[Thermique] Voyant rouge chaudière à gaz
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 14 sur 14

Voyant rouge chaudière à gaz



  1. #1
    Krin77

    Voyant rouge chaudière à gaz


    ------

    Bonjour,

    J'ai pu remarquer un voyant rouge clignotant apparaître de temps en temps sur ma chaudière à gaz THEMAPLUS C25 EV.
    Celui-ci parait apparaître lorsque la chaudière dépasse les 95 C° , affichant un message : 14 F.
    Puis tout redeviens en ordre lorsque la température descend.
    Le tout se jouant en l'espace de quelques secondes.

    Quelqu'un pourrait m'expliquer ce que signifie ce voyant rouge?

    Merci par avance,

    Cordialement,

    -----

  2. #2
    passelaigue

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    bonjour,
    si votre chaudière monte a 95°(certainement en sanitaire)vous avez un problème avec l'échangeur à plaques
    cdlt

  3. #3
    Krin77

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    Bonjour,

    Merci de votre réponse.
    La chaudière monte maintenant à plus de 97°. ( en mode chauffage )
    J'espère un coup de resserrage ou desserrage suffira

  4. #4
    passelaigue

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    bonjour,
    votre circulateur tourne?
    la pression est bonne?
    cdlt

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Krin77

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    Bonjour,

    La pression est bonne.
    Je pense que le circulateur tourne normalement. La chaudière fonctionne aux heures programmées. En dehors de temps en temps lorsque la température baisse de trop.

  7. #6
    Jean PESTE

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    Citation Envoyé par Krin77 Voir le message
    Bonjour,La pression est bonne.
    Si elle est bonne, alors c'est bon!

    Mais bon, pas de chiffre.

    Pour toi c'est bon a partir de quand?

    0.5 bar? 1 bar? 6 bar????

    moi je veut bien que tu me mette la pression!

  8. #7
    Jean PESTE

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    Citation Envoyé par Krin77 Voir le message
    Je pense que le circulateur tourne normalement.
    Vous le pensez ou vous en êtes sure?

  9. #8
    Jean PESTE

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    Citation Envoyé par Krin77 Voir le message
    Bonjour,La chaudière fonctionne aux heures programmées. En dehors de temps en temps lorsque la température baisse de trop.
    Ou est votre "problème"?

  10. #9
    Krin77

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    La chaudière est à 1.2 bar.
    "Je pense" car il s'agit de ma première année avec une chaudière à gaz. ( qui est vieille de 9 ans) Savoir si elle fait plus de bruit ou qu'elle circule normalement est difficile à dire sans connaitre la "normalité" d'une chaudière.
    Mon problème comme énoncée plus haut :un voyant rouge ainsi qu'un message apparaît lorsque la température dépasse les 95 °C. Cela se produit lorsque la chaudière doit chauffer un peu plus aux heures programmées.

  11. #10
    passelaigue

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    bonjour,
    vous dites que votre chaudière monte à 97° en chauffage...vous ne devez pas mettre la main sur le radiateur!!
    cdlt

  12. #11
    julien38

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    bonjour, 97 °c !!!! pas de circulation, pompe gommée ;degommage: laisser la t° baissée, sur le circulateur dévisser doucement la grosse vis centrale, un peu d'eau doit couler j'ai bien dit un peu, si trop d'eau coule circulateur fatigué, quand la vis retirée, avec un petit tourne vis voir si l'axe a l'interieur tourne, si non le faire tourner dans le sens indiqué sur le circulateur (antihoraire je crois) en appuyant. chaudière en fonctionnement mais froide
    si grosse fuite en devissant la vis ,fermer les vannes chauffage, vidanger la chaudière ,arrêter la chaudière manip précédente

  13. #12
    Krin77

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    Bonjour,

    Merci pour vos réponses.
    Nous allons dévisser et voir ce qu'il se passe.

    Cdlt

  14. #13
    Krin77

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    Bonjour,

    Ne trouvant pas la solution au problème malgré l'aide de la communauté. J'ai dû appeler un professionnel.

    Dans mon cas il s'agissait d'un radiateur ne fonctionnant pas correctement empêchant une circulation efficace de l'eau et une surchauffe de la chaudière.

    Pour refaire fonctionner le radiateur : retirer la tête manuelle thermostatique pour y trouver un pignon, une tige. Celle ci doit ressortir pour refaire circuler normalement l'eau.
    En été la tête thermostatique est fermé sur 0. Coinçant la tige à l’intérieur. Grippé, l'hiver venant elle ne ressort plus, empêchant une bonne circulation de l'eau.

    J'espère que mon témoignage aidera une autre personne.

    Merci à la communauté pour vos réponses. Elles m'ont été utile pour comprendre ma chaudière.

    Cdlt

  15. #14
    passelaigue

    Re : Voyant rouge chaudière à gaz

    bonjour,
    sur une installation chauffage quand il y a des robinets thermostatique il faut toujours laisser un radiateur sans robinet thermostatique et ouvert à fond (en général celui de la salle de bain) et régler le bypass de la chaudière
    cdlt

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Ariston : voyant rouge...
    Par invitebaee2d2d dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/03/2013, 13h54
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Gaz liner : voyant rouge ! [résolu]
    Par untempo dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 16/06/2009, 19h54
  3. [Thermique] voyant rouge chaudiere frisquet
    Par invitece4737ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/12/2008, 17h58
  4. [Thermique] pb chaudière frisquet:voyant pression rouge
    Par antofel dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/05/2008, 00h38
  5. [Thermique] Chaudière Vaillant : plus de voyant rouge
    Par invite1d264b3f dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/12/2007, 17h41
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...