Bonjour, cliquez-ici pour vous inscrire et participer au forum.
  • Login:



+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 2 PremièrePremière 2
Affichage des résultats 16 à 30 sur 30

Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

  1. wizz

    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 732

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    Citation Envoyé par cornychon Voir le message
    Si ton navire prend l’eau, il y a plusieurs solutions :
    - Tu restes à bord, et attend qu’il coule pour boire ta dernière tasse ! ! !
    - Tu pompes avec des pompes capables d’évacuer l’eau qui rentre.
    L'intérêt de mon exemple n'est pas de connaitre le débit que l'on doit pomper pour ne pas couler

    L'intérêt est de connaitre COMBIEN de pompes doit on installer sur le navire pour éviter d'avoir de l'eau en fond de cale sur toute la longueur du navire

    On peut mettre une pompe tous les 50m, ou tous les 20m pour évacuer cette eau


    Mais on peut aussi chercher à localiser d'où vient cette eau.
    Si on peut colmater la fuite, alors tant mieux
    Sinon, on pourrait aussi cloisonner cette portion du navire, et n'aurait plus qu'une seule pompe à installer. Le restant de la cale reste au sec.



    Micka
    Pour toi ces exemples suivants. A toi d'adapter le principe dans ton cas (à défaut de le faire par moi même, si "on" m'aurait dit exactement où se situent les zones concernées)

    Dans tous les cas, la VMC est de capacité 50m3/h.

    On a la 1ere maison de 100m² au sol, avec une cave intégrale. Avec une hauteur de 2.50m, cela donne alors un volume de 250m3 de la cave.
    Cette ventilation donne alors une certaine efficacité pour faire baisser l'humidité de la cave, avec disons une perfo de 5h pour renouveler l'air de la cave


    On a une 2eme maison similaire, mais avec une cave partielle de 50m², soit 125m3. Il ne faut plus que 2h30 pour renouveler l'air de la cave. Ce sera 2 fois plus efficace que précédemment...

    On a une 3eme maison similaire, mais avec une cave partielle de 10m², soit 25m3. Il ne faut plus que 30 minutes pour renouveler l'air de la cave...
    Logique.



    Tu as peut-être déjà posé des lambris, ou sais comment c'est. On fixe des tasseaux sur le mur, puis les lambris dessus. Il y a un espace derrière les lambris, qui servent parfois à faire passer les cables électriques, ou les tuyaux de chauffage....ou un nid à cafard, souris, insectes... Bref, il y a un espace, donc un volume derrière les lambris


    Maintenant, je reviens sur la 1ere maison. En fait, il n'y a qu'un seul mur humide, par lequel l'humidité pénètre dans la cave. Le mur fait 10m de long.
    Je vais poser des lambris sur ce mur, ou des panneaux OSB.
    Je fixe des plots en plastique ou en bois de 10cm de hauteur sur le mur
    Sur ces plots, je viens poser les panneaux OSB
    Derrière les panneaux OSB, il y a un volume de 2.5m3
    Maintenant, mon sous-sol est constitué de "2 caves":
    -une de 2.5m3 avec un mur humide
    -une de 97.5m3

    Si je ne fais rien d'autre, alors la 1ere cave de 2.5m3 va rapidement devenir très très très humide, avant de déborder dans la grande cave de 97.5m3
    Mais si je ventile cette 1ere cave, évacue son humidité, alors la grande cave restera à sec (voir mon exemple du navire qui prend l'eau, s'étalant sur toute longueur de la cale du navire...)

    Toujours avec la même VMC, cela donnera un renouvellement d'air en à peine 30 secondes



    Voilà.
    Dans le 1er exemple, la VMC de 50m3/h sera peu efficace pour bien ventiler et évacuer l'humidité de la cave de 250m3
    Dans le dernier exemple, avec une volume de 2.5m3 derrière les panneaux OSB, on a multiplié par 100 le pouvoir de renouvellement de l'air de cette partie humide


    Et supposons que l'air entre par un côté du mur pour ressortir par l'autre côté. On a une section de 0.10m x 2.50m , soit 0.25m²
    Avec un débit de 50m3/h, cela signifie que l'air parcourt à une vitesse de 200m/h
    Et si au lieu de mettre des plots, je mets 3 tasseaux en horizontale, dont un court au milieu, créant un U couché. L'air fera un trajet en U. La section de passage de l'air passe de 0.25m² à 0.125m², et la vitesse de l'air passe de 200 à 400m/h. C'est presque comme d'étendre le linge au vent: le mur humide sèchera plus efficacement


    Voilà. Tu sais quels sont les murs (ou plafond....) par où l'humidité pénètre dans la cave.
    Voir si tu peux appliquer ma suggestion

    -----

     


    • Publicité



  2. cornychon

    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    5 403

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    Un petit rappel
    Citation Envoyé par cornychon Voir le message
    Chercher des solutions pour faire baisser le taux d’humidité c’est bien.
    Choisir des solutions les moins mauvaises, sans comprendre les phénomènes concernés, est chose impossible. C’est même souvent contre-productif.
    Des recommandations simples :
    Il faut ventiler uniquement lorsque les températures extérieures ne sont pas au dessus de 5°C par rapport aux températures intérieures de la cave.
    Citation Envoyé par cornychon Voir le message
    Pour t’amuser, et être sur de ne pas dépasser les limites au début de la saison chaude :
    Tu mets et laisse dans ta cave, une bouteille d’eau en verre, sans étiquette, dans chaque coin du local.
    Lorsque les périodes critiques arrivent, tu surveilles. Lorsque le point de basculement séchage- condensation est légèrement dépassé, au moins une des bouteilles commence à transpirer. Ne plus ventiler jusqu’aux grands froids suivants.
    Ta derniere réponse
    Citation Envoyé par micka41 Voir le message
    Bonsoir
    Si Mr Larzacien ou quelqu'un d'autre pourais me confirmer que l'insufflation naturelle que je propose dans mon dernier message, c'est a dire 1 seul tuyaux de 125mm au max, Dispatché avec un Té ou une croix galvanisé pour faire arrivé l'air dans les 4 coins de ma cave ( et sans contre pente)
    Cela suffira t'il (compensera il) pour amener l'air ? sachant que je ne pourrais pas aspirer 200m3/h d'air humide avec ma vmc axial. (135m3/h seulement)

    Tu n’as pas à te prendre la tête avec les taux d’humidité relative qu’il y a dans ta cave !
    Je vais prendre l’exemple de ta cave lorsqu’elle est à 15°C.
    Si tu as 96% d’humidité relative, température de 15°C, tout va bien.
    Si tu as 75% d’humidité relative, temperature de 15°C tout va bien
    Ce n’est pas les infiltrations qui vont t’apporter de l’humidité complémentaire
    C’est un air ambiant humide, mais il n’y a pas d’eau qui dégouline contre les murs et objets.
    Si tu ne ventile pas tout va bien. Tu ne prends pas de gouttes d’eau sur la tête


    En revanche :

    Si tu envois de l’air extérieur à 20°C, 96 % d’humidité relative, il va condenser la vapeur contre les parois à 15°C, jusqu’à 3 gr d’eau par m3 d’air.
    Ca veut dire qu’avec « 135 m3/h seulement », il y a 3 x 134 = 0.4 litres d’eau à l’heure qui va se condenser contre les murs. Ce n’est pas grand-chose, mais
    au bout de 24 h, tu peux avoir jusqu’à 9 litres d’eau qui se condense contre les murs.
    A ce stade, des gouttes se forment, tombent à terre, coule au sol. On a l’impression que les murs sont poreux, que ce sont des passoires. Tu as toujours une HR proche de 100%

    Si tu envois de l’air extérieur à 20°C, 75 % d’humidité relative, il ne va rien se passer.
    Ni condensation ni séchage. Tu renouvelles l’air, les odeurs partent.
    Tu as toujours une HR proche de 100%

    Si tu envois de l’air extérieur à 20°C, 30% d’humidité relative, l’air va prélever dans ta cave jusqu’à 4 gr d’eau par m3 d’air. 4 x 135 = 0.5 l/h
    Au bout de 24 h, tu peux prélever dans ta cave jusqu’à 12 litres d’eau
    Ton humidité relative va baisser.

    Je n’affirme rien, c’est Richard Mollier qui au début du siècle dernier, a observé, fait des essais, publié des résultats sur des diagrammes, pour que l’on puisse les exploiter.
    Voici un diagramme qui correspond juste à ce que l’on recherche
    http://collecteurderosee.fr/point%20...e%20rosee.html
    Dernière modification par cornychon ; 10/01/2018 à 23h03.
    Éliminer les explications inutiles, simplifier celles qui sont nécessaires.
     

  3. TioChanclas

    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    45-36
    Âge
    42
    Messages
    1 643

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    Micka,

    si le titre de votre photo révèle que vous êtes dans le 41, nous sommes presque voisins.

    Un aérateur permanent ou une vmc suffisent largement.
     

  4. Larzacien

    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4 308

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    bonjour, On peut insuffler si l'on veut, mais ça ne suffit pas, si on met en surpression, il faut que l'excédent d'air puisse s'échapper, autant que possible à l'opposé de là où l'on insuffle, car si la sortie est tout près de l'entrée, ce sera moins efficace et on risque d'insuffler en partie l'air humide qui sort. Lorsqu'on renouvelle l'air, il faut faire en sortes qu'il circule le mieux possible.

    Faut faire circuler en tout cas.

    Mais une telle cave est assez peu utilisable, sauf peut-être pour les amateurs de vin, si la température ne monte pas trop en été;
    Dernière modification par Larzacien ; 11/01/2018 à 00h30.
     

  5. cornychon

    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    5 403

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Micka,

    si le titre de votre photo révèle que vous êtes dans le 41, nous sommes presque voisins.

    Un aérateur permanent ou une vmc suffisent largement.
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    bonjour, On peut insuffler si l'on veut, mais ça ne suffit pas, si on met en surpression, il faut que l'excédent d'air puisse s'échapper, autant que possible à l'opposé de là où l'on insuffle, car si la sortie est tout près de l'entrée, ce sera moins efficace et on risque d'insuffler en partie l'air humide qui sort. Lorsqu'on renouvelle l'air, il faut faire en sortes qu'il circule le mieux possible.
    Faut faire circuler en tout cas.
    Mais une telle cave est assez peu utilisable, sauf peut-être pour les amateurs de vin, si la température ne monte pas trop en été;
    Vos réponses sont lapidaires, claires, lisibles,

    Ma réponse précédente donne des explications longues, inutiles, agaçantes. En un mot, il faut bien le dire, CHIANTES.

    Voici une réponse plus concise :

    Dans cette cave,ventiler c’est :
    - Sécher l’hiver,
    - Mouiller l’été.

    Ne pas ventiler c’est :
    - Ni sécher ni mouiller
    Dernière modification par cornychon ; 11/01/2018 à 10h56.
    Éliminer les explications inutiles, simplifier celles qui sont nécessaires.
     


    • Publicité



  6. Larzacien

    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4 308

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    bonjour, Au début il était question d'utiliser une VMC (même si ce n'est pas en continu toute l'année)...

    Ensuite, notre ami parle d'insuffler de l'air, (au lieu d'aspirer), donc je lui dis qu'il ne suffit pas d'injecter de l'air comme lorsqu'on gonfle un ballon, mas qu'il faut penser à la ou aux sorties pour que ça serve à quelque chose.

    Et lorsqu'on aspire, il faut que de l'air neuf puisse entrer pour renouveler l'air qu'on a sorti.

    Ensuite pour les périodes les plus favorables, c'est encore autre chose.
     

  7. micka41

    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    25
    Messages
    6

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    Cornychon
    Pourquoi avec l'énoncé donné dans le diagrame de moliere je comprend l'inverse de ce que vous m'expliquer ici ?
    Code PHP:
    En revanche :
    Si tu envois de l’air extérieur à 20°C, 96 % d’humidité relative, il va condenser la vapeur contre les parois à 15°C, jusqu’à 3 gr d’eau par m3 d’air.
    A ce stadedes gouttes se formenttombent à terrecoule au solOn a l’impression que les murs sont poreux, que ce sont des passoires. Tu as toujours une HR proche de 100%

    Si tu envois de l’air extérieur à 20°C, 75 % d’humidité relative, il ne va rien se passer. 
    Ni condensation ni séchageTu renouvelles l’air, les odeurs partent.
    Tu as toujours une HR proche de 100%

    Si tu envois de l’air extérieur à 20°C, 30% d’humidité relative, l’air va prélever dans ta cave jusqu’à 4 gr d’eau par m3 d’air. 4 x 135 = 0.5 l/h 
    Au bout de 24 htu peux prélever dans ta cave jusqu’à 12 litres d’eau
    Ton humidité relative va baisser
    je doit comprend que je dois envoyer de l'air chaud moins humide que ma cave pour que cette air prélève mon humidité dans ma cave mais je n'arrive pas a lire cette affirmation dans le diagramme...

    Si on envois de l'air a 90%humidité a 20° (dans ma cave de 15° a 70% d'humidité) je lis sur le diagramme environ 3,3gr d'eau ok avec vous !
    Si on envois de l'air a 70%humidité a 20° (dans ma cave de 15° a 70% d'humidité) je lis sur le diagramme environ 2,6gr d'eau la suis pas en accord avec vous donc même si l'humidité est la même je continuerai a avoir 2,6gr d'eau de condensation... ???
    Si on envois de l'air a 30% d'humidité a 20° (dans ma cave de 15° a 70% d'humidité) je lis sur le diagramme environ 1,3gr d'eau, même si je trouve ça illogique, je doit mal lire le diagramme dans ce cas la ? comment lisez vous les 4 grammes prélevé ?

    WIZZ
    Je comprend ou tu veux en venir, tu me propose un cache misère ce que tu énonce a l'air de tenir debout, pour la ventilation des murs mais pense tu vraiment que la piece de 250m3 sera sèche avec du lambris ou de l'osb ? l'infiltration pourriront a long terme l'OSB d'autant plus que le procédé de mise en place est compliqué et couteux... C'est tout de meme 50m² et puis si je doit mettre un revêtement je le fait sur toute la cave voûté et pas seulement sur la partie humide...
    Je préfère investir ce temps et cette argent a essayer de réparer les infiltrations. Je ne pense pas que cette proposition soit la meilleurs solution dans mon cas.

    larzacien
    Et il est toujours question d'utiliser une VMC, vous m'avez mal compris je pense. je veux utilisé une vmc de 135m3/h mais ma question porte sur l'entrée d'air, il me faut bien une entrée d'air ? je demandais si une entrée d'air de diamètre 125mm divisé en 3 avec une croix galvanisé pour dispatché partout dans la cave en partie basse avec un diamètre plus petit 80mm. (je met un plan pour mieux comprendre)
    Ainsi la vmc aspira majoritairement par 3 ou 4 bouche en hauteur et mes 6 bouche entrée d'air en parti basse sans insufflation mécanique donc naturelle
     

  8. micka41

    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    25
    Messages
    6

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    vu de dessus.jpg

    C'est une vue de dessus et ce sont les entrées d'air représenté par un cercle bleu.
     

  9. penthode

    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 671

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    un cuvelage est à envisager..
    SALUT L'ARTISTE !
     

  10. cornychon

    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    5 403

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    Citation Envoyé par micka41 Voir le message
    Cornychon
    Si on envois de l'air a 30% d'humidité a 20° (dans ma cave de 15° a 70% d'humidité) je lis sur le diagramme environ 1,3gr d'eau, même si je trouve ça illogique, je doit mal lire le diagramme dans ce cas la ? comment lisez vous les 4 grammes prélevé ?

    ]
    Prenons ce dernier exemple:
    Un air à 15°C, 70% d’humidité relative, contient 7.5 gr d’humidité par m3 d’air
    Un air à 20°C, 30% d’humidité relative, contient en gros 4,5 gr d’humidité par m3 d’air
    Un air qui passe de 20 à 15°C, garde 4.5 gr d’humidité par m3 d’air, mais passe de 30% à 40% d’humidité

    En passant dans la cave, ce faible volume d’air à 20°C va descendre à 15°C, va se charger de (7.5 – 4.5) 3 gr d’eau par m3. L’air qui était à 20°C va ressortir à 15°C après avoir prélevé 3gr d’eau dans l’air de la cave.
    C’est un mélange d’air, rien à voir avec la condensation. Pour qu’il y ait condensation, il faut passer au delà des points de rosé.
    (J’ai marqué 4 gr prélevé en lisant le graphique à la va vite, si on s’applique un peu, c’est plus proche de 3)

    Une manière très ludique de montrer la zone de condensation
    http://caue14.com/wp-content/uploads...5,Condensation
    Tu cliques pour faire apparaître la plage de condensation.
    Elle se trouve entre 10.5°C et 13°C
    Dernière modification par cornychon ; 12/01/2018 à 19h19.
    Éliminer les explications inutiles, simplifier celles qui sont nécessaires.
     

  11. wizz

    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 732

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    Citation Envoyé par micka41 Voir le message
    WIZZ
    Je comprend ou tu veux en venir, tu me propose un cache misère ce que tu énonce a l'air de tenir debout, pour la ventilation des murs mais pense tu vraiment que la piece de 250m3 sera sèche avec du lambris ou de l'osb ? l'infiltration pourriront a long terme l'OSB d'autant plus que le procédé de mise en place est compliqué et couteux... C'est tout de meme 50m² et puis si je doit mettre un revêtement je le fait sur toute la cave voûté et pas seulement sur la partie humide...
    Je préfère investir ce temps et cette argent a essayer de réparer les infiltrations. Je ne pense pas que cette proposition soit la meilleurs solution dans mon cas.
    Ce n'est pas un cache misère
    C'est délimiter la zone de dégat pour éviter qu'il y en ait partout, pour éviter que ça s'étale, et d'avoir une grande surface à traiter.
    Si on avait bien cloisonné le Titanic, alors l'eau n'aurait pas pu envahir tout le navire et le faire couler

    https://upload.wikimedia.org/wikiped...nment_Boom.jpg
    Quand il y a une pollution flottante, on déploie des flotteurs pour éviter que ça s'étale partout, pour contenir cette pollution, pour éviter de devoir nettoyer 100km² de mer au lieu de 1 ou 2km²...


    Voilà le but, l'intérêt de séparer la cave, de délimiter la zone humide

    Si tu as UN mur par où vient l'eau, par où vient l'humidité, alors sans rien faire, ceci finit par rendre toute la cave humide, façon Titanic.


    Si tu as UN mur par où vient l'eau, par où vient l'humidité, et que tu isoles, que tu sépares ce mur de la cave, alors le reste de la cave restera à sec (une fois que tu auras évacué cette humidité actuelle)


    Si tu as UN mur par où vient l'eau, par où vient l'humidité, et que tu isoles, que tu sépares ce mur de la cave, mais que tu laisses l'eau remplir ce cloison, alors tôt ou tard, ça va pourrir, et l'humidité débordera dans le reste de la cave


    Si tu as UN mur par où vient l'eau, par où vient l'humidité, et que tu isoles, que tu sépares ce mur de la cave, ET que tu ventiles bien ce cloison, alors il n'y aura pas de remplissage d'eau derrière le cloison. Le panneau SOB restera sec, et ainsi le reste de la cave


    Maintenant, si tous les murs sont humides, si l'eau pénètre dans la cave par tous les murs, par le plafond, alors ça sera une autre paire de manche....



    Voilà pourquoi je t'ai demandé d'où vient l'humidité. Un mur? Juste une portion d'un mur? Tout le plafond? Plusieurs mur? etc.....
    Selon la réponse, selon l'importance de l'infiltration, alors telle ou telle méthode serait judicieuse, ou pas.
    Dernière modification par wizz ; 12/01/2018 à 21h15.
     

  12. cornychon

    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    5 403

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Voilà pourquoi je t'ai demandé d'où vient l'humidité. Un mur? Juste une portion d'un mur? Tout le plafond? Plusieurs mur? etc.....
    Selon la réponse, selon l'importance de l'infiltration, alors telle ou telle méthode serait judicieuse, ou pas.
    C’est bon avec ces deux trucs ?

    Enduit de cuvelage pour rendre les parois étanches (murs, plafond, sol) plusieurs couches.
    https://www.youtube.com/watch?v=aFAsDu3Q03s

    Déshumidificateur pour éviter la condensation
    https://www.trotec24.fr/machines/des...-ttk-25-e.html
    Éliminer les explications inutiles, simplifier celles qui sont nécessaires.
     

  13. wizz

    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 732

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    Citation Envoyé par cornychon Voir le message
    C’est bon avec ces deux trucs ?

    Enduit de cuvelage pour rendre les parois étanches (murs, plafond, sol) plusieurs couches.
    https://www.youtube.com/watch?v=aFAsDu3Q03s
    C'est une arme à double tranchant, double effet kisscool
    Parfois c'est très efficace
    Mais parfois, ça finira par se retourner contre l'utilisateur


    Exemple A: c'est un mur aérien et extérieur (les 4 murs d'une maison normale)
    Ce mur est exposé aux intempéries, à la pluie, finit par s'imbiber totalement d'eau. A force, le mur humide finit par transférer cette humidité vers l'intérieur dela maison

    1ere possibilité: j'applique le cuvelage sur l'extérieur du mur
    C'est l'idéal à faire. J'empêche la pluie de tremper le mur, empêche cette eau d'entrer dans la maison et de la rendre humide. Je protège le mur en même temps.


    2eme possibilité: j'applique le cuvelage à l'intérieur du mur
    La pluie trempe le mur, mais le revetement imperméable à l'intérieur empêche l'eau de rendre la maison humide.
    Cette façon de procéder n'empêche pas le mur de prendre l'eau, de s'abimer peu à peu. MAIS dans ce cas, après la pluie le beau temps, et le mur sèchera un peu, plus ou moins avant la prochaine averse.



    Exemple B: C'est un mur enterré (et extérieur!)
    Ce mur est exposé à la terre humide avec une nappe d'eau proche, ou devient humide avec la pluie (ou l'arrosage excessive, d'où ma demande au début)
    La terre humide rend le mur humide, avant de rendre la cave humide

    1ere possibilité: je creuse, déterre les murs, et applique ton cuvelage
    Là aussi, c'est l'idéal à faire, comme dans le 1er cas de l'exemple précédent

    2eme possibilité: j'applique le cuvelage à l'intérieur
    C'est presque comme le 2eme cas de l'exemple précédent.
    Le mur devient humide, s'imbibe d'eau, mais le revetement imperméable à l'intérieur empêche l'eau de rendre la cave humide.
    Cette façon de procéder n'empêche pas le mur de prendre l'eau, de s'abimer peu à peu
    MAIS contrairement à l'exemple précédent, le mur humide enterré dans un sol humide ne sèchera pas, ou très très lentement (à la prochaine longue période de sécheresse, et que les gens n'arrosent pas excessivement le jardin...). Ce mur restera humide, trempé constamment et s'abimera beaucoup plus rapidement que dans le cas précédemment (cuvelage à l'intérieur sur un mur aérien)...

    A mon avis, il est préférable de se dispenser du cuvelage du plafond et murs de la cave, de séparer ces murs du reste de la cave (panneaux OSB, cloison....), de surventiler cette zone pour faire sécher les murs le plus rapidement possible
    Dernière modification par wizz ; 13/01/2018 à 13h15.
     

  14. cornychon

    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    5 403

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    A mon avis, il est préférable de se dispenser du cuvelage du plafond et murs de la cave, de séparer ces murs du reste de la cave (panneaux OSB, cloison....), de surventiler cette zone pour faire sécher les murs le plus rapidement possible
    Si j'ai bien compris, les traces d'humidité que l'on trouve sur les parois sont dues à des infiltrations d'eau à travers les murs. Dans une cave, La condensation sur les murs n'existe pas.
    Éliminer les explications inutiles, simplifier celles qui sont nécessaires.
     

  15. wizz

    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 732

    Re : Ventilé ma cave pour baissé l'humidité

    et??????????
     


    • Publicité







Sur le même thème :


    301 Moved Permanently

    301 Moved Permanently


    nginx/1.2.1



 

Discussions similaires

  1. Cave avec 99% d'humidité
    Par marsouin84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/07/2015, 11h01
  2. Refaire la terrasse pour empécher l'humidité dans la cave
    Par warloy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 05/10/2011, 08h27
  3. Cave et humidité de l'air
    Par Rhodan21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 15/11/2009, 01h56
  4. Humidité de 80 % dans la cave
    Par JR98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 14/01/2009, 11h13
  5. Humidité cave à vin
    Par jlchaps dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 8
    Dernier message: 03/01/2009, 22h07