Bonjour, cliquez-ici pour vous inscrire et participer au forum.
  • Login:


+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

ECS Besoins en eau chaude sanitaire

  1. reglis06

    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441

    Question ECS Besoins en eau chaude sanitaire

    Bonjour à tous

    Comment calculer les besoins en eau chaude sanitaire
    On parle ici et là d'une consommation journalière de 40 à 50 litres d'eau chaude par personne mais à quelle température...

    Consommation journalière par personne de 50 à 60 litres d'eau chaude à 45 °C (source Ademe) ;
    Consommation journalière par personne de 33 à 36 litres d'eau chaude à 60 °C, par personne âgé de 60 litres (source Tecsol).

    Y'a-t-il un moyen précis de calculer la consommation journalière par rapport à une température de consigne

    Merci
     


    • Publicité




      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée

  2. bedouin

    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    346

    Re : ECS Besoins en eau chaude sanitaire

    De toutes façons, pour des raisons d'hygiène l'eau doit être chauffée à au moins 55 degrés...

    Et la moyenne c'est 50l/j/pers.

    Donc il n'y a pas trop de questions à se poser.

    L'important c'est d'utiliser le solaire si possible et un appoint propre.
    D'isoler le ballon et les conduites.
    D'éventuellement installer un circulateur programmable si les points de puisage sont très éloignés du ballon.
    La Caravane passe...
     

  3. reglis06

    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441

    Re : ECS Besoins en eau chaude sanitaire

    Salut

    Je ne parle pas de température de production mais de consommation
    Le logiciel CalSol ou Solo2000 demande les besoins journaliers en eau chaude à une température de consigne.

    J'aimerais connaître la relation entre la consommation et la température, 33 litres d'eau chaude à 60°C = ... litres d'eau chaude à 45°C

    Et la moyenne c'est 50L/j/pers. sans la température cette donnée est inutile...

    Pour le reste je suis d'accord et ce document l'explique parfaitement.
    Prévention des risques de légionellose et de brûlure
     

  4. FabienneD

    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Basse-Normandie
    Âge
    37
    Messages
    81

    Re : ECS Besoins en eau chaude sanitaire

    Sachant aussi qu'une moyenne, ça ne veut pas forcément dire grand chose...

    Ici, famille de 5 personnes dont 3 enfants de 1 à 6 ans (avec un en couches lavables, ça fait des lessives supplémentaires ).
    On a consommé 30 mètres cube d'eau en 6 mois, soit environ 167 litres par jour, pour eau chaude ET froide. On est loin de la moyenne annoncée...

    Ceci dit, ça augmentera sûrement quand les enfants seront plus grands, pour l'instant je mets les 3 dans la (petite) baignoire avec 10 cm d'eau, je pense qu'ils refuseront dans quelques années
     

  5. reglis06

    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441

    Re : ECS Besoins en eau chaude sanitaire

    J'ai trouvé

    Consommation journalière par personne de 50 litres d'eau chaude à 45 °C (source Ademe)
    Consommation journalière par personne de 36 litres d'eau chaude à 60 °C (source Tecsol)

    Conversion de 45 à 60°C

    Vc = Vm*(Tm-Tf)/(Tc-Tf) = 50*(45-10)/(60-10) = 35 litres d'eau chaude à 60°C


    Vm/Vc = Volume d'eau chaude
    Tm/Tc = Température d'eau chaude
    Tf = Température d'eau froide
     

  6. reglis06

    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441

    Re : ECS Besoins en eau chaude sanitaire

    Consommation journalière par personne de 50 litres d'eau chaude à 38 °C (source Hervé Silve)
    • 50 litres d'eau chaude à 38 °C
    • 40 litres d'eau chaude à 45 °C ; 50*(38-10)/(45-10)
    • 35 litres d'eau chaude à 50 °C ; 50*(38-10)/(50-10)
    • 31 litres d'eau chaude à 55 °C ; 50*(38-10)/(55-10)
    • 28 litres d'eau chaude à 60 °C ; 50*(38-10)/(60-10)
    Ces données me semblent plus "fines" surtout si on utilise des limiteurs de débit, douchettes à turbulence, etc...
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. Besoins en eau chaude sanitaire
    Par thorfin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6
    Dernier message: 09/05/2011, 14h24
  2. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire [résolu]
    Par mamateremo dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/05/2008, 14h43
  3. [Thermique] problème eau chaude sanitaire
    Par ricod dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2007, 22h07
  4. [Thermique] Eau chaude sanitaire instable
    Par michelc34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 22/01/2007, 05h01
  5. Eau chaude sanitaire
    Par fabien56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 12/11/2006, 21h28


Les tags pour cette discussion