Travaillant depuis plusieurs mois sur mon projet de construction (170m², R+1 partiel, toit terrasse), je me suis dirigé sur le procédé panneau bois massif contrecollé (KLH, Leno, BinderHolz) mais le rapport prix/prestations me fait aujourd'hui douter.
Différents prestataires me proposent pour les murs et planchers :
94mm / 3plis - 90mm / 3plis
ou 98mm / 5plis - 130mm / 5 plis.
Isolation par l'extérieur en laine de bois 100mm + enduit ou bardage
Idem 100mm en toiture.
La résistance thermique me semble plus que limite !
Le passage à 160mm pour les murs et 200mm pour le toit augmenterait le budget de 30000 euros HT
De plus, ayant lu dans un post les avis partagés sur l'inertie du procédé précédent, je réfléchis à me rediriger vers de l'ossature bois + éléments "lourds" intérieurs (compo à suivre...)
J'envisage le même procédé dans la région nantaise mais pour l'instant je n'en suis qu'à l'inventaire des fournisseurs.
Je crois que certains proposent une fiche technique avec les différents coefficients thermiques.
pour les prix de la structure murs/charpente/plancher, c'est 450€/M2..
25/01/2009 - 18h30
DA02
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
CYSOING (59)
Âge
35
Messages
82
Re : panneau de bois massif contrecollé
Envoyé par maneol
pour les prix de la structure murs/charpente/plancher, c'est 450€/M2..
Si c'est 450 pour la fourniture et la pose des panneaux de bois, c'est vraiment cher !!!
De mon coté, je suis resté sur la solution KLH + isolation extérieure (l'épaisseur restant à déterminer) car l'objectif est la labellisation BBC - EFFINERGIE compte tenue des nouvelles aides. Batiments Basse Consommation : nouvelles aides
Par contre, comme spécifié sur les doc KLH, il y aura un film étanche à l'air (mais perspirant) tout autour de la maison puisque les panneaux 3 plis ne peuvent garantir une parfaite étanchéité à l'air.
En passant, je suis allé voir plusieurs maisons en contrecollé autour de Nantes en 2008.
Quels sont les fournisseurs que tu as retenus ou éliminés ?
25/01/2009 - 20h12
domin3759
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
27
Re : panneau de bois massif contrecollé
Pour la toiture, c'est insuffisant : Il faut au minimum un "R" de 5
Pour les murs, cela me semble correct : "R" : 2.8 recommandé.
Source info énergie.
25/01/2009 - 20h36
SamyS3
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Chateau-thierry
Âge
40
Messages
495
Re : panneau de bois massif contrecollé
Pour le BBC je pense de toute façon qu'il faut se baser sur R=5 pour les murs et 7 en toiture. Il faut essayer de tabler sur un U=0.20, après il faut adapter par rapport à l'ensemble du projet et valider par une étude thermique
2.8 et 5 faut oublier... Par contre 160mm et 200mm me semblent bien plus aptes, et ne seront en tout cas pas perdus, bon faut pouvoir les mettre après !
25/01/2009 - 20h37
SamyS3
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Chateau-thierry
Âge
40
Messages
495
Re : panneau de bois massif contrecollé
Envoyé par domin3759
Pour la toiture, c'est insuffisant : Il faut au minimum un "R" de 5
Pour les murs, cela me semble correct : "R" : 2.8 recommandé.
Source info énergie.
2,8 et 5 sont peut-être suffisants pour la RT2005 mais pour le BBC il en manque un peu
mince, comment on fait pour supprimer, y a eu un loupé !
Dernière modification par SamyS3 ; 25/01/2009 à 20h41.