Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

  1. behache

    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    3 723

    Re : Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

    Bonsoir
    Citation Envoyé par vgeannin35 Voir le message
    ...en regardant rapidement, j'ai ....la température max du départ à -7 à 47°
    ?? un maximum s'exprime par un seul chiffre ! Un rectificatif serait bien venu.
    et l’influence de la sonde de température à 40%
    C'est un réglage habituel qui convient lorsque la régulation climatique est bien réglée par ailleurs.

    -----

    Cordialement.
     


    • Publicité



  2. vgeannin35

    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    11

    Re : Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

    En fait je pense que je me suis mal exprimé.
    Je recommence,

    Ma Maison est une maison de 2004, et on vient de m'installer une PAC Alfea Extensa AI 8 (à la place d'un nexa pcr06), j'ai un double plancher chauffant avec une seule zone sur la PAC.

    Le circulateur est réglé à la vitesse 4 et j'ai 1,5bar de pression dans le plancher
    Voila les paramètres de la PAC :
    dans le menu Loi d'eau :
    - Influence T° ambiante : 20%
    - T° départ -10°C : 37°c
    - Pente : 0,6
    - Décalage : -0,5°C
    - Température départ maxi : 40°C
    - Température départ mini : 17°C

    Avec ces paramètres, pour avoir chaud dans la maison, je doit mettre une consigne à 20,5°C (avec la nexa je mettais 20 voir 19).
    J'ai des variations de températures d'un peu plus de 1° dans certaines pièces à l’étage et une sensation de froid de temps en temps dans la maison.

    Quels paramètres je peux modifier pour avoir moins de variation de température ?
    La pente de 0,6 me parait élever ? j'ai lu que de base cela devrait être 0,5


    Vincent
    Dernière modification par vgeannin35 ; 11/01/2018 à 09h34.
     

  3. leidier

    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    666

    Re : Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

    Bonjour,
    Il manque pas mal d'infos pour pouvoir t'aider de façon efficace.
    Tu as des variations de T°C à l'étage qui n'existaient pas avant?
    As-tu touché les régalges des débits sur les distributeurs?
    Des sensations de froid de temps en temps? en fonction de la T°C extérieure ? lorsqu'il fait -5°C tu as constaté cette sensation ou lorsqu'il fait une T°C plus douce + 7°C par exemple ou bien cela n'est pas lié?
    20% d'influence de l'ambiance va jouer seulement de quelques 1/10 de degré sur la T°C sortie PAC.
    Pourquoi une tranlation de -0.5°C?
    0.6 fait partie des réglages haut, cela dépend des déperditions de la maison qui n'ont pas changé je suppose! donc tu devais avoir un réglage similaire avec l'autre PAC
     

  4. vgeannin35

    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    11

    Re : Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

    Citation Envoyé par leidier Voir le message
    Bonjour,
    Il manque pas mal d'infos pour pouvoir t'aider de façon efficace.
    Tu as des variations de T°C à l'étage qui n'existaient pas avant?
    oui il n'y en avait pas avant, je dirait même que sur la sonde d'ambiance qu est au RDC, je vois que la température varie entre -0,3 et +0,5° par rapport à la consigne (si je mets 20,5 de consigne la température sur la sonde varie entre 20,2 et 21,1)
    As-tu touché les régalges des débits sur les distributeurs?
    non j'ai rien changé
    Des sensations de froid de temps en temps? en fonction de la T°C extérieure ? lorsqu'il fait -5°C tu as constaté cette sensation ou lorsqu'il fait une T°C plus douce + 7°C par exemple ou bien cela n'est pas lié?
    non ce n'est pas lié, en Bretagne, on n'a pas eu de grosse variation de température ces jours ci
    20% d'influence de l'ambiance va jouer seulement de quelques 1/10 de degré sur la T°C sortie PAC.
    Pourquoi une tranlation de -0.5°C?
    ce n'est pas moi qui est fait ce réglage, c'est mon installateur
    0.6 fait partie des réglages haut, cela dépend des déperditions de la maison qui n'ont pas changé je suppose! donc tu devais avoir un réglage similaire avec l'autre PAC
    sur la nexa, on ne pouvait pas changer la pente de la loi d'eau, juste les températures max et min du retours plancher

    comme précédemment, c'est mon installateur qui a mis ces paramètres

    je viens de modifier la pente à 0,5 et la translation à 0

    Vincent
    Dernière modification par vgeannin35 ; 11/01/2018 à 13h37.
     

  5. leidier

    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    666

    Re : Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

    Citation Envoyé par vgeannin35 Voir le message
    oui il n'y en avait pas avant, je dirait même que sur la sonde d'ambiance qu est au RDC, je vois que la température varie entre -0,3 et +0,5° par rapport à la consigne (si je mets 20,5 de consigne la température sur la sonde varie entre 20,2 et 21,1)
    C'est tout à fait dans la norme, sachant qu'il y a une hystérésis de 0.5°C .
    Citation Envoyé par vgeannin35 Voir le message
    sur la nexa, on ne pouvait pas changer la pente de la loi d'eau, juste les températures max et min du retours plancher
    C'était quoi les valeurs?
    T°C mini et T°C maxi (sortie ou retour PAC) en fonction d'une T°C extérieure? Si c'est cela, c'est une façon différente de déterminer la pente.
    Citation Envoyé par vgeannin35 Voir le message
    je viens de modifier la pente à 0,5 et la translation à 0
    Un peu vite en besogne, avant de modifier un paramètre, il savoir quel effet il va avoir? tu as baissé la loi d'eau alors que tu as par moment une sensation de froid ??
     


    • Publicité



  6. vgeannin35

    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    11

    Re : Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

    C'était quoi les valeurs?
    T°C mini et T°C maxi (sortie ou retour PAC) en fonction d'une T°C extérieure? Si c'est cela, c'est une façon différente de déterminer la pente.
    j'avais sur ma nexa :
    - température non échange 20°
    - température retour max du circuit en hiver : 30°
    Un peu vite en besogne, avant de modifier un paramètre, il savoir quel effet il va avoir? tu as baissé la loi d'eau alors que tu as par moment une sensation de froid ??
    En fait c'est somme si ma régulation mettait du temps a redémarrer la chauffe, comme si il laissait la température du plancher descendre trop bas (d'ou la sensation de froid)

    Vincent
    Dernière modification par vgeannin35 ; 11/01/2018 à 15h11.
     

  7. vgeannin35

    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    11

    Re : Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

    Comme je suis chez moi en ce moment je peux regarder les infos.
    J'ai :
    Température départ PAC 17°,
    Température retours 15 °,
    Temperature Exterieur 8°
    Vincent
    Dernière modification par vgeannin35 ; 11/01/2018 à 15h18.
     

  8. leidier

    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    666

    Re : Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

    Citation Envoyé par vgeannin35 Voir le message
    Comme je suis chez moi en ce moment je peux regarder les infos.
    J'ai :
    Température départ PAC 17°,
    Température retours 15 °,
    Temperature Exterieur 8°
    Vincent
    Départ 17°C et retour 15°C: la PAC n'est pas en fonctionnement
    Essai pente 0.5 translation 2 compensation ambiance 60%
    Par rapport au réglage de l'installateur (0.6, -0.5°C), cela va augmenter la T°C sortie PAC dans la zone de T°C extérieure 10°C - 0°C sans changer (ou presque) la zone 0°C : -5°C et cela va augmenter l'influence de l'ambiance sur la loi d'eau.
    Si c'est une histoire de temps d'arrêt trop important entre deux chauffes, il te faudra programmer des plages de chauffe.
     

  9. daniel222

    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    1 389

    Re : Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

    Une réponse de spécialiste avec un ton affable ... ça serait le top
     

  10. vgeannin35

    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    11

    Re : Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

    Je me répond à moi même,
    c'est le départ PAC (module extérieur) et pas les départs circuit plancher chauffant

    Vincent
     

  11. leidier

    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    666

    Re : Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

    Citation Envoyé par vgeannin35 Voir le message
    Je me répond à moi même,
    c'est le départ PAC (module extérieur) et pas les départs circuit plancher chauffant

    Vincent
    ??? soit plus clair?? tu as une bibloc, la seule liaison qui lie les deux groupes (intérieur et extérieur) est une liaison frigo (gaz)
    Où relèves-tu ces T°C? quels sont les N° des paramètres.
     

  12. vgeannin35

    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    11

    Re : Exemple d'un réglage loi d'eau sur PAC + PC BT

    Citation Envoyé par leidier Voir le message
    ??? soit plus clair?? tu as une bibloc, la seule liaison qui lie les deux groupes (intérieur et extérieur) est une liaison frigo (gaz)
    Où relèves-tu ces T°C? quels sont les N° des paramètres.
    Oui, c'est une bibloc comme toutes les Alféa Extensa A.I.
    Les températures sont celle qui s'affiche dans le menu Tableau de bord (cf page 62 de la doc)

    Vincent
     


    • Publicité







Sur le même thème :


    301 Moved Permanently

    301 Moved Permanently


    nginx/1.2.1



 

Discussions similaires

  1. La RR par un exemple
    Par le-chat61 dans le forum Physique
    Réponses: 12
    Dernier message: 03/07/2015, 12h22
  2. Imaginons qu’un médicament (par exemple les RLB) contre des maladies graves (par exemple le cancer)
    Par canabis dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Réponses: 4
    Dernier message: 30/04/2011, 15h56
  3. PIC usb exemple ccs
    Par ben1015 dans le forum Électronique
    Réponses: 8
    Dernier message: 09/05/2010, 13h47
  4. [exemple]
    Par Big Bang Theory dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 1
    Dernier message: 13/04/2009, 10h48
  5. [Biotechnologie] Exemple d'ACP
    Par archaeopteryx dans le forum Biologie
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/02/2008, 18h23