avec la veilleuse depuis peu, mais combien de temps ? As tu réaliser des aménagements ou déplacements dans le local ou est la chaudière ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  15. #14
    chris6040

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonjour
    j'ai le problème depuis fin saison l'année dernière avril 2016
    aucun aménagement particulier dans le garage , c'est une coupure qui arrive de temps en temps c'est vraiment bizarre cette nuit il a fait -5 ° et pas de problème...

  16. #15
    célplombier

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bjr, pas de crotte de souris ou rats dans le garage dans les recoins non visibles ? le sol sous la chaudiere est propre ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  17. #16
    chris6040

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    non aucune trace de rongeur le sol est propre

  18. #17
    célplombier

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonsoir, le siège de contact à été nettoyé ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  19. #18
    chris6040

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonsoir
    je viens de le nettoyer , je vais voir cette nuit , par contre le thermocouple coté vanne de securité serre mal lorsque je le touche par moment la vanne se declenche immediatement
    est ce possible que de ce fait , il fasse déclencher de façon aléatoire la vanne de securité si c'est le cas, cela voudrait dire qu'il faille que je change la vanne de securité ?
    merci de votre aide

  20. #19
    célplombier

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonsoir, oui c'est évident que cela soit la cause, qu'entendez vous par "serre mal" vous voulez dire qu'il bouge dans son logement ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  21. #20
    chris6040

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    oui sur la photo le trait bleu montre le thermocouple , au serrage il bouge dans l'ecrou il n'est est pas bloqué en faite
    Images attachées Images attachées  

  22. #21
    SP DUAL

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Citation Envoyé par chris6040 Voir le message
    oui sur la photo le trait bleu montre le thermocouple , au serrage il bouge dans l'ecrou il n'est est pas bloqué en faite
    Je croyais que tu avais compris.....



    https://view.officeapps.live.com/op/...uffe_20eau.ppt

  23. #22
    célplombier

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bahhh s'il est pas bloqué , faut pas chercher ailleurs, tu as déjà de la chance que cela fonctionne comme cela...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  24. #23
    passelaigue

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    bonjour
    apparemment vous avez mis un thermocouple dit universel à dérivations;dans le sachet il devait y avoir plusieurs écrous de fixations,trouvez celui qui va avec ce bloc gaz.
    cdlt

  25. #24
    chris6040

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonjour
    non apparemment c'est le filetage qui est usé, pour le thermocouple c'est pas un universel car le 1er que j'avais acheté n'allait pas et on me l'avait changé,

    cdt

  26. #25
    passelaigue

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    bonjour,
    dépannage provisoire:démontez le thermocouple,relevez l'écrou et mettre un peu téflon autour du thermocouple et revissez;
    après c'est le bloc gaz qui faut changer.
    cdlt

  27. #26
    SP DUAL

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    S'il met du téflon, gare au faux contacts!

  28. #27
    passelaigue

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    re,
    bien sur pas sur la partie qui fait contact mais sur le tube
    cdlt

  29. #28
    chris6040

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    merci pour vos réponses ,
    je vais essayer le teflon en attendant le bloc gaz , j'ai demandé des devis sur le net je vous tiens au courant aprés tout aura été changé c'est a dire thermocouple , thermostat et vanne gaz cela devrait être résolu enfin j’espère

    encore merci

  30. #29
    chris6040

    Re : arret veilleuse chaudiere chappée Edena

    Bonjour a tous

    j'ai changé le bloc gaz, ma chaudière fonctionne correctement depuis 1 semaine
    je tiens a remercier les personnes pour leurs conseils ainsi que ce forum
    super merci à tous

Discussions similaires

  1. Thermostat programmable pour chaudière gaz CHAPPEE edena progress 1101/24
    Par Rhum29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 13/11/2016, 09h56
  2. [Thermique] problème chauffage chaudière chappee Edena progress
    Par marie3462 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2014, 21h31
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 04h51
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Edena : suite à travaux, monte à 90 °C ? [résolu]
    Par invitec523ab22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 29/11/2011, 20h02
  5. [Thermique] Chaudière Chappée XG1 : la veilleuse ne tient pas ?
    Par invite7f945fc5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 20/03/2011, 09h42
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...