Re : Rendement de ma PAC Air-Eau haute température
oui 1 litre de mazout fourni 10kWh.
Gèrer l'énergie c'est sauver la planète!
31/12/2012 - 16h35
Lionelberger
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
11
Re : Rendement de ma PAC Air-Eau haute température
Bonjour à tous,
Voilà plusieurs mois que je relève mes compteurs d'électricité, un sur la PAC et un l'autre pour l'électricité au total.
J'ai analysé les données afin de voir la consommation journalière/mensuelle, ainsi que de faire une projection sur l'année.
Je poste le fichier si ça vous intéresse. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à envoyer vos questions.
A+ et bonne année!
Lionel
02/01/2013 - 08h55
Sebi-One
Date d'inscription
février 2012
Localisation
Suisse
Messages
169
Re : Rendement de ma PAC Air-Eau haute température
Envoyé par Lionelberger
Bonjour à tous,
Voilà plusieurs mois que je relève mes compteurs d'électricité, un sur la PAC et un l'autre pour l'électricité au total.
J'ai analysé les données afin de voir la consommation journalière/mensuelle, ainsi que de faire une projection sur l'année.
Je poste le fichier si ça vous intéresse. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à envoyer vos questions.
A+ et bonne année!
Lionel
hello, j0ai regarder ton tableau, c'est que le compteur de la pac?
Gèrer l'énergie c'est sauver la planète!
02/01/2013 - 15h22
Lionelberger
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
11
Re : Rendement de ma PAC Air-Eau haute température
Les colonnes G, H, K et M correspondent au compteur général de la maison. Les colonnes I, J, L et N correspondent au compteur spécifique de la PAC.
02/01/2013 - 16h33
Franz Dur
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Alpes de Haute-Provence
Âge
73
Messages
484
Re : Rendement de ma PAC Air-Eau haute température
Bonjour,
Il est difficile de comparer les situations mais voila: ma maison est de 1989, en montagne (1200m), 146m2 sur 2 niveaux avec mezzanine et grand séjour ouvert jusqu'au plafond.
Mes consommations (PAC moyenne température/radiateurs) sont du même ordre de grandeur: sur les 3 derniers jours, temp de -4° à +6°C, ===> 36 KWh/j.
Ma PAC était vendue pour un COP de +/- 3 à 7°C ext et eau sortie à 35°. Ma loi d'eau (sur temp retour radiateur) demande environ 33° à +4 ext, 36° à 0° ext et 39° à -4° ext pour 20°5 dans le séjour (et un peu plus à l'étage dans la mezzanine.
Francis
03/01/2013 - 18h21
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 300
Re : Rendement de ma PAC Air-Eau haute température
Bonjour,
Les deux photos jointes montrent qu’en dehors des températures extérieures, le givrage fait varier le débit d’air qui passe dans l’échangeur.
Entre les deux photos il y a 5 à 10 mn.
Il peut varier de plusieurs milliers de m3/h à zéro m3/h !
Que devient le COP ?
En regardant le tableau des consommations, on devine les périodes à fort givrage.
Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
03/01/2013 - 21h10
Franz Dur
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Alpes de Haute-Provence
Âge
73
Messages
484
Re : Rendement de ma PAC Air-Eau haute température
Bonsoir,
Bien sur le givre est un problème. Mais qui varie fortement en fonction de la situation géographique, il faut de l'humidité. Chez moi (Alpes de Haute Provence) l'air est très sec, la PAC n'est pratiquement jamais givrée. Ce qui ne l’empêche pas de dégivrer de dégivrer "bêtement" périodiquement entre 2° et 0°, et donc de consommer de l'énergie...
Francis
03/01/2013 - 22h19
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 300
Re : Rendement de ma PAC Air-Eau haute température
Si dans ton pays l’air est très sec, un max de 2 g.kg.air sec, tu peux couper le dispositif de dégivrage qui travaille bêtement.
Tu vas augmenter ton COP !
Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
04/01/2013 - 09h33
Franz Dur
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Alpes de Haute-Provence
Âge
73
Messages
484
Re : Rendement de ma PAC Air-Eau haute température
Bonjour,
Merci pour le lien. Mais justement en montagne ces chiffres moyens ne disent rien de ce qui se passe dans un endroit précis. Je suis dans un fond de vallée, sous un 3000m (2960 exactement) entre Digne et Barcelonnette, rien à voir avec Manosque.
Mais c'est très sec, la lessive sèche en un clin d'oeil et ma voiture est givrée 2-3 fois par an malgré les températures négatives au petit matin. Plutôt que de tout couper ce qui va poser problème quand il pleut ou neige, cela arrive quand même, je vais modifier la PAC pour ne dégivrer qu'en cas de besoin.