Bonjour, cliquez-ici pour vous inscrire et participer au forum.
  • Login:


+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 4 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 56

triphasé vers monophasé

  1. donas

    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    36
    Messages
    1

    Re : triphasé vers monophasé

    Citation Envoyé par romelec Voir le message
    effectivement ca fait du monde!

    Bye.
    Quels sont les avantages et les inconvénients de triphasé dans une habitation
     


    • Publicité




      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée

  2. polo974

    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 278

    Re : triphasé vers monophasé

    Citation Envoyé par donas Voir le message
    Quels sont les avantages et les inconvénients de triphasé dans une habitation
    avantages
    pour l'utilisateur: pouvoir utiliser un moteur triphasé sans se poser de question.
    pour edf: équilibrer son réseau, car il est important que les courants soient égaux (ou le plus proche possible) pour minimiser les coûts de distributions

    inconvénients
    6kW en 3*2kW donc impossible de brancher 1 fois 3kW ou impossible de cumuler 2*1.5kW sur une même phase.
    D'où les circuits délesteurs polyphasés.
    Autre solution (couteuse) un transfo tri/mono qui va permettre de tirer la puissance sur les 3 phases (en gros ce qu'edf économise...).
    En cas de branchement "foireux", risque de se retrouver entre 2 phases...

    Donc sauf à vouloir bricoler lourd, il vaut mieux pour l'utilisateur avoir du mono.
     

  3. gienas

    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543

    Re : triphasé vers monophasé

    Bonjour donas et tout le groupe

    Citation Envoyé par donas Voir le message
    Quels sont les avantages et les inconvénients de triphasé dans une habitation?
    Si tu n'as aucun appareil qui exige du triphasé, la réponse est aucun

    Comme signalé par ailleurs, cela limite le courant disponible pour chaque phase, en 230V, et c'est, en général, très difficile d'obtenir un équilibrage, qui est pourtant nécessaire pour disposer de la puissance maximale souscrite.

    Comme ta question n'est pas directement en rapport avec le fil sur lequel tu t'es "branché", je te suggère de déplacer ta question et les réponses qui y sont faites, dans un nouveau fil tout neuf, rien que pour toi. Un résumé de ta question pourrait en devenir le titre.

    Je préfère ne le faire qu'avec ton autorisation. Je reste donc "à l'écoute".


    Citation Envoyé par polo974 Voir le message
    ... Autre solution (couteuse) un transfo tri/mono qui va permettre de tirer la puissance sur les 3 phases (en gros ce qu'edf économise...) ...
    Je ne comprends pas très bien ce que tu entends par là. Je crois avoir suggéré, il y a peu, d'utiliser un transfo mono pour passer de 400V à 230V, donc sur deux phases, mais l'on ne gagne qu'un facteur 1,732. On est loin de 3

    Peux-tu nous préciser ce que c'est que cette bête qui entre du tri et ressort du mono?
    Dernière modification par gienas ; 06/06/2007 à 18h28.
     

  4. gcortex

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772

    Re : triphasé vers monophasé

    Oui Gienas,
    des postes à souder utilisent ce principe :
    on met les 3 secondaires (qui produisent chacun une tension V) en série, mais avec 1 branché à l'envers
    la tension résultante est 2V
     

  5. jiherve

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720

    Re : triphasé vers monophasé

    Citation Envoyé par gienas Voir le message
    Bonjour donas et tout le groupe


    Peux-tu nous préciser ce que c'est que cette bête qui entre du tri et ressort du mono?
    Bonsoir
    Suis preneur aussi !
    N'éxagerons pas les problème d'équilibrage je suis en tri 18KW(30A) pas de pb , une phase pour l'été : LL,LV,Cumulus, etc etc
    les 2 autres pour l'hiver : chauffage.
    Mais je confirme le tri ne sert à rien pour un particulier!
    Pourquoi je le garde : because EJP , les sachants m'auront compris.
    JR
     

  6. polo974

    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 278

    Re : triphasé vers monophasé

    Citation Envoyé par gienas Voir le message
    Bonjour donas et tout le groupe

    Si tu n'as aucun appareil qui exige du triphasé, la réponse est aucun

    Comme signalé par ailleurs, cela limite le courant disponible pour chaque phase, en 230V, et c'est, en général, très difficile d'obtenir un équilibrage, qui est pourtant nécessaire pour disposer de la puissance maximale souscrite.

    ...

    ... Autre solution (couteuse) un transfo tri/mono qui va permettre de tirer la puissance sur les 3 phases (en gros ce qu'edf économise...) ...
    Je ne comprends pas très bien ce que tu entends par là. Je crois avoir suggéré, il y a peu, d'utiliser un transfo mono pour passer de 400V à 230V, donc sur deux phases, mais l'on ne gagne qu'un facteur 1,732. On est loin de 3

    Peux-tu nous préciser ce que c'est que cette bête qui entre du tri et ressort du mono?
    Je ne veux pas de 400V pour faire péter mes équipements 230V, ce que j'avais signalé en parlant de "branchement "foireux"".
    L'économie d'EDF se situe en terme d'équipement (transfo et section de câbles).

    phase1+phase2=-phase3 (vectoriellement, mais j'ai la flemme de faire le dessin...)
    Donc un (auto)transfo avec 3 primaires, 2 dans un sens, un dans l'autre permet de sommer la puissance tri vers une seule phase. Mais il y a des pertes comme toujours...

    J'oubliais un avantage de taille (enfin, une fois toute les 4 cyclones): parfois suite à une chute de branches ou autres, il arrive qu'une ou deux phases soient coupées et qu'il en reste (miraculeusement, mais ça arrive) une... Et le temps qu'edf passe après un cyclone, ça peut être long, vu l'ampleur des dégâts...
     

  7. gienas

    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543

    Re : triphasé vers monophasé

    Bonjour à tous

    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ... on met les 3 secondaires (qui produisent chacun une tension V) en série, mais avec 1 branché à l'envers
    la tension résultante est 2V ...
    Hum

    Cette solution semble aussi "proposée" par polo974.

    La somme vectorielle des trois tensions doit donner 0V, tout comme cela se fait pour les courants, dans le neutre, qui, au final s'annulent et permettent de supprimer le fil de neutre, inutile. J'ai bien peur que la solution de l'inversion d'une des tensions, ne corresponde qu'à ma solution, sur deux phases, avec toutefois une sérieuse complication: il est fait usage d'un transfo tri, forcément plus cher et plus encombrant, qu'un transfo mono, pour la puissance utilisable.
     

  8. martoni

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Mulhouse
    Messages
    8

    Re : triphasé vers monophasé

    Il y a un autre avantage au triphasé, quand on est loin du compteur de distribution d'edf ,le cable coute moins cher car la section du fil de cuivre et plus petite.
     

  9. jiherve

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720

    Re : triphasé vers monophasé

    Citation Envoyé par martoni Voir le message
    Il y a un autre avantage au triphasé, quand on est loin du compteur de distribution d'edf ,le cable coute moins cher car la section du fil de cuivre et plus petite.
    Bonsoir
    oui mais il en faut quatre (3 ph + N) au lieu de 2 donc ?
    JR
     

  10. f6bes

    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847

    Re : triphasé vers monophasé

    Citation Envoyé par jiherve Voir le message
    Pourquoi je le garde : because EJP , les sachants m'auront compris.
    JR
    Bjr Jiherve...
    Tu peux essayer de demander du mono, mais je suppose qu'EDF t'attends au virage et en profiterait pour "revoir" (Au revoir !!) ton contrat EPJ. !!!
    Doivent s'en mordre les doigts !
    Cordialement
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
     


    • Publicité



  11. gcortex

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772

    Re : triphasé vers monophasé

    De toute façon 3x45A çà fait 3x plus que 1x45A...
     

  12. gcortex

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772

    Re : triphasé vers monophasé

    Oui Gienas,
    si V1+V2+V3=0 alors V1+V2 = -V3 donc V1+V2-V3=2V
    et si mes souvenirs sont bons, on peut produire 50% de puissance en plus qu'avec 2 phases.
    Mais je suis d'accord, c'est pas très élégant...
     

  13. Alex82

    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    339

    Re : triphasé vers monophasé

    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Oui Gienas,
    si V1+V2+V3=0 alors V1+V2 = -V3 donc V1+V2-V3=2V
    et si mes souvenirs sont bons, on peut produire 50% de puissance en plus qu'avec 2 phases.
    Mais je suis d'accord, c'est pas très élégant...
    Gcortex toi je vais finir par t'appeler mister magouille !

    Non c'est pas très élégant c'est clair ! (certaines marchent à "peu prés", d'autre moins, pas très rigoureux l'affaire ....je me cache parce que je fait pareil voir pire mais j'ose pas le conseiller (ON JOUE PAS AVEC LE RESEAU!).

    M'enfin coucou à tous au passage.

    Cordialement.
    Ce qui se conçoit clairement s’ennonce clairement
     

  14. polo974

    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 278

    Re : triphasé vers monophasé

    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    De toute façon 3x45A çà fait 3x plus que 1x45A...
    Et trois fois plus en abonnement (en même conditions par ailleurs)
     

  15. gcortex

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772

    Re : triphasé vers monophasé

    je sais pas si çà existe des amplis triphasés !!
    mais pour des fortes puissances en 230V, la meilleure solution est d'avoir 3 circuits relativement équilibrés...
     


Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. [Divers] triphasé en monophasé Touret
    Par vincentw dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/04/2008, 16h46
  2. [Blanc] Re : raccord triphasé en monophasé
    Par verodijon dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 22/07/2007, 20h55
  3. raccord triphasé en monophasé
    Par magic-mick dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 28/03/2007, 09h14
  4. Triphasé ou monophasé
    Par Tennesseejoe dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 08/02/2007, 15h43
  5. Convertir du triphasé en monophasé
    Par le nico dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/10/2005, 10h24


Les tags pour cette discussion